Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряж... » Измерение электрических величин в МП устройствах.

Классы точности ТТ TPS; TPX; TPY; TPZ
Автор
Сообщения
kembrik +4
 
Сообщения: 37
Регистрация: 22.03.2009
Всем добрый день.Подскажите пожалуйста что за классы точности ТТ TPS; TPX; TPY; TPZ. Это для каких целей? Чем отличаются от классов 0.5, 0.2, 0.2S, 10Р, 5Р?
28.06.2010 10:44
Цитировать
 
Yuko +16
 
Сообщения: 253
Регистрация: 13.07.2007
Есть кое что в книге Циглера "Цифровые устройства дифференциальной защиты. Принципы и область применения", раздел 5.
28.06.2010 11:20
Цитировать
 
releyka +22
 
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
http://www.kwk-electro.ru/cgi-bin/index.cgi?adm_act=strukture&num_edit=1034
28.06.2010 13:37
Цитировать
 
kembrik +4
 
Сообщения: 37
Регистрация: 22.03.2009
Спасибо огромное. Сегодня узнал много нового .Осталось выяснить, в каких случаях какой класс ТТ применять, и что объяснить заказчику, который скорее всего так же слышал только о классе Р
28.06.2010 16:24
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Некое правило для использования, знаю в теории, никогда не использовал.
TPX практически для всех схем
TPS практически для всего, главное для высокимпедансной защиты шин.
ТPY главное применение для защит линий с АПВ
TPZ специальное применение, например для дифзащит мощных генераторов.

В принципе можно сказать, что класс 5Р, 10Р и TPX одного стандарта с закрытым сердечником,
"старый" или англицкий класс Х совпадает с классом TPS.
Амерканские ТТ класс С совпадает где то с классом 10Pxx

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
02.07.2010 09:27
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2