Эксплуатационные неисправности защит на базе МП терминалов "СИРИУС".
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
Макс
+1
Сообщения: 19
Регистрация: 20.01.2010
Откуда: Воркута
|
|
Здравствуйте. Расскажите пожалуйста кто с какими неисправностями сталкивался, хочется составить общую картину об этих терминалах на грядущие реконструкции.
|
|
|
|
|
yur
+7
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
|
|
Макс>Здравствуйте. Расскажите пожалуйста кто с какими неисправностями сталкивался, хочется составить общую картину об этих терминалах на грядущие реконструкции. Очень общий вопрос. Спрашивайте конкретней, что больше интересует. Расскажем.
|
|
|
|
|
LIK
+53
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
|
|
Вас только «Сириус» интересует? С «Сириусом» я не работал, хотя работал со многими. И, естественно, лучше спрашивать поконкретнее
|
|
|
|
|
Макс
+1
Сообщения: 19
Регистрация: 20.01.2010
Откуда: Воркута
|
|
Ну например случаи излишних срабатываний или отказов по причине внутренних неисправностей терминалов Сириус.
|
|
|
|
|
LIK
+53
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
|
|
LIK>Вас только «Сириус» интересует? С «Сириусом» я не работал, хотя работал со многими. И, естественно, лучше спрашивать поконкретнее
Вру. Да, не работал с «Сириусами», но соприкасался на одном российском объекте. Это было осенью 2007г. И наладчики. налаживающие Сириусы, говорили, что ранее были случаи неисправностей блоков питания, которые потом были устранены. То есть, осенью 2007г. стали уже новые БП.
|
|
|
|
|
yur
+7
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
|
|
LIK>Вру. Да, не работал с «Сириусами», но соприкасался на одном российском объекте. Это было осенью 2007г. И наладчики. налаживающие Сириусы, говорили, что ранее были случаи неисправностей блоков питания, которые потом были устранены. То есть, осенью 2007г. стали уже новые БП. Проблем с БП уже нет. Макс>Ну например случаи излишних срабатываний или отказов по причине внутренних неисправностей терминалов Макс>Сириус. Излишних срабатываний (по причине внутренних неисправностей) по крайней мере у нас не было. Отказы случаются , но в процентном соотношении-мизер. Если есть возможность , лучше сразу иметь хотя бы один в резерве. А то от Воркуты до Зеленограда далековато .
|
|
|
|
|
Федя
+7
Сообщения: 196
Регистрация: 25.11.2009
|
|
Макс>Здравствуйте. Расскажите пожалуйста кто с какими неисправностями сталкивался, хочется составить общую картину об этих терминалах на грядущие реконструкции. В эксплуатации Сириусы у нас более 2-х лет с отказами и неисправностями не сталкивался. Недавно один вышел из строя отправили на ремонт это один из примерно 30 штук. Если подстанция на переменном оперативном токе то работают с блоками Орион БПМ которые имеют большое потребление по токовым цепям.Желательно для линий ставить по 2 трансформатора тока на фазу,а для вводов с диф.защитой по 3 трансформатора тока на фазу.
|
|
|
|
|
Макс
+1
Сообщения: 19
Регистрация: 20.01.2010
Откуда: Воркута
|
|
Федя>В эксплуатации Сириусы у нас более 2-х лет с отказами и неисправностями не сталкивался. Недавно один вышел из строя Федя>отправили на ремонт это один из примерно 30 штук. Если подстанция на переменном оперативном токе то работают с блоками Орион БПМ которые имеют большое потребление по токовым цепям.Желательно для линий ставить по 2 трансформатора тока на фазу,а для вводов с диф.защитой по 3 трансформатора тока на фазу.
Я так понимаю с Орион-БПК-2 та же история?
|
|
|
|
|
|
|
Федя
+7
Сообщения: 196
Регистрация: 25.11.2009
|
|
Прочитал техническую характеристику на Орион БПК-2 тоже самое. Выходная мощность 20 Вт.Значит потребляет еще больше. Номинальная мощность ТТ меньше чем выходная мощность БП.
|
|
|
|
|
|
|
yur
+7
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
|
|
Федя>Желательно для линий ставить по 2 трансформатора тока на фазу,а для вводов с диф.защитой по 3 трансформатора тока на фазу. Или я чего-то недопонял или что ? Как это два ТТ на фазу ?
|
|
|
|
|