Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Устройства передачи аварийных сигналов и команд... » Что такое "следящая команда"?

ПВЗ-90М
Автор
Сообщения
ВУК +2
 

Сообщения: 128
Регистрация: 30.05.2007
Откуда: Архангельск
Здравствуйте, появилась неисправность на посту ПВЗ-90М. При отсутствии условий пуска появился ток приема по прибору 30-40 дел.(7,5-10мА). Светодиоды "ПРМ ОСН" и "ПРМ ГРУБ" горят. Противоположные посты ничего не принимают. Причем на внутренний эквивалент 75 Ом то же самое. Решил вытащить блок АК из поста. Неисправность вроде как пропала. При работе на канал появилась новая незадача: светится "ПРМ ГРУБ" (вообще не понял этого). Помеха в канале порядка 3,5В. При пуске противоположного поста Uпр=6,2В. Что-нибудь можете сказать по этому безобразию?
01.11.2008 08:12
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Я бы в таком случае начал с проверки блока питания.
Если бы там ничего не нашёл, то далее - формирование искуственных средних точек напряжения +18 В. Одна в ПРМ1, другая - в ПРМ2.
Если бы и там всё оказалось в порядке, то посмотрел бы а не самовозбуждаются ли усилители УВЧ и УПЧ.

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
01.11.2008 09:08
Цитировать
 
ВУК +2
 

Сообщения: 128
Регистрация: 30.05.2007
Откуда: Архангельск
falcon>Я бы в таком случае начал с проверки блока питания.
falcon>Если бы там ничего не нашёл, то далее - формирование искуственных средних точек напряжения +18 В. Одна в ПРМ1, другая - в ПРМ2.
falcon>Если бы и там всё оказалось в порядке, то посмотрел бы а не самовозбуждаются ли усилители УВЧ и УПЧ.

если не сложно, "пальцем покажите" как посмотреть на счет самовозбуждения?
01.11.2008 09:18
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
В гнёздах УВЧ и ПЧ соответственно. При ЛФ-Rэкв.
При этом и осциллоскоп может оказаться полезен.

З.Ы. Извините, занят сильно. Время уделять для оперативной помощи Вам почти не могу.

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
01.11.2008 09:37
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
falcon>З.Ы. Извините, занят сильно. Время уделять для оперативной помощи Вам почти не могу.

Уважаемые коллеги! У многих встречаю выражение "ЗЫ". Проясните, это что-то новое в русском языке? Типа "вау"? Или какой-то молодежный слэнг?
01.11.2008 10:57
Цитировать
 
Sergei +55
 
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
PS - ЗЫ без переключения раскладки
01.11.2008 11:01
Цитировать
 
Сапер +2
 
Сообщения: 78
Регистрация: 18.06.2008
Недавно имел беседу с инженерами "Зенита". Чуть-чуть мне рассказали о ПВЗ-2008. Обещали устроить фурор на ближайшей выставке, представив полностью цифровой аппарат, как говорят.

В инете информации про данный продукт абсолютно нет. На сайте "Зенита" информация также отсутствует.
Что за зверь? Предлагаю посетить выставку "Электрические сети России" в декабре.
04.11.2008 16:49
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2