Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Цифровые устройства РЗА » итальянские рза

Центральнаяч сигнализация на базе финского у-ва АВВ типа SACO64D4
Автор
Сообщения
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
На одном из объектов мы применяем по согласованию с заказчиком устройство, вынесенное в заглавие. Вроде основне моменты понятны.
1.Блинкеров там не будет (и заказник с этим согласен). Все на МП терминалах, так что инд. сигн. - cветодиоды тьерминалов.
2.Внешнее напряжение – только напряжение питания =220 В.
3.Каждый индивидуальный сигнал будет идти на отдельный ДВ. Причем, питание на ДВ 48 В внутренне, так что эти контакты – сухие.
3.Сброс сигн.(от внеш. у-в,кнопкой на фейсе и авт.. по ист. выд. вр. ), опроб. и др. – предусмотрено в терминале.
4.От контактных выходов будут рабо тать сирена и звонок.
5.Само собой будет световая, сигнализация, темный ШС.
6. Это у-во одновременно и контроллер для ТС (на базе сов рем. АСУ).

Если кто применял такие схемы у себя, может, скажет о каких-то нюансах, которые сходу не видны. А еще лучше – исполнительные схемы действующих объектов (только в распространенных форматах).

Спасибо.
11.05.2010 13:39
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Молчание понятно. В эксСССР чаще применяется в качестве МП ЦС «Сириус-ЦС». Я тоже хотел, но заказник, у которого в том проекте много АВВ (в том числе и финских), не хочет множить количество фирм-производителей.
В принципе, у меня есть схемы-рыбы (или козы). Думал, а вдруг кто-то знает еще
какие-то нюнсы. Но, похоже, никаких особах нюнсов нет.
Сам себе ответил.
11.05.2010 20:02
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Леонид.
Пользуем ентого зверя уже лет ...очень много, ну 15 точно.
Никаких примбамбасов у него нет.
Правда в одном случае , проверю, не помню сейчас точно, надо на задней панели перемычки переставить. Завтра, послезавтра АББшникам звякну.
Рыб чертежей могу тебе на мыло, в Автокаде, там особенно ничего нет, входы, выходы, задний вид да морда лица.
Что тебе надо в проекте , это чотбы кабель заказали SPA-ZP6A2 и кабелёк переходник, у этого реле нет компорта, надо 6 проводков подвесить, прога CAP501 свободно в и-нете. Без проги и кабеля не насторить его. Протокол у него только SPA.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
11.05.2010 21:32
Цитировать
 
guttor +2
 
Сообщения: 35
Регистрация: 24.09.2007
Откуда: Estonia
дорого это выйдет... не стоит он того...
REF630 подумайте поставить. 3х15 ледов.
и внутри делайте, что хотите...
по деньгам дешевле будет... ну одинаково...
11.05.2010 22:55
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
С добрым утром!
Спасибо за ответы.
Слава. Рыбу (хоть одну) можешь выслать по мылу. Думаю, я еще тебе пару вопросов задам, по мылу же. Правда, если кому-то интересна именно эта ЦС, можно и на форуме пообсуждать.
12.05.2010 08:41
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2