Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Цифровые устройства РЗА » МП ДЗШ и УРОВ

 Следующая »
Эксплуатационные неисправности защит на базе МП терминалов "СИРИУС".
Автор
Сообщения
Макс +1
 
Сообщения: 19
Регистрация: 20.01.2010
Откуда: Воркута
Здравствуйте. Расскажите пожалуйста кто с какими неисправностями сталкивался, хочется составить общую картину об этих терминалах на грядущие реконструкции.
28.01.2010 11:28
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
Макс>Здравствуйте. Расскажите пожалуйста кто с какими неисправностями сталкивался, хочется составить общую картину об этих терминалах на грядущие реконструкции.
Очень общий вопрос. Спрашивайте конкретней, что больше интересует. Расскажем.
28.01.2010 14:29
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Вас только «Сириус» интересует? С «Сириусом» я не работал, хотя работал со многими. И, естественно, лучше спрашивать поконкретнее
28.01.2010 14:55
Цитировать
 
Макс +1
 
Сообщения: 19
Регистрация: 20.01.2010
Откуда: Воркута
Ну например случаи излишних срабатываний или отказов по причине внутренних неисправностей терминалов
Сириус.
28.01.2010 16:51
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
LIK>Вас только «Сириус» интересует? С «Сириусом» я не работал, хотя работал со многими. И, естественно, лучше спрашивать поконкретнее

Вру. Да, не работал с «Сириусами», но соприкасался на одном российском объекте. Это было осенью 2007г. И наладчики. налаживающие Сириусы, говорили, что ранее были случаи неисправностей блоков питания, которые потом были устранены. То есть, осенью 2007г. стали уже новые БП.
28.01.2010 17:10
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
LIK>Вру. Да, не работал с «Сириусами», но соприкасался на одном российском объекте. Это было осенью 2007г. И наладчики. налаживающие Сириусы, говорили, что ранее были случаи неисправностей блоков питания, которые потом были устранены. То есть, осенью 2007г. стали уже новые БП.
Проблем с БП уже нет.
Макс>Ну например случаи излишних срабатываний или отказов по причине внутренних неисправностей терминалов
Макс>Сириус.
Излишних срабатываний (по причине внутренних неисправностей) по крайней мере у нас не было. Отказы случаются , но в процентном соотношении-мизер. Если есть возможность , лучше сразу иметь хотя бы один в резерве. А то от Воркуты до Зеленограда далековато .
28.01.2010 18:20
Цитировать
 
Федя +7
 
Сообщения: 196
Регистрация: 25.11.2009
Макс>Здравствуйте. Расскажите пожалуйста кто с какими неисправностями сталкивался, хочется составить общую картину об этих терминалах на грядущие реконструкции.
В эксплуатации Сириусы у нас более 2-х лет с отказами и неисправностями не сталкивался. Недавно один вышел из строя
отправили на ремонт это один из примерно 30 штук. Если подстанция на переменном оперативном токе то работают с блоками Орион БПМ которые имеют большое потребление по токовым цепям.Желательно для линий ставить по 2 трансформатора тока на фазу,а для вводов с диф.защитой по 3 трансформатора тока на фазу.
28.01.2010 18:48
Цитировать
 
Макс +1
 
Сообщения: 19
Регистрация: 20.01.2010
Откуда: Воркута
Федя>В эксплуатации Сириусы у нас более 2-х лет с отказами и неисправностями не сталкивался. Недавно один вышел из строя
Федя>отправили на ремонт это один из примерно 30 штук. Если подстанция на переменном оперативном токе то работают с блоками Орион БПМ которые имеют большое потребление по токовым цепям.Желательно для линий ставить по 2 трансформатора тока на фазу,а для вводов с диф.защитой по 3 трансформатора тока на фазу.


Я так понимаю с Орион-БПК-2 та же история?
29.01.2010 10:16
Цитировать
 
Федя +7
 
Сообщения: 196
Регистрация: 25.11.2009
Прочитал техническую характеристику на Орион БПК-2 тоже самое.
Выходная мощность 20 Вт.Значит потребляет еще больше.
Номинальная мощность ТТ меньше чем выходная мощность БП.
29.01.2010 19:27
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
Федя>Желательно для линий ставить по 2 трансформатора тока на фазу,а для вводов с диф.защитой по 3 трансформатора тока на фазу.
Или я чего-то недопонял или что ? Как это два ТТ на фазу ?
29.01.2010 20:27
Цитировать
 