Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряж... » ШОН-301С

Автоматы для ТН
Автор
Сообщения
Aleks_F
 
Сообщения: 32
Регистрация: 24.03.2010
Здравстуйте.
Нужно выбрать автоматы для вторички ТН.
Iном.автомата=Sном.вт.обмотки/(100/корень из 3)
правильно определил ном.ток автомата?
Брать с характеристикой С?
нужно ли выбирать по току КЗ?
Для ТН 10кВ и 110кВ расчет будет одинаковый?
04.06.2010 13:16
Цитировать
 
Белый лис
 

Сообщения: 34
Регистрация: 25.03.2010
Откуда: Брянск
Методика выбора автоматов и предохранителей для ТН-ов описан в этой книжке
http://biblem.narod.ru/biblioteka_elektromontera/bem239.djvu
на страницах 79-88. С примерами кстати.

Я даже не пытаюсь понять этот мир. Солнце всходит и заходит. Это единственное, что мне сейчас доподлинно известно.
04.06.2010 16:01
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
Не открывается что-то http://biblem.narod.ru/biblioteka_elektromontera/bem239.djvu

Инструкция по ТН 1979г. Всё есть по выбору. Могу выслать.
07.06.2010 09:16
Цитировать
 
Белый лис
 

Сообщения: 34
Регистрация: 25.03.2010
Откуда: Брянск
SV>Не открывается что-то http://biblem.narod.ru/biblioteka_elektromontera/bem239.djvu

Странно,это прямая ссылка на книгу в библиотеке электромонтера. Книга В.Н. Вавина "Трансформаторы напряжения и их вторичные цепи"

Я даже не пытаюсь понять этот мир. Солнце всходит и заходит. Это единственное, что мне сейчас доподлинно известно.
07.06.2010 14:15
Цитировать
 
Белый лис
 

Сообщения: 34
Регистрация: 25.03.2010
Откуда: Брянск
SV>>Не открывается что-то http://biblem.narod.ru/biblioteka_elektromontera/bem239.djvu

Бл>Странно,это прямая ссылка на книгу в библиотеке электромонтера. Книга В.Н. Вавина "Трансформаторы напряжения и их вторичные цепи"
Попробуйте каким нибудь менагером закачек

Я даже не пытаюсь понять этот мир. Солнце всходит и заходит. Это единственное, что мне сейчас доподлинно известно.
07.06.2010 14:19
Цитировать
 
Aleks_F
 
Сообщения: 32
Регистрация: 24.03.2010
спасибо.
А какие типы автоматов сейчас в основном используют для ТН?
07.06.2010 14:26
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Aleks_F>спасибо.
Aleks_F>А какие типы автоматов сейчас в основном используют для ТН?

Не знаю, как где, а мы применяем автоматы компании Schneider Electric типа C60N (переменного тока) на ток по результатам расчета с характеристикой В (отсечка 3…5 крат. от ном. тока). Часто еще используют автоматы АВВ с похожими х-ками.
07.06.2010 15:12
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
Aleks_F>спасибо.
Aleks_F>А какие типы автоматов сейчас в основном используют для ТН?

Siemens рекомендует автомат своего производства типа 3RV1611
http://siemens.siprotec.de/download_neu/index_e.htm
07.06.2010 16:28
Цитировать
 
peterk
 
Сообщения: 21
Регистрация: 11.02.2010
Откуда: г. Дивногорск
SV>Не открывается что-то http://biblem.narod.ru/biblioteka_elektromontera/bem239.djvu

SV>Инструкция по ТН 1979г. Всё есть по выбору. Могу выслать.

Вчера без проблем закачал и открыл
08.06.2010 04:22