Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Устройства передачи аварийных сигналов и команд... » Что такое "следящая команда"?

« Предыдущая 
Уровни сигналов-команд на входе устойств передачи РЗ и ПА
Автор
Сообщения
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
С дигитальными надо быть осторожней. У них время срабатывания 1мс, у промреле гораздо дольше, поэтому оно и несрабатывает.
когда-то мы ставили выдержку времени на дигитальных 15-20мс

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
26.05.2008 15:32
Цитировать
 
EJIK +2
 
Сообщения: 66
Регистрация: 05.07.2007
Откуда: Чебоксары
Коля>А разве у дискретных входов не такие же требования как у промреле?
Коля>Раз такие же то срабатывание должно быть 132-154В. Во первых сработает с определенным коэф. надежности и должным быстродействием, во вторых отстроились от появления земли в цепях управления входом.
Подскажите пожалуйста, документ с этими требованиями по промреле.
27.05.2008 10:22
Цитировать
 
Коля +6
 
Сообщения: 144
Регистрация: 24.07.2007
Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах РЗА

Вокруг плохо настолько насколько мы сами этого хотим.
28.05.2008 09:23
Цитировать
 
EJIK +2
 
Сообщения: 66
Регистрация: 05.07.2007
Откуда: Чебоксары
to Коля: Спасибо. Вы случаем не этот пункт имели ввиду:
3.6.12. Регулировку и настройку реле необходимо выполнять с учетом следующих условий:
а) для выходных быстродействующих реле постоянного тока (или реле, воздействующих на выходные), ложное срабатывание которых может привести к действию коммутационных аппаратов или устройств противоаварийной автоматики, необходимо устанавливать напряжение срабатывания реле равным 60-65% номинального значений;...
30.05.2008 13:53
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Свеженькая авария.
Вырубили блок при поиске земли в цепях постоянки.
Дигитальные входы на 175В, согласно последним неофицальным сообщениям проверенны напряжением.
По тем же сообщениям, какой то прибор, что эксплуатация установила, зафиксировал 178В на очень короткое время.
Опять голову ломать, предлагали выдержку ставить на 15-20мс, пока отказываются.
Можно сопротивлениями поднять порог до 200-205В, да боязно.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
20.07.2008 23:00
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 