EJIK>Здравствуйте! Разрешите задать несколько глупых вопросов:
EJIK>А комбинированная аппаратура связи (с передачей команд РЗ и ПА) относится к УПАСК?
однозначно
EJIK>А должна ли указанная аппаратура запитываться от ЩПТ?
однозначно
EJIK>А почему УПАСК должна запитываться еще и от ~220В, инверторов, ИБП и т.п. если она уже...
1) ~220В - не везде есть ЩПТ/АКБ
2) ~220В - одновременное питание от обоих повышает надежность
3) инверторов - не вся аппаратура может питаться от ЩПТ/АКБ
4) инверторов, ИБП - не вся аппаратура удовлетворяет требованиям по качеству питания (осн.проблема - 500 мс 100% провал напряжения)
5) все вместе - некоторая аппаратура при нехорошестях питания имеет склонность к зависанию с ручным сбросом

EJIK>(а может у нее класс надежности электропитания иной нежели у РЗА устройств).
должен быть выше (статистики по отказам приведенной к устройству нет, но есть подозрение, что самым ненадежным элементом является зашита - и так и должно быть - все остальное должно быть надежней)
EJIK>Интересно... а почему возникают такие вопросы?
это к автору...