Подскажите как правильно реализовать функцию ускорения ступенчатых защит при включении выключателя на повреждение SOTF (SwitchOnToFault) при опробовании линии. Имеется линия, на которой стоит два комплекта (осн. и резервн.) защит 7SD522. Выключателем и разъединителями управляет терминал 6MD66. Вопрос: где и как должно получаться сообщение о том, что выключатель включается именно на повреждение, т.е. по схеме "и" собрать сигналы об отсутствии напряжения на линии и команду о включении выключателя. Есть мнение что всё это должен делать терминал управления 6MD66, но в терминале 7SD522 есть специальная функция, но не понятно как её использовать.
Есть два пути: 1. Применить функцию SOTF внутри терминала(ов) 7SD52, в которых должна быть заказана опция ДЗ и ТЗНП. От терминала управления 6MD в терминал защиты посылается сигнал о включении линии ( например от КУ и БК выключателя, если нужно ускорение в цикле АПВ) на специальный вход функции SOTF. Далее сигнал об отключении возвращается в терминал управления и через него отключает выключатель. 2. Использовать свободно конфигурируемую логику ( где, это решать проектировщику, можно в терминале защиты, можно в терминале управления). В логику заводятся пуски, например 2-й зоны ДЗ (или специальной ненаправленной зоны 1В) и 2 или 3 ступени ТЗНП, сигнал включения (от ключа и\или БК выключателя). Можно добавить таймер, если нужна выдержка времени, можно логикой организовать ввод схемы на определенное время и т.д. 3. При желании можно еще что-нибудь придумать.
Понял. Спасибо. Только вот что за "специальный вход функции SOTF" или это подразумевается обычный дискретный вход. На этот вход ранжируется (в матрице ранжирования в Digsi) необходимое сообщение/сигнал о вводе ускоренного срабатывания определённой защиты? Например, для ТЗНП - F#1310 >EF InstTRIP, а для дистанционной защиты необходимо с этого же входа вводить ступень Z1B ( >Enable Z1Binst)