Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Спрашивайте - отвечаем » Одна из фаз тр-ра потребляет активную мощность.

Пробит ОПН 150кВ
Автор
Сообщения
salnikov
 
Сообщения: 28
Регистрация: 21.01.2010
Сегодня в момент включения ВВ линии 150кВ на трансформаторе 150/6 кВ 32 МВА с разземленной нейтралью тупиковой линии был пробит ОПН линия отключилась 2 ст зем. з-ты.
Завтра поеду на разбор полетов.
Уважаемые коллеги прошу высказать версии причин проишедшего.
С уважением Максим
10.03.2010 22:18
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
как-то не улавливаю причин, из-за которых релейщик должен ехать на разбор полётов. Запишите себе в статистику ещё один правильный случай работы защиты и сидите дома. (имхо)

зы. если, конечно, опн был пробит на стороне вн. если же, паче чаяния, на нн, то тогда да, есть причина устроить разборки

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
10.03.2010 23:02
Цитировать
 
salnikov
 
Сообщения: 28
Регистрация: 21.01.2010
falcon>как-то не улавливаю причин, из-за которых релейщик должен ехать на разбор полётов. Запишите себе в статистику ещё один правильный случай работы защиты и сидите дома. (имхо)

falcon>зы. если, конечно, опн был пробит на стороне вн. если же, паче чаяния, на нн, то тогда да, есть причина устроить разборки

А причина такова, что необходимо выяснить и по возможности устранить причину, а наше руководство считает, что это должна сделать лаборатория

ОПН (siemens)150кВ поставили в прошлом году
10.03.2010 23:16
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
salnikov>....наше руководство считает, что это должна сделать лаборатория

может быть и лаборатория, только, отнюдь, не релейная, а высоковольтная. то бишь служба изоляции. руководство ваше просто перепутало лаборатории, с чем его можно сердечно поздравить (извините за флуд).
защита от перенапряжений не входит в компетенцию срза. и выбор опн функцией срза не является.
максимум, что срза здесь может "посмотреть", это правильность выбора режима заземления нейтрали транса, (да и то лишь с точки зрения необходимости такового для правильной работы защит)

(всё имхо)

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
10.03.2010 23:35
Цитировать
 
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
На будущее, есть специальное устройство типа SCAR-10для проверки ОПН.
Даже не знаю есть ли что подобное у других производителей. Но вот у нас такой приборчик.



New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
23.03.2010 15:08
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2