Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » SIPROTEC Переходник USB->COM

SIPROTEC Переходник USB->COM
Автор
Сообщения
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Привет.
Пожалуйста присоветуйте очень нужен переходничек USB-->COM с которым SIPROTEC дружит.
Купил один не работает на компе нет COM терминала, таких компов уже не сыскать. В конторе есть у пару АСУшников, но это не дело побираться ...
Спасибо.

http://3d-projektierung.de - Home Page
03.02.2009 18:16
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Дима взгляни на рекоммендации
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=11&thread__mid=806274589

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
03.02.2009 18:43
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Спасибочки Слава!
Уже заказал, завтра посмотрим

http://3d-projektierung.de - Home Page
04.02.2009 10:37
Цитировать
 
Obagley +5
 
Сообщения: 32
Регистрация: 14.04.2008
Откуда: Москва
У нас с устройствами на 103-м протоколе нормально заработал только конвертер DIGI International Edgeport/1 USB to Serial RS-232 (DB-9) adapter
http://www.acomputer.ru/site/Site2.asp?id=2092
Правда, устройство это недешевое, около 100 USD.
Хорошие конвертеры делает MOXA http://www.moxa.ru/product/usb_to_serial_hubs.html
Есть информация, что некоторые клиенты нормально используют тот самый Gembird, на который уже ссылались (определяется как Prolific). Лично у меня он не заработал.

Олег Баглейбтер
AREVA T&D
www.arevatd.ru
+7 (495) 737 49 79
04.02.2009 15:04
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Всем спасибо!
С Prolific законектило !!!

http://3d-projektierung.de - Home Page
06.02.2009 17:36
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2