Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Проблемы с персоналом СРЗА » Расценки

« Предыдущая   Следующая »
Опять о численности персонала
Автор
Сообщения
Sergei +55
 
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
а он это конвертирует в немецкий/английский, умножит на 5 (ЗП у них выше), потом еще на 2 (людей-то у него меньше) и будет деньги драть с заказчиков по-полной :-))))
08.10.2009 12:06
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Дразнитесь, дразнитесь. :-))))))).

falcon, очень полезный материал, учитывая, ................ ( это ненормативная лексика), что дай бог обьяснить всяким, разным, что надо вводить какие либо нормативы, коих просто не существует, как впрочем и релейщиков на пром. предприятиях.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
08.10.2009 13:12
Цитировать
 
Sergei +55
 
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
grsl>falcon, очень полезный материал
тогда и мне пришлите, пожалуйста - черт его знает, как жизнь повернется...
08.10.2009 13:44
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Sergei>а он это конвертирует в немецкий/английский, умножит на 5 (ЗП у них выше), потом еще на 2 (людей-то у него меньше) и будет деньги драть с заказчиков по-полной :-))))

Да уж! Ежели бы такие конвертации дозволялись было бы не плохо =)))
Слава!, после конвертации вышли и мне пожалуйста. Этим документом можно будет надолго шефа от себя отвадить!

http://3d-projektierung.de - Home Page
08.10.2009 14:17
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Это уже начинает походить на некий ажиотаж.

ОСТОРОЖНО, коллеги, а то иначе придётся снова возвратиться к вопросу что же всё-таки такое "устройство РЗА"!

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
08.10.2009 14:31
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
falcon>ОСТОРОЖНО, коллеги, а то иначе придётся снова возвратиться к вопросу что же всё-таки такое "устройство РЗА"!

Даже хуже!!! Придётся два раза подумать что такое простая и сложная защита....лучше не вдаваться, потеряемся в лесу.
Например АЧР? что есть простое трехфазное АВР?

Непонятно совсем примечание 6 к таблице 4.1.10.

Конечно переводить не буду, умножить...не получиться :-))) . Но вот направление уже есть.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
08.10.2009 16:28
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
grsl>Непонятно совсем примечание 6 к таблице 4.1.10.

А, вот, как хошь, так и понимай.

В первом приближении приходят в голову две трактовки:

1) Если ты из электросетей выделил ТОиР, то каждому работнику ТОиРа придётся вкалывать за шестерых...семерых (15%), и, надо понимать, любой ТОиРовец будет от этого несказанно счастлив!

или же

2) Если ты выделил из электросетей ТОиР, то, несмотря на это, тебе на эксплуатацию потребуется работников всего лишь на 15% меньше. И с учётом того, что ТОиРу ты так или иначе будешь вынужден платить, никакой экономии у тебя ни шиша не получится, а напротив, расходы только вырастут

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
08.10.2009 16:58
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Ну, тогда и мне такую методичку. В сети выкладывать можно?

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
08.10.2009 17:08
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Методичку - можно. Остальное - низя

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
08.10.2009 21:02
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
grsl>Даже хуже!!! Придётся два раза подумать что такое простая и сложная защита....лучше не вдаваться, потеряемся в лесу.


Там же русским по белому написано (Прим. 2 к табл. 4.1.10):
- МТЗ ненаправленные. (Если будут направленные - то это уже сложные);
- отсечки;
- защиты мин. и макс. напряж. без контроля перетока (Если с контролем или ещё каким прибамбасом - то уже сложные);
- дифзащиты на реле РНТ ( то бишь если использовать реле не РНТ а ДЗТ - то защ-та уже сложная);
- газовые з-ты;
- з-ты от замыканий на землю (видимо, имеются в виду сигнализации ОЗЗ ?)
...
Что не простое - то сложное


grsl>Например АЧР?

АЧР-1 - одно сложное у-во ПА;
АЧР-2 - другое сложное у-во ПА.
ЧАПВ - одная сложная электроавтоматика

Если на подстанции несколько очередей и того и другого - умножай на кол-во этих очередей.


grsl>что есть простое трехфазное АВР?

нету там такого! Есть простое 3-хфазное АПВ.
А ещё есть просто АВР.
- И то и другое простые.
Однако, будь у тебя АПВ с контролем наличия (или отсутствия) напряжения или же синхронизма - то уже сложное.
Быстродействующий АВР (БАВР) - тоже сложное.


НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
08.10.2009 21:28
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2