Суть проблемы такова: Возник вопрос про термическую стойкость входа 3I0 терминала БМРЗ 101. В руководстве по эксплуатации написано диапазон тока 3I0 равен 0,01А….1А. Значит ли это что на вход 3I0 можно подать ток максимум 1А? Выйдет ли из строя терминал, если на вход 3I0 терминала кратковременно (0,6 сек) попадет ток порядка 67А? (данный режим возможен при токе 3I0=2кА, КЛ с коэффициентом трансформации ТТНП 30/1). И если ТТНП ТЗУК-СЭЩ-0,66-3 уйдет в зону перенасыщения, то не "сдохнет "ли он? Вообще возможно ли использование "бублика" в сети 20кВ с резистивнозаземленной нейтралью (низкоомное заземление). Заранее благодарствую!
Cas8585>Суть проблемы такова: Cas8585>Возник вопрос про термическую стойкость входа 3I0 терминала БМРЗ 101. В руководстве по эксплуатации написано диапазон тока 3I0 равен 0,01А….1А. Значит ли это что на вход 3I0 можно подать ток максимум 1А? Выйдет ли из строя терминал, если на вход 3I0 терминала кратковременно (0,6 сек) попадет ток порядка 67А? (данный режим возможен при токе 3I0=2кА, КЛ с коэффициентом трансформации ТТНП 30/1). И если ТТНП ТЗУК-СЭЩ-0,66-3 уйдет в зону перенасыщения, то не "сдохнет "ли он? Вообще возможно ли использование "бублика" в сети 20кВ с резистивнозаземленной нейтралью (низкоомное заземление). Cas8585>Заранее благодарствую!
про термическую стойкость нужно повнимательнее прочесть в документации на устройство. Там думаю должны дать значения токов , которые выдерживает кратковременно вход. А бублик сдохнуть не должен. Насчет использоания точно не скажу, с резистивными нейтралями не встречался. Но по идее можно, она для того и делается что б выполнять защиту от ОЗЗ.
Cas8585>Суть проблемы такова: Cas8585>Возник вопрос про термическую стойкость входа 3I0 терминала БМРЗ 101. В руководстве по эксплуатации написано диапазон тока 3I0 равен 0,01А….1А. Значит ли это что на вход 3I0 можно подать ток максимум 1А? Выйдет ли из строя терминал, если на вход 3I0 терминала кратковременно (0,6 сек) попадет ток порядка 67А? (данный режим возможен при токе 3I0=2кА, КЛ с коэффициентом трансформации ТТНП 30/1). И если ТТНП ТЗУК-СЭЩ-0,66-3 уйдет в зону перенасыщения, то не "сдохнет "ли он? Вообще возможно ли использование "бублика" в сети 20кВ с резистивнозаземленной нейтралью (низкоомное заземление). Cas8585>Заранее благодарствую! Надо jabwbfkmyj запросить завод. Скорее всего подход один у всех фирм, например у Сименс для чувствительного входа (3I0) диапазон уставок 0,001-1,5А. Термическая стойкость -15А длительно, 100А в течение 10с, 300А-1с
Тоже интересует этот вопрос, но мне это нужно для защиты Siprotec. Буду признателен, если кто-нибудь подскажет какие трансформаторы тока можно использовать для чувствительной земляной защиты, чтобы: 1) аналоговый вход не сгорел 2) точность трансформаторов тока была достаточной
Слышал, что у Siemens для этого есть специальные трансформаторы тока, но точно не уверен.
Вот какое понимание данного процесса на сегодняшний день у меня: По вопросу нулевой последовательности: при ОЗЗ на линии с резистивно заземленной нейтралью ток 3I0 составит порядка 1,96кА (в нашем случае). Что касается возникновения ОЗЗ (металлическое, т.е. переходное сопротивление мало и в расчетах им пренебрегаем) на отходящих от РП линиях, то ток ОЗЗ так же составит порядка 1,99кА. С учетом того что данный ток будет протекать по первичной обмотке ТТНП марки ТЗУК-СЭЩ-0,66-3 K=30/1А во вторичной обмотке ТТНП будет порядка 67А. согласно паспорным данным на ТЗУК-СЭЩ-0,66-3 односекундный ток термической стойкости вторичной обмотки 140А. Согласно паспортным данным и после уточнения у завода-изготовителя БМРЗ-101 (100-серия), рабочий диапазон уставок по току входа 3I0 составляет 0,01…..1А, однако ток термической стойкости составляет 300А. Диапазон уставок по времени 3I0 составляет 0,01с…..99.99с. Очевидно что при возникновении на входе 3I0 вторичного тока 67А, терминал уйдет за границу измеряемой области, но успеет отработать по уставке и выдать команду на отключение выключателя. При снижении тока на входе 3I0 он вернется в рабочее состояние. Даже если выдать максимальную уставку по вторичному току ,т.е 1А, это значит что в первичной сети будет ток 3I0=30А. С учетом того что потребители РП представляют собой силовые трансформаторы 20/0,4кВ, то есть это симметричная нагрузка 20кВ, нессиметрия в сети 0,4кВ не вызовет нессиметрию в значительной степени на стороне 20кВ своего трансформатора. Вроде как все должно работать!
Коллеги, в разных реле даные даются по разному. надо очень внимательно проверить. К примеру ток может быть написан 100А на 1 с, но на вход 5А реле, а вот на 1А вход будет только 20А и т.д. и т.п.
Далее, коллега Cas8585 при таком токе ОЗЗ и при таком времени срабатывания не вижу никакой нужды в отдельном бублике для тока I0. какие у Вас ТТ на фазе и какая уставка по току. Можно собрать I0 на самом реле.
Вход в насыщении ТТ при уставке ниже порога насыщение не создаёт проблем. Спросите у производителя, можно ли векторно в самом реле получить I0 и подключить к защите.
Ну немного в сторону от вопроса, 1.9кА очень высокий уровень ОЗЗ, какой резистор стоит у вас на 20кВ.
Svog, конечно надо запросить производителя, но я присутствовал при одном испытании Симнсов с защитой 67Ns, они установили бублик 400/5А и уставка по току была 1А первичного тока, защита сработала.
Стоит резистор 6Ом. ТТ стоят только на фазах А и С, так что собрать фильтр нулевой последовательности не представляется возможным. Как только что уверил производитель, цитирую: "Уважаемый Cas8585 При токе 67 А и t=0,6 с терминал сохранит свою работоспособность, т.к. термическая стойкость для цепей данного диапазона при t=1 с - 500 А" Короче говоря наверно просто выставим максимальную уставку по току 3I0 и по времени что нам нужно и все вроде как должно работать. Всем спасибо!!!!