Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Релейная защита и АСУ » Пора возвращаться к электромеханике

 Следующая »
Вопрос о АСУ
Автор
Сообщения
molodoi
 
Сообщения: 5
Регистрация: 30.09.2010
Здравствуйте мы на подстанции организовали АСУ ТП связав через RS-485 различные терминалы Сириус-2-Л, Сириус-ТН, Сириус-2-В, Сириус-ЦС
и подкльючили их двумя группами на преобразователь Nport 5232 с двумя входами RS-485 и и одним выходом Internet и подключили через модем в локальную сеть компании, из удаленного компа я вижу этот Nport два его входа но нет связи с терминалами, вроде терминалы связывал как по инструкции на книжке Сириуса-2-Л с экраном и.т.д экраны с обоих сетей обьеденили и подкльючили к Nport и заземлили в одном месте как на рисунке. В чем может быть проблема?
21.12.2010 14:27
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Nport Moxы?

Надо разделить задачи.

Для начала надо поехать на станцию и подключиться ноутом с модбас симуляторм напрямую с сети 485, само собой через переходник
482/232
Может проблема там, например терминация линии 485, неподходящий кабель, и т.д. и т.п.
После того, или параллельно той проверке, взять одно реле и подключить к Nport-у и посмотреть как работает, может неверно выполнена конфигурация ( Baudrate, Parity...), я последний раз держал Nпорт лет 7 назад, уже тупо не помню.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
21.12.2010 19:30
Цитировать
 
Yuriy82 +9
 
Сообщения: 85
Регистрация: 19.06.2009
Есть сомнение что MODBUS RTU используемый в Сириусах будет работать через модем. Он все таки основан на задержках определеной длины между посылками. Лучше поменять Nport на какой нибудь конвертор MODBUS RTU/MODBUS TCP. И в любом случае сначала проверить связь на подстанции.
По 5232 есть не очень хороший опыт использования, как с модбасом так и со 103м.
22.12.2010 08:04
Цитировать
 
Yuriy82 +9
 
Сообщения: 85
Регистрация: 19.06.2009
попробуйте например MGATE MB3270I.
22.12.2010 08:09
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/

Не хотел писать об этом, но уж если Yuriy82 заговорил.
Но наш опыт с Nport был абсолютной неудачей, разобрали его нафик, поставили другое.
Сейчас пользуем Ruggedcom.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
22.12.2010 08:25
Цитировать
 
zloi +20
 

Сообщения: 234
Регистрация: 17.07.2008
grsl>
grsl>Не хотел писать об этом, но уж если Yuriy82 заговорил.
grsl>Но наш опыт с Nport был абсолютной неудачей, разобрали его нафик, поставили другое.
grsl>Сейчас пользуем Ruggedcom.

Ну не знаю, у нас опыт положительный - целый автомобильный туннель на Моху.

В театре абсурда ты главный герой...
22.12.2010 14:04
Цитировать
 
zloi +20
 

Сообщения: 234
Регистрация: 17.07.2008
И вообще, что вы пытаетесь сделать - АСУ или систему удалённого доступа к реле?

В театре абсурда ты главный герой...
22.12.2010 14:06
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
grsl>>
grsl>>Не хотел писать об этом, но уж если Yuriy82 заговорил.
grsl>>Но наш опыт с Nport был абсолютной неудачей, разобрали его нафик, поставили другое.
grsl>>Сейчас пользуем Ruggedcom.

zloi>Ну не знаю, у нас опыт положительный - целый автомобильный туннель на Моху.


Моху очень люблю, но с конкретным прибором для перевода Modbus RTU--->>>Modbus TCP/IP нехорошо пошло.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
22.12.2010 14:12
Цитировать
 
zloi +20
 

Сообщения: 234
Регистрация: 17.07.2008
grsl>>>
grsl>>>Не хотел писать об этом, но уж если Yuriy82 заговорил.
grsl>>>Но наш опыт с Nport был абсолютной неудачей, разобрали его нафик, поставили другое.
grsl>>>Сейчас пользуем Ruggedcom.

zloi>>Ну не знаю, у нас опыт положительный - целый автомобильный туннель на Моху.

grsl>
grsl>Моху очень люблю, но с конкретным прибором для перевода Modbus RTU--->>>Modbus TCP/IP нехорошо пошло.

Мы как-то в последнее время на Modbus - TCP/IP gateway подсели. Зело хорошо (но для АСУ, а не для удалёнки).

В театре абсурда ты главный герой...
22.12.2010 14:19
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Правильно делаете.
Разница сразу ощущается в связи.
Посмотри приборы ругедов, там много классных решений.
Хотя и Мокса класс.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
22.12.2010 14:22
Цитировать
+1  
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 