Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Устройства передачи аварийных сигналов и команд... » Что такое "следящая команда"?

 Следующая »
Уровни сигналов-команд на входе устойств передачи РЗ и ПА
Автор
Сообщения
EJIK +2
 
Сообщения: 66
Регистрация: 05.07.2007
Откуда: Чебоксары
Уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, чайнику. В каком документе регламентируются уровни по напряжению сигналов команд, подаваемых на вход устройств передачи команд, в частности, откуда берется порог открытия входа (минимальное напряжения срабатывания входа)?
Буду очень благодарен, если еще и дадите ссылку на данный документ.
21.05.2008 09:07
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
Не очень понятен вопрос. Но если речь идёт о В/Ч приёмниках, то уровень сигнала на входе д.б. таким, чтобы обеспечивался необходимый запас по перекрываемому затуханию.
22.05.2008 08:01
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Я так понимаю вопрос о пороге срабатывания дигитальных входов 0.8 номинального напряжения.
Прдусматривается от ложного срабатывания при земле в цепях питания или при наводках, а также при длинных кабельных линиях ( контрольных ).

Кажется в знаменитом 57 приказе написанно об зтом требовании

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
22.05.2008 08:25
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Могу привести пример для ПРД АКА "КЕДР":

------------------------------
Входы управления передачей команд

- Передача команды производится при подаче управляющего воздействия (на индивидуальный вход каждой команды) одного из приведенных ниже номинальных уровней напряжения постоянного тока:
­ +220 В (от внешнего источника);
­ +110 В (от внешнего источника);
­ +24 В (от внешнего источника);
­ +24 В (от встроенного источника).

- Ток потребления каждой цепью управления составляет (20+/-5)мА.

- Порог срабатывания находится в пределах от 60 до 80% номинального уровня напряжения управляющего воздействия.

-------------------------

Чем регламентировано не знаю, не встречал. Возможно, требованиями каких-то ТУ или ТЗ.

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
22.05.2008 14:39
Цитировать
 
jakor +6
 
Сообщения: 294
Регистрация: 22.09.2007
EJIK>Уважаемые форумчане!
EJIK>Подскажите, пожалуйста, чайнику. В каком документе регламентируются уровни по напряжению сигналов команд, подаваемых на вход устройств передачи команд, в частности, откуда берется порог открытия входа (минимальное напряжения срабатывания входа)?
EJIK>Буду очень благодарен, если еще и дадите ссылку на данный документ.

В техдокументации на каждый прибор (если речь о МП защитах или регуляторах) указывается порог Umin срабатывания BI, диг. входа.
На некоторых приборах имеется группа отдельных входов, которые можно параметрировать, задавая характеристику срабатывания с точкой преломления.
Если же порог зафиксирован, то обычно (из опыта) он >60V DC. AC, не уверен, то-же кажется.

Умом Россию не понять,
пока не выпито ноль пять,
а если выпито ноль пять,
то дело кажется не хитрым,
попытка глубже понимать
уже попахивает литром....
22.05.2008 15:04
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
А, ведь, соврал я, что не встречал! Встречал, однако, да вот запамятовал только ... А сейчас вспомнил.
В общем, по имеющимся у меня неподтвержденным данным в 2007 г. в раоеэс был утвержден один док с названием типа "типовые технические требования к аппаратуре ВЧ связи". А в нем по интересующему вопросу сказано примерно так, что:
--------------
Управление передачей должны осуществлять замыкающие контакты (или твердотельные выходные элементы) внешних устройств РЗ и ПА, через которые подается внешнее постоянное напряжение на соответствующие управ-ляющие входы передатчика. Должна быть предусмотрена возможность выбора одного из двух значений управляющего напряжения (одинаково для всех команд):
- 220(-44...+22)В при токе потребления каждой цепью управления 20-25 мА;
- 110(-22...+11)В при токе потребления каждой цепью управления 20-25 мА.
При значении управляющего напряжения менее 60% от номинального команда не должна передаваться. Для передачи команды управляющий импульс должен воздействовать не менее 5мс. Входные цепи должны иметь гальваническую развязку от корпуса.

