Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » "Вторичные цепи", оперативный ток... » Защита от перенапряжений вторичных цепей

Передача сигнала отключения
Автор
Сообщения
rza_vvt +1
 

Сообщения: 68
Регистрация: 03.09.2009
Откуда: Екатеринбург
Уважаемы коллеги. В данный момент проектируем (все ни как конкретно приступить правда не можем) ОРУ 110 кВ при ГЭС. Расстояние от ОРУ-110 до ГРУ-10 порядка 500 м. РЗА трансформатора связи устанавливается в помещении на территории ОРУ. Есть сомнения в части надежности организации оперативных цепей в части взаимодействия устройств РЗА Т и РЗА 10 кВ. Конкретно считаю возможно ложное отключение ввода 10 кВ от наведенного напряжения в длинномере при близком 1ф КЗ в сети 110 кВ. На сколько мне известно контуры заземления ОРУ и ГРУ связаны через металлическую эстакаду, по которой прокладываются силовые и контрольные кабели.
Собственно вопрос. Имеются ли какие либо "подводные" камни с точки зрения надежности работы МП устройств РЗА на данном объекте? (сам считаю что проблемы будут, так как думаю что эстакада не достаточно надежно выровнит потенциалы контуров заземления).
Еще прошу порекомендовать литературу по указанной проблеме. Желательно не по ЭМС, а что нибудь более "релейное". Читал в одном из постов (к сожалению не помню в какой именно теме), что у одного из участников форума были проблемы в подобной схеме с цепями отключения. Может кто сталкивался в практике с подобными проблемами, посоветует какие меры можно предпринять, пока еще ни чего не нагорожено и не нужно ни чего переделывать.

Что оперативнику "-" - то релейщику "+"
01.04.2010 12:29
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Подбор подходящих тем.
В первой теме есть ссылка на общественную Wiki, где собрано много информации по решениею такого образа проблем, рекоммендации, материал по ЭМС и т.д.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=971477631

Вторая тема даёт ещё взгляд на решение проблемы, хотя и по сигналу УРОВ.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=211887860

Вы правы, металлическая эстакада вряд ли будет хорошим средством для выравнивания контуров. Желательно пробросить нитки или медного кабеля или остатки ниток с ВВ линий.
С такими проблемами сталкиваюсь часто, причём были клевки и на ЭМ пром реле ( кабель 800м).

Один из вариантов передача сигналов по оптике, на таком расстоянии вобще бы взвесил решение на ДЗЛ включающей Т, АТ, хотя и на 2км тянули токовые цепи и сигналы на отключение.

Сигнальные кабели обязаны быть экранированые, устойчивое србатывание оптронов 220В-20% . Выдержка времени на опторон 15-20мс.
Подробнее на ссылке.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
01.04.2010 12:57
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Спротивление контура заземления ОРУ (со всеми отходящими тросами грозозащиты ЛЭП) << сопротивления ЗРУ СН. Кем система заземления проектируется?

1 Вариант
Кабели применять в любом случае экранированные, заземлить с двух сторон.
Чтобы уменьшить нагрузку на экраны контуры заземления ОРУ и ЗРУ связать дополнительно проводом (сечение как всегда, исходя из величин расчетных токов ОЗЗ и времени отключения рез.защит).
Чтобы быть уверенным, что экраны не погорят и на жилу не пробъет расчитать падение напряжения и сравнить с данными изоляции самого чахлого кабеля проложенного на этом участке. В случае если по предельно допустимой длинне экран (кабель) не пройдет, заземлить экраны всех контрольных кабелей еще раз в середине эстакады.
Идеальным бы было по условиям ЭМС заземлить экраны кабелей со стороны шкафов не только в шкафах, но и на входе в помещение ОПУ.


2. Вариант
Дабы 100% исключить протекание токов по экранам-наведенку, один конец (в шкафах защит, в ОПУ) заземлить (качественно по-правилам ЭМС), а концы экранов в шкафах ОРУ поставить под варисторы (обязательно дабы от индуцированныз токов защититься).
При условии, что эстакада защищает кабели от прямого попадания молнии --> Класс устанавливаемых УЗИП - II.
Это недорогое решение, шина для экранов изоляторованно и по одному УЗИПу на шину в каждый ШУВ.

3. Немного сложнее будет с токовыми цепями, так как они у Вас в ОРУ заземлены.
Стоит действительно расчитать хотябы приблизительно токораспределение между потенциалами ОРУ и ЗРУ. И я бы рекомендовал не только для ОЗЗ, но и для ударного тока молнии заданного региона. Например 100кА стекает по порталу в землю, а рядом установленн заземленный ТТ со всеми вытекающими ... может быть и там варисторы нужны.
_________________
ЗЫ.
Если данных по переходным сопротивлениям контуров заземления ОРУ и ЗРУ нет, то можете расчитать самостоятельно исходя их размеров РУ, класса грозоинтенсивности и удельного переходного сопротивления земли для данного региона. Это просто.
Количество линий 110кВ, схему грозозащиты линий и вот уже у вас будут необходимые данные по токораспределению.

http://3d-projektierung.de - Home Page
01.04.2010 15:06
Цитировать
 
rza_vvt +1
 

Сообщения: 68
Регистрация: 03.09.2009
Откуда: Екатеринбург
Благодарю grsl за ссылки. Углублусь в изучение.to Dmitriy тоже благодарноть за развернутый ответ.
В общем начну учить мат.часть:-)

Что оперативнику "-" - то релейщику "+"
02.04.2010 06:45
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2