Не так давно получил личное послание от одного из посетителей моего сайта. Без комментариев по согласованию с автором привожу его здесь. Ваше мнение по этому поводу?
Здравствуйте, Doroeg.
http://rzdoro.narod.ru/kir_2_11_2.htm
Около 20ти лет работаю в энергетике, из них более 10 мастер службы ПС
с соответствующими оперативными правами. Очень сложных ПС у меня нет,
но самые распространённые - 2 СШ с ОСШ имеются.
За все года работы, признаюсь честно, далеко за пределами родного ПО
ЭС бывал мало, работающих оперативных блокировок не встречал.
Намедни - к прошедшему Дню Энергетика пришлось писать "моногорафию"
на тему оперативных блокировок, не скрою списал, и что-то найти счас
не могу где мой "труд" лежит. Но общая мысь такая же - где вы видели
работающую электромагнитную блокировку.
Если и работает, то сколько бед доставляет оперативному персоналу?
Сколько работ сорвано по причине "несовершенства" оной?
В прошлом году в нашем ПО ЭС восстановлена оперативная блокировка на
одной из ПС, но почему-то(?!) не по электромагнитной схеме, а полностью механические.

И, надеюсь не при моей жизни, придёт неотвратимая необходимость
восстановления оперативной электромагнитной блокировки.
Почему?
1. Никто из нынешних менеджеров, даже при исправных
оперативных блокировках не отменит и без того раздутые до безобразия
бланки переключений. Попу свою прикрывать счас учат с пелёнок.
2. Если восстановить электромагнитную блокировку, то в бланки включат
пункты вроде - поднести электромагнитный ключ...
3. 50% времени мы будем чинить, 20% искать где неисправность (читай
"земля" в цепях питания электромагнитных оперативных блокировок, 20%
писать и переписывать бланки переключений.

Это исходит даже из Вашей статьи:

> - Проверить правильность выбранного присоединения и своих действий;
>
> - Целостность предохранителей в цепях блокировки (или включенное положение автоматов);
>
> - Исправность электромагнитного ключа;
>
> - Если все правильно – блокировка признается неисправной и
> ее нужно деблокировать с разрешения лица, имеющего на это право
> приказом по предприятию и с
переписыванием бланка оперативных переключений.

http://rzdoro.narod.ru
16.09.2010 12:06
Цитировать
 
nkulesh +15
 
Сообщения: 250
Регистрация: 11.11.2009
Откуда: Зея
Ещё несколько лет назад и я так же скептически относился к "восстановлению" электромагнитной блокировки, как и автор письма. Теперь понимаю, что, как и он, исходил только из собственного опыта. Согласен с тем, что "восстановить" ЭМБ разъединителей в том виде, в котором все мы её знаем: с открытыми блок-контактами, не защищёнными от пыли и осадков, разветвлёнными цепями, которые "ходят" по всему ОРУ, бывает, что за сотни метров, а то и дальше (до километра), открытыми всем ветрам и дождям блок-замками - невозможно. Это пустая трата сил и времени. Я так и отвечал инспекторам на вопрос: "Когда будет работать блокировка?" - "Никогда". Или, как осторожно выразился автор письма:"Надеюсь, не при моей жизни".
Теперь я знаю, что работоспособную электрическую (так правильнее) блокировку разъединителей выполнить можно. Всего-то нужно применить хорошие блок-контакты разъединителей и выключателей, шире применять моторные привода (чтобы отказаться от блок-замков), по возможности использовать контроллеры управления или АСУ (это для сокращения числа занятых блок-контактов и протяжённости цепей). Я уже не говорю про КРУЭ. Т.е. работоспособная блокировка может быть только на новых или серьёзно реконструируемых объектах, так я считаю.
Насколько это облегчит жизнь оперативникам и релейщикам - не знаю. Бумаг меньше не станет, такие уж настали времена, но вероятность ошибок всё же уменьшится, да и одному можно станет переключаться, это тоже немаловажно. К работающей блокировке дежурные быстро привыкают, и считают это нормой.
16.09.2010 14:16
Цитировать
+1  
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Николай +10000000, без каких либо комментариев.
ПРОСТО СОГЛАСЕН!

