На подстанции видел подключение бублика в ячейке 10кВ, когда заземляющий провод экрана кабеля идёт не через окно бублика. Правильно ли это? Обязательно ли через окно бублика ещё проводить этот заземляющий провод. Получается через бублик будут проходить три фазы и заземление кабеля.
10.11.2010 06:10
Цитировать
 
Buka +3
 
Сообщения: 64
Регистрация: 04.10.2007
Через окно ТТНП (бублика) должны проходить только 3 фазы. Заземляющий оболочку (экран) кабеля или нулевой провод должны идти мимо. А если уже прошли через окно, их надо через него вернуть обратно. Иначе защита от ОЗЗ работать не будет, ток ОЗЗ пройдёт через бублик и вернётся через него обратно - скомпенсируется.
10.11.2010 07:52
Цитировать
 
volk +4 (Онлайн)
 
Сообщения: 50
Регистрация: 10.10.2009
Должно быть так: сквозь окно бублика проходит кабель в броне (должен находиться за местом разделки кабеля), заземляющий проводник брони кабеля проходит через окно бублика и заземляется. Таким образом токи, проходящие по броне кабеля не будут трансформироваться через изм. трансф.
10.11.2010 07:58
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
http://www.news.elteh.ru/arh/2008/53/09.php
10.11.2010 08:03
Цитировать
+1  
volk +4 (Онлайн)
 
Сообщения: 50
Регистрация: 10.10.2009
Хотел поставить плюсик scorp, почему-то не получается, ошибка выскакивает. Статья из "Новостей Электротехники" - как раз то, что надо.
10.11.2010 09:53
Цитировать
 
unit
 
Сообщения: 12
Регистрация: 16.05.2010
Большое спасибо!!!
11.11.2010 11:45
Цитировать
 
tddat +2
 
Сообщения: 27
Регистрация: 03.09.2009
А у нас на новых присоединениях бублик находится выше разделки, естественно никаких дополнительных проводников, только три фазы.
22.11.2010 14:22
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Иногда приходиться так делать, когда нет выхода.
Но надо постараться броню/жилу до самого подсоединения протянуть и потом обратно.
Дело безопасности.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
22.11.2010 18:24
Цитировать
 
tddat +2
 
Сообщения: 27
Регистрация: 03.09.2009
Статья интересная. Но в качестве вывода написаны всего два условия в общем то не новые. Ничего не сказано про центрирование ТТНП на кабеле. Возникает вопрос, влияет ли данное мероприятие на точность измерения? В инструкции по монтажу релейной защиты Sepam 1000+, обязательное условие монтажа это расположение кабелей в пучке и по центру.
23.11.2010 20:44
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/

Извините пожалуйста за грубость, она не к Вам относится.
Тот кто написал даный БСК наверное никогда в жизни не затягивал кабели в ячейку, особено когда на фазу по 3-6 жил по 500квадрат.
А осбено когда бублик висит на кронштейнах в кабельном подполе.
А кабельный подпол имеет такую традицию, или сидишь там полусогнутый в позе зю, или висишь на лестнице, тягая кабель и матеря всех.

А по теме, те пару градусов сдвига можно скушать или если можно, в реле поправки ввести.