Дима, скинь на мыло пожалуйста о ком речь идёт.
Что то как то не вытанцовывается.
Борьба с насыщением ТТ дело каждого производителя, может у него другие решения, кто же об этом скажет или напишет.
Для того каждый производитель пишет какие требования к ТТ для такой такой то защиты, вот их извольте выполнять, потому как если ложно отключиться, к МЭК не пойдёшь жаловаться :-).
Выражения "Детектор насыщения и реконструкция кривой" пришли из ДЗШ, там это невероятно важно, потому что у тебя могут на одной ПС стоят ТТ 100-200/5 и 1200-3000/5. Если кто то использует этоt детектор в защитах ДЗ, ДЗТ, то нет проблем, если другие используют другие методологии, то их дело, лишь бы работало правильно. Кроме того, ну хорошо определил ты в реле насыщение ТТ, что дальше???
Вот что надо спрашивать у производителей МП защит, да и любых других.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
29.03.2010 12:49
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
grsl>Дима, скинь на мыло пожалуйста о ком речь идёт.
grsl>Что то как то не вытанцовывается.
grsl>Борьба с насыщением ТТ дело каждого производителя, может у него другие решения, кто же об этом скажет или напишет.
grsl>Для того каждый производитель пишет какие требования к ТТ для такой такой то защиты, вот их извольте выполнять, потому как если ложно отключиться, к МЭК не пойдёшь жаловаться :-).

Конечно, именно поэтому он обязан называть это время или оговаривать допустимую общую погрешность...
ИМХО - эти рекомендации базируются:
1. на соответствии ТТ стандарту МЭК (ГОСТ)
2. знании ТТХ собственной продукции

Происводитель имея время работы своих алгоритмов выдает проектировщику:
1. либо коэф. K'td либо
2. t'al - время ненасыщения (что посути одно и тоже).
3. либо сразу привязывает и то и другое к конкретному типу ТТ уточняя при этом длительность затухания АС в месте установки

Все вяжется с буржуйской нормой, а с российской нет
Вот я и говорю, как-то нескаладно получается задаватся старыми данными fmax, % для расчетов МП терминалов, в некоторых местах можно промахнуться.

Да, в отношении термина "детектора насыщения" спортть не стану...оставим, дело во времени.
- Для диффок алгоритм "проще", нужно решить - в зоне или вне зоны.
- А к ДЗ тем более с ОМП требование другое. Нужно решить в какой зоне!, и на каком растоянии с определенной гарантируемой поставщиком терминала точностью, естественно при соблюдении определенных условий.