маленькая задачка для Вас, кому интересно Генератор 12 Мвт работает на шины 10 кВ, к которому подключается трансформатор 110/10 кВ. При включении силового трансформатора происходит отключение генератора от дифференциальной защиты.
В первом приближении. По всем признакам срабатывание по ф.А. Явная неидентичность ТТ со стороны нейтрали и выводов генератора. Но, видимо, по-другому нельзя. Интересно, индексу 1 и 2 что соответствует: где нейтраль, где вывода? Получилось, что в момент времени примерно 20 мс по оси времени в ф.А ток стал убывать более резко, чем раньше, причем тенденция примерно одинакова с обоих сторон. Ведь диф. ток мало изменился. Но резко снизился ток торможения. А уставка, похоже, ниже тока небаланса. А время срабатывания меньше времени, когда ток небаланса снизился ниже тока срабатывания. Что надо сделать, чтобы ситуация не повторилась? В первом приближении. 1.Увеличить ток срабатывания. 2.И (или) увеличить время срабатывания. 3. Похоже, дифзащита –МП (или нет?). Тогда должна быть блокировка по 2 гармонике. 4. Возможно, занижены Ктт, что приводит к повышенным небалансам при насыщениях от возрастания токов.
Все эти рассуждения скорее для раскачки, чем окончательные.
Володя, загадок не надо :-), ты третий с такой проблемой за неделю :-). . Пожалуйста пришли : 1. даные по ТТ ( все даные). 2. полные даные по подключению ТТ к реле ( длина кабелей ,сечение проводов, включаы в шкафу защит) 3. Уставки защиты, так понимаю что то 6UM.
Блин пока писал ты уже ответил. ПРИБИТЬ ПРОЕКТАНТА и ПОСТАВЩИКА.
Мои соображения следующие: 1) Во-первых уставка по диф. току (Idiff=0,1) слишком маленькая, учивая тем более разный тип ТТ. 2) Уставка по дополнительному торможению (Iadd stab =4) большая, предназначенная для отстройки от насыщений ТТ при внешних КЗ и бросках тока намагнивания в данном случае. 3) Все-таки, наверное порядок включения должен быть другим, сначала трансформатор, потом только генератор. (Не уверен, что на стороне 110 кВ и 10 кВ транса есть контроль синхронизма)
На одной электростанции в нашей энергосистеме на двух разных генераторах (хотя и работающих в одном блоке) разных производителей с разными защитами были зафиксированы подобные случаи. Первый - ГТУ фирмы Siemens с защитами, разработанными в свое время ABB, переданными потом производителю ГТУ и снятыми с производства. И при включении соседнего трансформатора под напряжение, и при неуспешном АПВ на отходящей линии дифзащита работала. Оказалось, что и ТТ слабенькие, и блокировки по 2 гармонике не было, да, собственно, и никакой отстройки от апериодической составляющей. Рекомендации от производителя пришли довольно оригинальные: включить добавочный резистор в дифференциальную цепь. Выполнили, непонятные отключения прекратились. Но вот будет ли работать защита при КЗ в зоне - вопрос. Второй случай (точнее, третий или четвертый, так как с ГТУ проблемы были неоднократно). ПТУ в том же блоке ПГУ, генератор с трансформаторами тока - Электросила, защиты - ЭКРА ШЭ1111 (или 1113? Не так сушественно). Трансформаторы тока - разнотипные, и удалось выявить действительно появление небаланса при постановке под напряжение соседнего АТ. Ну вот ровно копеечка в копеечку хватило для срабатывания защиты. Постараюсь по свободе подобрать материалы и расписать более подробно. Но до конца года времени не будет.
Проблема заключется в том что: 1. ДЗГ ( которые я знаю) не включают в себя явно блокировку по второй/пятой гармонике. 2. Поставщики агрегатов используют ДЗГ разработаные совершенно под другие схемы, скажем морские дизеля, где АПВ и включение трансов нет.
Сталкиваюсь постояно с такой проблемой, покупают генератор комплектом с защитами, не проверяя какая сеть и какие ТТ надо. В некоторых случаях пришлось поставить ДЗТ вместо ДЗГ из за ложняков или загрубить уставки, особенно тормозную характеристику.
Володя, уставка 0.1 номинала правильная уставка, ну предположим можно поднять до 0.15 , ну в крайнем случае до 0.2, всё равно не поможет, можно задрать до максимума тормозную характеристику. Один из крайних и нежелательных вариантов, блокировать ДЗГ внешним сигналом на время какого либо опасного включения.
По определению ДЗГ не должно чувствовать включения трансов с большим броском током намагничивания. Генератор всегда синхронизируется с трансами которые уже под напряжением. Кроме того не очень хорошо для самого генератора броски тока намагничивания, это как ток КЗ для него.