Используя конфигуратор "Меркурий" не могу провести опрос счётчика Меркурий 230 АR-01.Пробовал и по 485, и по CAN интерфейсам - не определяется канал связи. К счётчикам типа "Меркурий 230 АRТ-03 PRID" и им подобным используя адаптер 485/232 стучусь запросто,понимаю, что буква R в аббревиатуре - наличие дополнительного интерфейса RS485, но и этот тоже должен опрашиваться. Может кто знает иной способ подключения?
Можно уточнить какой сетевой адрес вы при этом опросе задавали? Есть нюанс такой, там просто на счётчике входы A, B интерфейса RS-485 подключаются наоборот.
Есть нюанс такой, там просто на счётчике входы A, B интерфейса RS-485 подключаются .
да, подключаются наоборот, и в этом случае это называется подключение по интерфейсу CAN, я уже это пробовал-безрезультатно, а сетевой номер задаю- последние две цифры заводского.У меня на ТП по учёту куча счётчиков с одинаковыми окончаниями номеров, моя задача подключить их к АСКУЭ. С другими буквенными обозначениями (PRIN, PRIDN и др.) перебиваются легко, а AR не хотят. По конфигуратору вообще можно задать нули в сетевом адресе и канал связи будет организован, с ними же ничего не получается.