Выбор цифрового преобразователя
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
phoenix
Сообщения: 79
Регистрация: 03.06.2009
Откуда: ПС
|
|
Уважаемые коллеги, имеется вопрос. Посоветуйте пожалуйста надежный цифровой преобразователь для одной ячейки. Объем измерений: ток средний, суммарная активная и реактивная мощность. Что то типа цифрового щитовой измерительного прибора ЦП8501...
И второй вопрос, можно ли современные измерительные приборы состыковать с ТМ-800? Если можно, то какой преобразователь пойдет для нее по описанным выше требованиям. Спасибо за советы
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Посмотрите такую тему: http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=98736848 Там есть адреса, может смогут Вам помочь.
По поводу таких шитовых цифровых преобразователей, их вагон и маленькая тележка. Надо смотреть у Вас в окресностях. Но сначала надо посмотреть что по связи с телемеханикой, в основном у таких приборов подключение по RS485 и Модбусу.
|
|
|
|
|
phoenix
Сообщения: 79
Регистрация: 03.06.2009
Откуда: ПС
|
|
Ну а какие наиболее часто используются? Самые популярные так сказать?
|
|
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Я даже и не знаю что сказать, посмотрите такие приборы, гугульните: Satec: PM130, PM175 Шнайдер Электрик имеет отличную линейку , например: PM700, PM800, ION6200, ION7300 Хороший щитовой прибор у Сименса: не помню точный тип.
Все эти приборы хорошого уровня, надёжные, включают кроме Вами перечисленых ещё много праметров измерених вплоть до счётчиков
|
|
|
|
|
|
|
phoenix
Сообщения: 79
Регистрация: 03.06.2009
Откуда: ПС
|
|
ЦП8506/4 нашел такой, вроде нормальный, как его стыковать с ТМ-800 буду выяснять...
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
|
|
|
|
phoenix
Сообщения: 79
Регистрация: 03.06.2009
Откуда: ПС
|
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
phoenix>5 мА есть точно...
Тогда посмотрите всё таки на Satec PM130Plus, если память не изменяет у него 4-е аналоговых выхода 4-20мА. Вроде так, по крайней мере через них подключали к телеизмерениям.
|
|
|
|
|
WGC
+1
Сообщения: 10
Регистрация: 17.11.2008
Откуда: С.Петербург
|
|
|
|
|
|
phoenix
Сообщения: 79
Регистрация: 03.06.2009
Откуда: ПС
|
|
|
|
|
|