Перенапряжение в цепях постоянного тока
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
releyka
+22
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
|
|
ПС 220кВ два АТ 63МВа питают тяговые трансформаторы, две линии 220кВ, одна 100кВ в радиальном режиме. При однофазном КЗ в 20кМ от ПС на ВЛ-220кВ сгорели: три блока питания ШДЭ-2801, один ПДЭ-2802, блок питания ПВЗ-90М. Батарея новая заменена в прошлом году, после замены первое КЗ. Защиты на отключение сработать не успели. Откуда прилетело непонятно?
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Из опыта подобных случаев. 1. Система постоянного тока сидит на преобразователе, а не на АБ. Перенапряжение в сети вызвало перенапряжение на выходе подзарядного устройства. 1а. Подзарядник неотрегулирован и ненастроен. Вопрос, а было ли перенапряжение в сети вызванное однoфазным КЗ, (по идее не должно было бы быть). 2. Проблема с какой либо цепью управления, слабая изоляция и т.д и т.п. В момента какой либо коммутации переменное напряжение наложилось на постоянку, в результате перенапряжение. 3. Есть ли в цепях постоянки приборы замеряющие перенапряжение и уровень синусоидальности в цепях постоянки. Вполне возможно видите 220В постоянки , а присутствует ещё и десятки вольт переменки.
|
|
|
|
|
falcon
+92
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
|
|
Имею в лаборатории агрегат ВУК. Естественно, аккумуляторной нету. Тем не менее: электрик дядя Вася неоднократно мне палил БП постов ПВЗ-90М1, выдёргивая предохранитель в питающей щитовой сборке. Подозреваю, что при потере одной (двух?) питающих фаз на выходе +\- ВУКа возникают перенапряжения. (В ПВЗ-90 сгорали (замыкали накоротко) защитные стабилитроны по +\-ШУ и перегорали предохранители. Я с тех пор эти защитные стабилитроны выкидываю вообще)
|
|
|
|
|
R14
+46
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
|
|
А схема интересно какая? АТ тупиками подключены к ВЛ 220? То есть у Вас вообще ничего не отключалось и не включалось. Такие случаи бывают при включении выключателей МКП или У от действия ЭДС самоиндукции электромагнита включения когда на ПС не установлена диодная защита АБ.
|
|
|
|
|
yur
+7
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
|
|
grsl>3. Есть ли в цепях постоянки приборы замеряющие перенапряжение и уровень синусоидальности в цепях постоянки. Вполне возможно видите 220В постоянки , а присутствует ещё и десятки вольт переменки. Да было такое. Дополнительно фильтры ставили.
|
|
|
|
|
papuas
+8
Сообщения: 161
Регистрация: 29.03.2007
|
|
При установке первых панелей ШДЭ и ПДЭ была просто беда с БП, горели. Причины так толком не выяснили. Посчитали что из-за пульсаций, но толком ничего не замерили. Ставили сглаживающие фильтры на каждую панель. Сейчас такой проблемы нет. Но стоят новые АБ, хотя подзарядные остались старые.
|
|
|
|
|
Nikita
+38
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
|
|
|
|
|
|
releyka
+22
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
|
|
Попробуем заставить провести замеры пульсации на выходе ВАЗП при обрыве одной фазы, т.к. снижение напряжения при КЗ было значительным. ВАЗП серии HPT 60.220.
|
|
|
|
|
SVG
+15
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
|
|
Целостность связи контуров заземления ОПУ и ОРУ проверяли? Несколько раз в случаях перенапряжений на постоянном токе при однофазных КЗ в сети 110 кВ выявлялось нарушение связей контуров заземления на ПС. Не только блоки питания летели, предохранители на 10А на кусочки разлетались, реле выгорали, контрольные кабели ...
|