Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Защита двух параллельных линий 35кВ

функция АЧР терминала фидера
Автор
Сообщения
maxim-arsenev
 
Сообщения: 58
Регистрация: 23.04.2007
Господа! Кто проголосовал за позицию "функция АЧР терминала фидера" на странице http://rza.communityhost.ru/poll/?mode=poll&action =vote&poll__pid=282913032
сообщите пожалуйста название устройства в котором реализована эта функция. Спасибо.
maximarsenev@yandex.ru
17.07.2007 15:13
Цитировать
 
Yuko +16
 
Сообщения: 253
Регистрация: 13.07.2007
Лично я имел в виду защиту по частоте использующихся у нас на одной из ПС для линий 10 кВ терминалов 7SJ62. Но есть такая функция и у устройств других производителей.
17.07.2007 17:49
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 590
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
Данная функция есть во всех терминалах 7SJ62/63/64 - 81 Underfrequency/Overfrequency Protection - правда данную функцию надо выбирать при заказе устройства.

Каждая из выше указанных защит имеет только две ступени по частоте срабатывания.
04.10.2007 09:53
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
CLON>Каждая из выше указанных защит имеет только две ступени по частоте срабатывания.
Уважаемый CLON не совсем прав, в этих терминалах по четыре ступени срабатывания по частоте, число ступеней можно легко увеличить использованием "гибких" функций ( до 20), итого, при желании можно получить и 24.
Еще имеется простенький терминал 7RW600, устанавливаемый в ячейках ТН. Там есть интересная особенность блокировки чтырех ступеней по скорости ступенью по частоте без использования логики CFC.
04.10.2007 11:45
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 590
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
Ну если на то пошло, то Flexible Functions доступны только в 7SJ64 реле.

"Залез" в адреса версии 4.6. действительно 4-ре ступени, а не две.
04.10.2007 12:16
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
CLON>Ну если на то пошло, то Flexible Functions доступны только в 7SJ64 реле.
Как говорили раньше: учите матчасть. Зайдите на сайт Сименс в Германии, там появился новый каталог на 2007г (пока только на немецком) и увидите, что "гибкие функции" появились и в 7SJ61,62. Нет только в 63. Пробую вставить нужную страницу

[img]=http://data.communityhost.ru/rza/167832064/uploads/flex_functions.doc]Flex_functions[/file]
04.10.2007 13:25
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
CLON>Ну если на то пошло, то Flexible Functions доступны только в 7SJ64 реле.
Как говорили раньше: учите матчасть. Зайдите на сайт Сименс в Германии, там появился новый каталог на 2007г (пока только на немецком) и увидите, что "гибкие функции" появились и в 7SJ61,62. Нет только в 63. Пробую вставить нужную страницу

[img]=http://data.communityhost.ru/rza/167832064/uploads/flex_functions.doc]Flex_functions[/file]
04.10.2007 13:25
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 590
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
Ну это бабушка на дворе сказала. У нас таких реле еще нет.

А еще Сименс обещал новую версию 7SJ623, 7SJ624 и 7SJ625, но этих версий все еще нет.

А так же был разговор о новой версии 4.7, но их тоже пока нет.

На данный момент у гибкие функции доступны только в 7SJ64.

ЗЫ: На сайте у Сименса много чего написано, но назаборе тоже много чего пишут, только не всегда написанное соотвествует действительности.
04.10.2007 14:11
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
CLON>Ну это бабушка на дворе сказала. У нас таких реле еще нет.
То, что у Вас таких реле нет,это не значит, что их не существует. Заказывайте через региональных представителей.
CLON>А так же был разговор о новой версии 4.7, но их тоже пока нет.
Firmware версии 4.7 терминалов Вы можете скачать там же на сайте
CLON>На данный момент у гибкие функции доступны только в 7SJ64.
Еще раз подтверждаю, что "гибкие" функции теперь есть и в 7SJ61, 7SJ62
CLON>ЗЫ: На сайте у Сименса много чего написано, но назаборе тоже много чего пишут, только не всегда написанное соотвествует действительности.
Давайте вести себя корректно, не сравнивать надписи на заборах с информацией на оффициальном сайте солидной фирмы. Если есть конкретные претензии, пожалуйста "в студию". Приятно, что у нас на сайте появился "крутой релейщик", но уверяю, что есть еще и другие, и они тоже чуть-чуть разбираются в релейной защите.
04.10.2007 14:36
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 