Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » дистанционный пуск ПВЗ-90М1Д

 Следующая »
документация на ПВЗЛ-1
Автор
Сообщения
shf05 +3
 
Сообщения: 176
Регистрация: 18.06.2008
уважаемые коллеги, поделитесь, пожалуйста, какой-либо информацией про данный аппарат.
особо интересует работа его автоконтроля, совместимость с ПВЗ-90, ПВЗУ-Е.
может у кого есть что-либо в эл. виде, буду очень благодарен, если вышлите на shf_05@mail.ru.
19.08.2010 09:21
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
shf05>уважаемые коллеги, поделитесь, пожалуйста, какой-либо информацией про данный аппарат.
shf05>особо интересует работа его автоконтроля, совместимость с ПВЗ-90, ПВЗУ-Е.
shf05>может у кого есть что-либо в эл. виде, буду очень благодарен, если вышлите на shf_05@mail.ru.
Документации никакой нет, но в свое время вел переговоры с разработчиками ПВЗЛ на предмет совместимости его с ПВЗ-90. Не помню, изменяли ли они что нибудь в своей схеме (по моему нет) и автоконтроль у нас ПВЗ-90 у них ПВЗЛ работает. Логика у них одинакова. А вот с ПВЗУ ПВЗЛ не будет работать, также как и ПВЗ-90 с ПВЗУ. У ПВЗУ совсем другая логика.
19.08.2010 10:30
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Насколько мне известно, протокол автоконтроля ПВЗЛ частично совместим с ПВЗ-90. Суть частичности, если не ошибаюсь, состоит в том, что в ПВЗЛ не поддерживается автоконтроль в трехконцевых каналах.

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
19.08.2010 10:47
Цитировать
 
shf05 +3
 
Сообщения: 176
Регистрация: 18.06.2008
спасибо всем за ответы, а вообще это как-то гарантированно или включив ПВЗ-90 с ПВЗЛ-1 получим сюрприз?
ПС- нашел это http://professionali.ru/Topic/18247777, ни от кого не слышал про такой аппарат...
и информации нет.
19.08.2010 13:22
Цитировать
 
shf05 +3
 
Сообщения: 176
Регистрация: 18.06.2008
falcon> ПВЗЛ не поддерживается автоконтроль в трехконцевых каналах.
в принципе нат ак на 3-х концевых линиях или не совместим с пвз-90?
19.08.2010 13:23
Цитировать
 
kto-to
 
Сообщения: 2
Регистрация: 19.06.2008
R14>...не будет работать, также как и ПВЗ-90 с ПВЗУ. У ПВЗУ совсем другая логика.

Будет с ПВЗУ-Е. "Аппаратура ПВЗУ-Е может быть включена в один ВЧ канал с аппаратурой следующих типов: АВЗ, АВЗК, ПВЗ, ПВЗУ, ПВЗ-90М, УПЗ-70, ПВЗК." источник: http://www.uenserv.ru/devices/pvzu

на сколько мне известно, то разработчики ПВЗУ-Е обещали вскором времени и АПК с ПВЗЛ.
19.08.2010 13:53
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
shf05>спасибо всем за ответы, а вообще это как-то гарантированно или включив ПВЗ-90 с ПВЗЛ-1 получим сюрприз?

У нас, коль склероз не изменяет, работают три канала ПВЗ-90 - ПВЗЛ-1

shf05>ПС- нашел это http://professionali.ru/Topic/18247777, ни от кого не слышал про такой аппарат...
shf05>и информации нет.

Это что-то новенькое. Примечателен частотный диапазон 30...1500кГц (при всем при том, что разрешенный диапазон передачи сигналов по ЛЭП ограничивается 1000кГц. А для сигналов РЗ - 600кГц - пока никто не отменял).

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
19.08.2010 13:54
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
falcon>> ПВЗЛ не поддерживается автоконтроль в трехконцевых каналах.
shf05>в принципе нат ак на 3-х концевых линиях или не совместим с пвз-90?

Ну, пока считайте так, что невозможен трехсторонний АК по протоколу ПВЗ-90.

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
19.08.2010 13:56
Цитировать
 
shf05 +3
 
Сообщения: 176
Регистрация: 18.06.2008
falcon>Это что-то новенькое. Примечателен частотный диапазон 30...1500кГц (при всем при том, что разрешенный диапазон передачи сигналов по ЛЭП ограничивается 1000кГц. А для сигналов РЗ - 600кГц - пока никто не отменял).
да удивляет, странно все там написано, чувствуется, что пока такой ап-ры не выпускается.
19.08.2010 14:03
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
R14>>...не будет работать, также как и ПВЗ-90 с ПВЗУ. У ПВЗУ совсем другая логика.

kto-to>Будет с ПВЗУ-Е. "Аппаратура ПВЗУ-Е может быть включена в один ВЧ канал с аппаратурой следующих типов: АВЗ, АВЗК, ПВЗ, ПВЗУ, ПВЗ-90М, УПЗ-70, ПВЗК." источник: http://www.uenserv.ru/devices/pvzu
kto-to>
kto-to>на сколько мне известно, то разработчики ПВЗУ-Е обещали вскором времени и АПК с ПВЗЛ.
Спасибо за информацию.
Действительно может работать. А в наших старых инструкциях на ПВЗУ об этом ни слова. Век живи век учись.
19.08.2010 14:58