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
22.05.2008 20:01
Цитировать
 
EJIK +2
 
Сообщения: 66
Регистрация: 05.07.2007
Откуда: Чебоксары
Благодарю всех, кто откликнулся. Вопрос касается именно дикретных входов управления.
Почему возник вопрос. Допустим имеем нижний порог срабатывания входа 175 В (Uном=220В). Вроде по техническим требованиям влезаем в диапазон 0,8-1,1 от Uном (176-242В) . Но в таком случае находимся на границе (разница всего 1В) А вдруг не сработает? Нужен ли запас в нижнюю сторону до 0,6*Uном? Запугали страшилками о низких уровнях напряжения цепей управления на ПС.
to falcon: отдельное спасибо за выдежку из ТТТ. Не поделитесь случаем данным документиком?
22.05.2008 21:41
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
В принципе из опыта 0.6 ( 220х0.6=132В) маловато будет. Засекали подобные пики на 5-15мс.
Я думаю где-то 150-160В порог срабатывания оптимален.

На ЦУ РЗА встречал несколько подходов к дигитальным входам:
1. Мулти: от 18 до 265В
2. Разделение на два уровня: низкий от 18 до 70В и верхний от 80 до 265В
3. Жестко заказаный на 24,48,110,125,220В , в этом случае +/- 20%
4. Мултипрограммируемый на 24,48,110,125,220., также +/- 20%.
Цифры усреднённые.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
23.05.2008 08:15
Цитировать
 
Скрытный
selfan
 
EJIK>Благодарю всех, кто откликнулся. Вопрос касается именно дикретных входов управления.
EJIK>Почему возник вопрос. Допустим имеем нижний порог срабатывания входа 175 В (Uном=220В). Вроде по техническим требованиям влезаем в диапазон 0,8-1,1 от Uном (176-242В) . Но в таком случае находимся на границе (разница всего 1В) А вдруг не сработает? Нужен ли запас в нижнюю сторону до 0,6*Uном? Запугали страшилками о низких уровнях напряжения цепей управления на ПС.

Я бы настраивал Uср = 0.6 Uном. Напряжение опертока при отключении кз может СИЛЬНО снизиться (самый худший случай - работаем на батарее - просадка напряжения СН и имеются выключатели с электромагнитными приводами). Я даже бывал на постанциях (в РФ), где при коротком на линиях 110 вышибало ВАЗП (батареи в графике на замену были уже не первый год).
0.6 Uном вполне достаточно для отстройки от "земли" в сети постоянного тока, а я был бы очень огорчён, если бы у меня при коротком не прошла бы ВЧ команда.
P.S. Я помню мы все АНКИ перепаивали, чтобы поднять Uср - было где-то 0.3 Uн.
P.P.S. Всё вышесказанное - моё личное мнение, основанное на здравом смысле (во всяком случае мне так кажется). Если существуют какие-либо официально принятые в Вашей организации правила - безопаснее следовать им (лишняя защита для мягкого места).
24.05.2008 09:48
Цитировать
 
Коля +6
 
Сообщения: 144
Регистрация: 24.07.2007
EJIK>>Почему возник вопрос. Допустим имеем нижний порог срабатывания входа 175 В (Uном=220В). Вроде по техническим требованиям влезаем в диапазон 0,8-1,1 от Uном (176-242В) . Но в таком случае находимся на границе (разница всего 1В) А вдруг не сработает? Нужен ли запас в нижнюю сторону до 0,6*Uном?
А разве у дискретных входов не такие же требования как у промреле?
Раз такие же то срабатывание должно быть 132-154В. Во первых сработает с определенным коэф. надежности и должным быстродействием, во вторых отстроились от появления земли в цепях управления входом.
selfan>Я бы настраивал Uср = 0.6 Uном. Напряжение опертока при отключении кз может СИЛЬНО снизиться (самый худший случай - работаем на батарее - просадка напряжения СН и имеются выключатели с электромагнитными приводами).
Никаких проблем все на батарее работает замечательно, даже если ДЗШ лупит на систему шин с МКП и последующим АПВш. Мы помнится несколько раз пытались батарею за уши притянуть, не помогает. Приезжаем отключаем ВАЗПы стоим 2 часа потом управляем МКП - все работает.
selfan> Я даже бывал на постанциях (в РФ), где при коротком на линиях 110 вышибало ВАЗП (батареи в графике на замену были уже не первый год).
Просто старая батарея немного инертна (как любой химический источник тока), для старой батареи токоограничение ВАЗП нужно делать на уровне 65-70 ампер и все будет прекрасно. А батарея вытянет можете даже не сомневаться, шутка ли если у неё ток КЗ на выводах 7000 ампер. Конечно новая хорошо, но и старая не плохо Слишком уж у них классный режим работы, и при должном уходе они чувствуют себя очень даже ничего

Вокруг плохо настолько насколько мы сами этого хотим.
26.05.2008 15:20
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2