Перенапряжение в цепях постоянного тока
Автор
Сообщения
releyka +22
 
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
ПС 220кВ два АТ 63МВа питают тяговые трансформаторы, две линии 220кВ, одна 100кВ в радиальном режиме. При однофазном КЗ в 20кМ от ПС на ВЛ-220кВ сгорели: три блока питания ШДЭ-2801, один ПДЭ-2802, блок питания ПВЗ-90М. Батарея новая заменена в прошлом году, после замены первое КЗ. Защиты на отключение сработать не успели. Откуда прилетело непонятно?
16.02.2009 02:47
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Из опыта подобных случаев.
1. Система постоянного тока сидит на преобразователе, а не на АБ.
Перенапряжение в сети вызвало перенапряжение на выходе подзарядного устройства.
1а. Подзарядник неотрегулирован и ненастроен.
Вопрос, а было ли перенапряжение в сети вызванное однoфазным КЗ, (по идее не должно было бы быть).
2. Проблема с какой либо цепью управления, слабая изоляция и т.д и т.п. В момента какой либо коммутации переменное напряжение наложилось на постоянку, в результате перенапряжение.
3. Есть ли в цепях постоянки приборы замеряющие перенапряжение и уровень синусоидальности в цепях постоянки. Вполне возможно видите 220В постоянки , а присутствует ещё и десятки вольт переменки.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
16.02.2009 08:20
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Имею в лаборатории агрегат ВУК. Естественно, аккумуляторной нету.
Тем не менее: электрик дядя Вася неоднократно мне палил БП постов ПВЗ-90М1, выдёргивая предохранитель в питающей щитовой сборке. Подозреваю, что при потере одной (двух?) питающих фаз на выходе +\- ВУКа возникают перенапряжения. (В ПВЗ-90 сгорали (замыкали накоротко) защитные стабилитроны по +\-ШУ и перегорали предохранители. Я с тех пор эти защитные стабилитроны выкидываю вообще)

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
16.02.2009 13:15
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
А схема интересно какая? АТ тупиками подключены к ВЛ 220? То есть у Вас вообще ничего не отключалось и не включалось. Такие случаи бывают при включении выключателей МКП или У от действия ЭДС самоиндукции электромагнита включения когда на ПС не установлена диодная защита АБ.
16.02.2009 16:18
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
grsl>3. Есть ли в цепях постоянки приборы замеряющие перенапряжение и уровень синусоидальности в цепях постоянки. Вполне возможно видите 220В постоянки , а присутствует ещё и десятки вольт переменки.
Да было такое. Дополнительно фильтры ставили.
16.02.2009 16:19
Цитировать
 
papuas +8
 
Сообщения: 161
Регистрация: 29.03.2007
При установке первых панелей ШДЭ и ПДЭ была просто беда с БП, горели. Причины так толком не выяснили. Посчитали что из-за пульсаций, но толком ничего не замерили. Ставили сглаживающие фильтры на каждую панель. Сейчас такой проблемы нет. Но стоят новые АБ, хотя подзарядные остались старые.
16.02.2009 21:46
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Есть одно информационное письмо по этому поводу, правда все, что в нем написано по моему уже озвучили, но все- таки кому интересно прошу

Информационное письмо СРЗА ОАО “Тюменьэнерго” №2 от 23.12.98г.
О блоках питания.

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
16.02.2009 23:13
Цитировать
 
releyka +22
 
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
Попробуем заставить провести замеры пульсации на выходе ВАЗП при обрыве одной фазы, т.к. снижение напряжения при КЗ было значительным. ВАЗП серии HPT 60.220.
17.02.2009 06:27
Цитировать
 
SVG +15
 
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
Целостность связи контуров заземления ОПУ и ОРУ проверяли?
Несколько раз в случаях перенапряжений на постоянном токе при однофазных КЗ в сети 110 кВ выявлялось нарушение связей контуров заземления на ПС. Не только блоки питания летели, предохранители на 10А на кусочки разлетались, реле выгорали, контрольные кабели ...

Слово не воробей, поймают - вылетишь.
17.02.2009 22:58
Цитировать
 
Ответить