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
16.09.2010 21:27
Цитировать
 
zloi +20
 

Сообщения: 234
Регистрация: 17.07.2008
Ну а я всё-таки соглашусь не полностью. Нет никакой необходимости применять контроллеры (хотя и можно) или вовлекать АСУ (этих раздолбаев к релейке нельзя подпускать на пушечный выстрел). Достаточно заводить сигналы положения разъединителя на реле-повторители в помещении и всю логику выполнять между этими реле. Землю становится искать очень просто, поврежденный кабель могут найти и оперативники.

В театре абсурда ты главный герой...
17.09.2010 06:42
Цитировать
+1  
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Александр, и с тобой согласен .
Главное чтобы было, а методы исполнения, в принципе без разницы.....

+1, за мою моральную подержку , веду тяжёлые бои за исполнение блокировок в шкафах ОПУ, а не в ОРУ.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
17.09.2010 08:19
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Тему ОБР мы совсем недавно обсуждали.

http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=402612301

Там есть ссылка на российский директивній документ, который, нас колько я умею читать, ОБЯЗЫВАЕТ на новых ПС устанавливать МПконтроллеры.
Или я не прав, Александр? Как Вы обходите (или игнорируете) этот документ?
17.09.2010 10:21
Цитировать
 
SVG +15
 
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
grsl>+1, за мою моральную подержку , веду тяжёлые бои за исполнение блокировок в шкафах ОПУ, а не в ОРУ.

Это прям мечта.. На контроллерах есть воплощение мечты, а вот на реле - встречалось что-то где-то нетиповое. Но зато работоспособное. Или это только кажется..

Слово не воробей, поймают - вылетишь.
17.09.2010 14:34
Цитировать
 
zloi +20
 

Сообщения: 234
Регистрация: 17.07.2008
LIK>Тему ОБР мы совсем недавно обсуждали.

LIK>http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=402612301

LIK>Там есть ссылка на российский директивній документ, который, нас колько я умею читать, ОБЯЗЫВАЕТ на новых ПС устанавливать МПконтроллеры.
LIK> Или я не прав, Александр? Как Вы обходите (или игнорируете) этот документ?

Правы. И даже более того - данный документ запрещает использование контактов реле-повторителей блок-контактов.
Область применения документа - новые подстанции ЕНЭС (или очень хорошо реконструированные).

Лично я к подстанциям ЕНЭС ну никакого отношения не имею.
Что я Гекубе, что Гекуба мне?

В театре абсурда ты главный герой...
17.09.2010 14:34
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
grsl>>+1, за мою моральную подержку , веду тяжёлые бои за исполнение блокировок в шкафах ОПУ, а не в ОРУ.

SVG>Это прям мечта.. На контроллерах есть воплощение мечты, а вот на реле - встречалось что-то где-то нетиповое. Но зато работоспособное. Или это только кажется..

Понятно речь идёт о забугорном.
На контроллерах сделано очень много, на реле и блок контактах сделаны КРУЭ и много, даже без контроллеров.
По памяти, одну ПС ( небольшая ) клиент заказл КРУЭ Арева без контроллеров, всё на релюшках, работает без проблем.
Знаю что у швейцарцев тоже есть такие заказы КРУЭ без МП контроллеров, на блок контактах и релюшках.

Из моего личного опыта, проектировал только раз ОРУ , где все блокировки в ОПУ и на релюшках ( правда и на контроллерах параллельно). Проект был на островах в Тихом океане :-), как прошли пуски не знаю, там не был :-), с вопросами не возвращались :-), таких ПС было 5 штук.

Сейчас в проекте на Африку делаю все блокировки в ОПУ ( и для ОРУ 90кВ и для КРУ 13.8кВ, всё Арева), но на МП Арева P139.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
17.09.2010 14:55
Цитировать
 
Ответить