С дигитальными надо быть осторожней. У них время срабатывания 1мс, у промреле гораздо дольше, поэтому оно и несрабатывает. когда-то мы ставили выдержку времени на дигитальных 15-20мс
Коля>А разве у дискретных входов не такие же требования как у промреле? Коля>Раз такие же то срабатывание должно быть 132-154В. Во первых сработает с определенным коэф. надежности и должным быстродействием, во вторых отстроились от появления земли в цепях управления входом. Подскажите пожалуйста, документ с этими требованиями по промреле.
to Коля: Спасибо. Вы случаем не этот пункт имели ввиду: 3.6.12. Регулировку и настройку реле необходимо выполнять с учетом следующих условий: а) для выходных быстродействующих реле постоянного тока (или реле, воздействующих на выходные), ложное срабатывание которых может привести к действию коммутационных аппаратов или устройств противоаварийной автоматики, необходимо устанавливать напряжение срабатывания реле равным 60-65% номинального значений;...
Свеженькая авария. Вырубили блок при поиске земли в цепях постоянки. Дигитальные входы на 175В, согласно последним неофицальным сообщениям проверенны напряжением. По тем же сообщениям, какой то прибор, что эксплуатация установила, зафиксировал 178В на очень короткое время. Опять голову ломать, предлагали выдержку ставить на 15-20мс, пока отказываются. Можно сопротивлениями поднять порог до 200-205В, да боязно.