Для организации АПВ на линии 110 кВ, есть необходимость контролировать напряжение. ТН купили, а вот про разъединитель забыли Есть ли какой-нибудь документ который ОБЯЗЫВАЕТ перед ТН ставить разъединитель, или это сделано чисто из-за удобства эксплуатации????
Я конечно понимаю что конденсатор связи с ШОН установить будет гораздо проще
05.05.2010 10:51
Цитировать
 
why +1
 
Сообщения: 15
Регистрация: 12.01.2010
Если говорить про документы - сходу на ум приходит только "СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
ОАО «ФСК ЕЭС». СХЕМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПОДСТАНЦИЙ 35-750 КВ.
ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ"
Там есть такой пункт
1.14.3.11. ТН индуктивного типа к сборным шинам присоединяются через
разъединители. ТН емкостного типа присоединяется к сборным шинам без
разъединителя. ТН на отходящих линиях в соответствии с ПУЭ-7
устанавливаются без разъединителей.
05.05.2010 11:45
Цитировать
 
nkulesh +15
 
Сообщения: 250
Регистрация: 11.11.2009
Откуда: Зея
Встречал подстанции со схемой "мостик", где ТН на секции был подключен наглухо. Если ТН используется для АПВ, то так даже лучше, напряжение на нём - это всегда напряжение на линии. ШОН - это всё-таки от бедности нашей, мне кажется.
05.05.2010 14:31
Цитировать
 
peterk
 
Сообщения: 21
Регистрация: 11.02.2010
Откуда: г. Дивногорск
Спасибо!