Сообщения: 53
Регистрация: 25.01.2008
Откуда: Мирный
получил бумагу из нашего РДУ по вводу в эксплуатацию на ПС измерителей неоднородности линий типа Р5-10/1. у нас такой в кладовке лежит с 1986 года. что эта за штука? я так понимаю это для определения места повреждения. может кто пользовался или имеет опыт работы на них? поможет любая информация (рабочие программы и т.п.)
24.09.2008 04:54
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
А на ввод в эксплуатацию проверочных "чумоданов" типа К500 ... или тестеров с ВАФами они тоже будут бумаги писать?
Р5-10 - это не стационарный прибор, а переносной. РДУ собирается заполучить его как вторичное оборудование РЗА в своё диспетчерское ведение что-ли? Бред какой-то!

Р5-10/1 - это прибор, с помощью кот. можно обнаружить расстояние до места неоднородности кабеля или линии связи.
"Стреляет" в кабель импульсом и "ловит" отражённый. Т.к. отраженный приходит с задержкой, то по её времени можно судить о расстоянии до неоднородности.
... Конец ВЧ кабеля, например, даже нагруженный на согласованное сопротивление (75 Ом), помню, видел даже очень отчетливо.
Вообще, чтобы нормально и правильно его применять, нужно учиться не только пользоваться прибором, но и учиться правильно трактовать результаты. Цифирьки он не показывает, весь съем показаний - глазками, примерно как работа с осциллографом.
Сам применение его не практикую (хотя, быть может, и зря!). Так что на "тонкие" вопросы ответить не смогу.
Читайте доку. - Раз на складе лежит, то и дока должна бы быть где-то поблизости.

... А РДУ к этому вопросу, imho, никаким боком!

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
24.09.2008 09:57
Цитировать
 
siburg +3
 

Сообщения: 146
Регистрация: 23.08.2007
Когда работал в местных Горсетях, мы его (или другого типа но аналогичный, точно не помню, 4 года прошло уж) применяли для предварительной оценки расстояния до места повреждения КЛ-10,5кВ.
Данный прибор показывает все неоднородности в линии (муфта, обрыв, замыкание) но разный вид отраженного сигнала на осциллограмме.
Это всё есть в описании к прибору.
Удачи!
Будут вопросы, спрашивайте.
Может что сам вспомню, а нет, спрошу у коллег, благо связи остались.
24.09.2008 10:57
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
...... типа Р5-10/1. у нас такой в кладовке лежит с 1986 года. что эта за штука?
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
У меня бы не лежал...............
Прибор хороший и как выше писали действительно является не стационарным, а переносным для работы в полевых условиях и даже как пишут малогабаритный (смотря, с чем сравнивать), я о таком давно мечтаю, но цена кусает наше начальство за карман.
А почитать про этот прибор можно в интернете, например вот тут
http://www.electronpribor.ru/index.php?pid=items&id=61&PHPSESSID=56550cefd04ba4313fa83253fce503e5
А вообще уже на смену пришли более современные аналоги.

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
24.09.2008 22:49
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
mirnm>получил бумагу из нашего РДУ по вводу в эксплуатацию на ПС измерителей неоднородности линий типа Р5-10/1. у нас такой в кладовке лежит с 1986 года. что эта за штука? я так понимаю это для определения места повреждения. может кто пользовался или имеет опыт работы на них? поможет любая информация (рабочие программы и т.п.)

Есть такой прибор у наших высоковольтников и они им успешно пользуются. Для этого они создали картотеку "фотографий" на все кабели. Если на кабеле уже есть муфты, то их нужно "помнить", что бы увидеть новую неоднородность, а уж потом определять расстояние до неё. Но расстояние знать мало. Желательно иметь и точную карту трассы кабеля, если он в земле. Если нет такой карты, то идут над кабелем с "клюшкой". Прибор давнишний и пора бы другой прибор иметь, более современный, с возможностью печати "картинки" на бумагу.

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
25.09.2008 07:20
Цитировать
 
mirnm
 
Сообщения: 53
Регистрация: 25.01.2008
Откуда: Мирный
этот прибор предусматривают для определения повреждений на ВЛ-110-220 кВ. нам сказали его настроить наработать базу (инструкцию, методы работыи т.п.) для дальнейшей передачи в эксплуатацию дежурным ПС. инструкции есть на этот прибор, но как им работать при наведенном напряжении. есть прибор Р5-1А еще ламповый,(есть и инструкция на него) так там написано как работать под наведенкой и что надо сделать что-бы работать из ОПУ. как думаете это подходит к Р5-10? по характеристикам они схожи.
Nikita: если нужен могу презентовать Р5-1А
26.09.2008 04:51
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
mirnm, не занимайтесь ерундой (простите ради бога!). Нужен определитель мест повреждений - покупайте хотя бы ИМФ, ставьте и пользуйтесь на здоровье по назначению! ... А если не послушаете, то ... бродить тогда вашим линейщикам по далёким далям, пока ноги до самых ушей не сотрутся, да и не солоно хлебавши возвращаться.


... попросите-ка Вы у них (рдушников) представить Вам типовые инструкцию и методику (и т.п.) на основании которых Вы (якобы) собираетесь разработать свои.
... А ещё (как бы невзначай) спросите у них дату когда этот прибор был допущен к применению в ФСК

(А коль не хотите их так прямо и откровенно "посылать", то скажите, что его надо поверять, а сами потом договоритесь, чтобы тот поверку не прошёл и был забракован как не подлежащий ремонту)

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
27.09.2008 00:56
Цитировать
+1  
mirnm
 
Сообщения: 53
Регистрация: 25.01.2008
Откуда: Мирный
самое интересное регистраторы аварийных процессов установлены. и ИМФ на длинных линиях тоже есть. но им (РДУ) и нашему руководству не нравиться их определение, разброс от 3 до 20 км.
"... А ещё (как бы невзначай) спросите у них дату когда этот прибор был допущен к применению в ФСК"
"(А коль не хотите их так прямо и откровенно "посылать", то скажите, что его надо поверять, а сами потом договоритесь, чтобы тот поверку не прошёл и был забракован как не подлежащий ремонту)" falcon спасибо за хорошую идею.
29.09.2008 02:19
Цитировать
 
releyka +22
 
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
Этот прибор определит повреждение только в случае если на линии обрыв провода или железное КЗ, разрушение части изоляторов в результате чего линия не встает под напряжение, близко растущее дерево и прочие дефекты связанные с уменьшением изоляционных расстояний он определитель не в состоянии, для линий 110-220кВ довольно бесполезный прибор.
29.09.2008 03:16
Цитировать
 
mirnm
 
Сообщения: 53
Регистрация: 25.01.2008
Откуда: Мирный
releyka>для линий 110-220кВ довольно бесполезный прибор.
хрошо если так может вопрос по эксплуатации отпадет сам собой после полевых испытаний. так нам заложили на следующий год К6Р-5.
29.09.2008 06:01
Цитировать
 
Ответить  Следующая »