mishany>Мне пока безразницы какая версия. Пока для ознакомления
Глубочайшее заблуждение. У GE от версии зависит очень многое, в плоть до того, что различные функции и защиты преобразуются до неузнаваемости. Настоятельно рекомендую изучать ту версию, которая будет установлена на объекте. И ещё, у ФСК аттестованы терминалы до версии 5.5 включительно, остальные версии оно категорически отказывается применять, вплоть до истерики.
mishany>>Мне пока безразницы какая версия. Пока для ознакомления
Bogatikov>Глубочайшее заблуждение. У GE от версии зависит очень многое, в плоть до того, что различные функции и защиты преобразуются до неузнаваемости. Настоятельно рекомендую изучать ту версию, которая будет установлена на объекте.
Насчет неузнаваемости – это Вы, Евгений, преувеличиваете. Изучить для первого ознакомления, то есть, в первом приближении, можно по любой версии. Но Вы правы, что детализацию нужно изучать по последней версии. Могут добавляться и изменяться функции – это верно. Порой у них еще на сайте нет самых последних изменений. Но предпоследняя и последняя версии, как правило, отличаются очень мало. Повторяюсь. С сайта скачивать очень легко. Так что почтой можно не пересылать 20 МБ.
LIK>Насчет неузнаваемости – это Вы, Евгений, преувеличиваете.
Не преувеличиваю. Если говорить конкретно о С60, посмотрите, как изменилась функция AR версии 5.5 от версии 5.7. Если говорить шире, сравните функции Open Pole и Trip Output терминалов L90, L60, D60 в версиях 5.6 и 5.7. Появились новые жёсткие связи между Trip Output и ДЗ. Всё это необходимо учитывать при проектировании, вносить изменения в схемы гибкой логики, учитывать при выдаче уставок.
LIK>Изучить для первого ознакомления, то есть, в первом приближении, можно по любой версии.
Представьте, если человек возьмёт для общего развития изучать L90 версии 5.2, а у него на ВЛ ОАПВ. Это же совершенно разные устройства.
LIK>Но предпоследняя и последняя версии, как правило, отличаются очень мало.
Опять не согласен. Достаточно сравнить L90 версии 5.2 и 5.5, ДФЗ версии 4.8 и 5.2, 5.2 и 5.5.
LIK>Ух как Вы меня! LIK>Ну уговорили. Согласен – конкретно надо сравнивать каждое у-во. Да, лучше брать описание последней версии и не ломать голову.
Леонид, просто мы неоднократно обжигались на этих версиях, столько собак съели, что корейцы позавидуют. Только описания нужно брать не последние, а те, которые будут реально применяться. GE сейчас обновило всю линейку терминалов до версии 5.8, а ФСК согласовывает применение до 5.5 включительно, т.к. версии выше не имеют аттестации.
Евгений. Я сегодня утром хотел сказать, а Вы уже все сказали за меня. +1. Я бы только добавил, что есть некоторые принципы в UR GE, которые не поменялись с самых первых версий. И изучать эти общие принципы можно и на описаниях первых версий. Только надо не самому это делать, ачтобы опытный человек подсказал. По своему опыту могу сказать, что в 2004г. я налаживал Т60, у которых не было УРОВ, ДЗ, других вещей. А L60 c тех пор в самом деле сильно поменялось.