VLAX>При каких условиях срабатывает защита, ток КЗ будет минимальным. Скорее всего раньше сгорит провод вторичной цепи. Да насколько я понимаю в сетях 0,4кВ, где первичная обмотка представляет собой кабель или шину, а вторичная обмотка отделяется от нее помимо собственной изоляции еще и воздушным промежитком, подобный пробой маловероятен?
Конечно ток КЗ зависит от места пробоя и места заземления. Если на самом ТТ пробьет первичку на вторичку, а заземление будет рядом, то ток КЗ будет большим. (Вот и думай где заземлять....) Опять же все эти доводы для ТТ с большим Ктт. Были у нас подстанции 0,4 кВ, на вводах которых стояли ТТ с Ктт 3000/5 (вводные автоматы 2500 А) и стоял там амперметр, которым можно было измерять ток во всех трёх фазах путем переключения в токовых цепях специальным ключем (переключателем). Этот ключ никто не ревизировал и в один прекрасный момент произошел пожар - ключ выгорел полностью. Не помню автомат отключился защитой или дежурный это сделал - подстанция обслуживается цеховыми электриками. Обычно на таких вводных автоматах МТЗ - 3 Iн=7500А время 0,75сек, ТО - 3 Х 7500 = 22500А (это автоматы "Электрон")
VLAX>Насколько я понимаю перенапряжения зависит от Ктт и тока в момент разрыва цепи, но я нигде не видел нормальной методики для оценки величины этого напряжения. Недавно у нас разграбили подстанцию и срезали провода вторички ТТ 400/5 0,4кВ, судя по всему в момент кражи ток в первичке был порядка 300А, интересно, что никто не пострадал и провисевшие так неделю ТТ остались живы и работоспособны.
На ТТ с такими Ктт при рабочих нагрузках ничего не происходит. Попробуйте раскоротить цепи с ТТ 2000/1. Я пробовал - выдергивал крышку БИ. Затрещало! Умудрился быстро вставить назад.