peterk Сообщения: 21 Регистрация: 11.02.2010 Откуда: г. Дивногорск
Для организации АПВ на линии 110 кВ, есть необходимость контролировать напряжение. ТН купили, а вот про разъединитель забыли Есть ли какой-нибудь документ который ОБЯЗЫВАЕТ перед ТН ставить разъединитель, или это сделано чисто из-за удобства эксплуатации???? Я конечно понимаю что конденсатор связи с ШОН установить будет гораздо проще
Если говорить про документы - сходу на ум приходит только "СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «ФСК ЕЭС». СХЕМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПОДСТАНЦИЙ 35-750 КВ. ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ" Там есть такой пункт 1.14.3.11. ТН индуктивного типа к сборным шинам присоединяются через разъединители. ТН емкостного типа присоединяется к сборным шинам без разъединителя. ТН на отходящих линиях в соответствии с ПУЭ-7 устанавливаются без разъединителей.
Встречал подстанции со схемой "мостик", где ТН на секции был подключен наглухо. Если ТН используется для АПВ, то так даже лучше, напряжение на нём - это всегда напряжение на линии. ШОН - это всё-таки от бедности нашей, мне кажется.