Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Устройства передачи аварийных сигналов и команд... » УПЗ-70: протокол проверки в объеме проф.восстан...

« Предыдущая   Следующая »
Применение ИБП
Автор
Сообщения
Sergei +55
 
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
Слава, мониторы инвертором ты тоже спалишь, не говоря об УПАСК, которому нужен ИБП...
Насчет компьютера: может быть тебе надо просто найти подходящий источник питания? типа http://www.powerstream.com/DC_PC.htm или здесь http://www.fsp-power.ru/russia/1_product/2_detail.asp?mainid=2&fid=146&proid=568
11.12.2008 00:26
Цитировать
 
evdbor +30
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
Sergei>а я против инверторов типа И-6: у них на выходе черте что творится: и 750 В бывает, и 0 бывает, и провалы напряжения по 700 мс - от них самих надо защищаться
Сергей, я имел ввиду просто инверторы не указывая их тип и производителя. Об И-6 упомянул только для примера. Тем более производство И-6 было прекращено в конце 80-х годов. Если нужно необходим инвертор, то он должен быть от нормального производителя, например, от BENNING.
Sergei>Слава, мониторы инвертором ты тоже спалишь, не говоря об УПАСК, которому нужен ИБП...
Если у И-6 такие выкрутасы о которых говорил Сергей конечно им спалишь. Нормальный инвертор может решить проблему.
grsl>Вот например никак не найду станционные компы на питание постоянкой. Приходиться из-за них ИБП ставить.
У многих производителей есть промышленные компьютеры, коммутаторы ЛВС на DC, правда только 24 В. На один из таких дал ссылку Сергей.
11.12.2008 20:16
Цитировать
 
Sergei +55
 
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
при первичной переменке, можно и их поставить... Но цена вопроса? (это ведь добавленная стоимость к цене УПАСК, их и так уже окрутили экранированными кабелями - золотые нонче УПАСКи пошли)
А при первичной постоянке?
11.12.2008 23:27
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Уважаемый Автор темы пропал во мраке лет.
Так мы тему немного разовьём.
Сергей,вчера пошёл на новеньком ( относительно) немецко-французском обьекте посмотреть на собственные нужды. Нашёл распред шкаф ИБП, а самого ИБП нет, стоят два красавца инвертора от фирмы Benning, сидят на станционных АБ в параллель на основных шинах постоянки той же фирмы.
Кстати Eвdbor упомянул именно об этой фирме и ещё она упомяналась и вроде только хорошим словом.
Что касается критических систем, то конечно надо только промышленные ИБП и очень хорошего качества, насколько в подготовке к одному тендеру успел увидеть что цена ИБП и АБ+ зарядные , от одного производителя ..ИБП намного дороже, кроме того менеее надёжно и АБ их требуют гораздо больше внимания. Так что..
Что касается компов, 24В уже давно нашли, но для них опять таки преобразователь нужен, сейчас закупаем компы у фирмы у которые есть ИП на 48В, там где есть 48В будем наверное ставить такие ИП.
Хоть и не в тему, вобще пора переходить на компы без вентеляторов и дисков, на них и питание есть 220В постоянки ( ворде).

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
12.12.2008 08:27
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Если же нет выхода и нужен ИБП, то из бесед со многими коллегами, у меня создалось впечатление, что одна из самых лучших фирм, вот...их Российское представительство.
http://www.powerware.com/Russia/Default.asp?CC=1

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
13.12.2008 11:18
Цитировать
 
Балбес
 
Сообщения: 2
Регистрация: 03.12.2008
Собственно, никто не куда не пропадал, просто времени свободного немного.
Вопрос был до безобразия простой, необходимо ли использовать ИБП (может РУ или нормативы какие вышли) или можно по простому, по рабоче-крестьянски питать УПАСК от АБ опер. тока на ПС раз уже они все равно устанавливаются. ИБП предлагают как бы дополнительно к АБ но только для УПАСК. Устно утверждается, что ИБП обеспечивает защиту от провалов по питанию до 500 мс и более плюс фильтрация. Раньше с таким не сталкивались, обходились только АБ. В общем, почитал я ваши научные изъяснения, поразмышлял и еще раз пришел к мысли, что лучшее враг хорошего. Однако спасибо всем откликнувшимся.
15.12.2008 23:39
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
А что за УПАСК? Немецкое, поди?

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
16.12.2008 00:02
Цитировать
 
EJIK +2
 
Сообщения: 66
Регистрация: 05.07.2007
Откуда: Чебоксары
Здравствуйте! Разрешите задать несколько глупых вопросов:
А комбинированная аппаратура связи (с передачей команд РЗ и ПА) относится к УПАСК? А должна ли указанная аппаратура запитываться от ЩПТ? А почему УПАСК должна запитываться еще и от ~220В, инверторов, ИБП и т.п. если она уже... (а может у нее класс надежности электропитания иной нежели у РЗА устройств).
Интересно... а почему возникают такие вопросы?
21.12.2008 10:44
Цитировать
 
Roman +5
 
Сообщения: 109
Регистрация: 05.04.2007
EJIK>Здравствуйте! Разрешите задать несколько глупых вопросов:
EJIK>А комбинированная аппаратура связи (с передачей команд РЗ и ПА) относится к УПАСК? А должна ли указанная аппаратура запитываться от ЩПТ? А почему УПАСК должна запитываться еще и от ~220В, инверторов, ИБП и т.п. если она уже... (а может у нее класс надежности электропитания иной нежели у РЗА устройств).
EJIK>Интересно... а почему возникают такие вопросы?


Извините, за еще более глупый вопрос: а что такое "класс надежности электропитания" и какие они бывают и чем характеризуются?
Знаю есть категории, это ни одно и тоже?
22.12.2008 10:09
Цитировать
 
EJIK +2
 
Сообщения: 66
Регистрация: 05.07.2007
Откуда: Чебоксары
to Roman: Прошу прощение за некорректность. Под классом подразумевается категория электропитания.
22.12.2008 19:30
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »