Добрый день. Выполняем проект по проектированию ячейки ЛЭП-110кВ в сущ. ОРУ-110кВ. Токи к.з. порядка 40кА, защиты микропроцессорные, трансформаторы тока ставим со вторичным током 1А, иначе не пройдем по допустимой погрешности. Существующая ДЗШ на электромеханике, ящик ДЗШ, где токовые цепи присоединений секции собраны в сумму, стоит в ОРУ. Нужно установить переходной трансформатор тока 1/5, так как сущ. ТТ все на 5А. Может быть подскажете техническое решение по промежуточным ТТ наружной установки, не хотелось бы прокладывать токовые цепи сначала на панель в ОПУ , а потом снова в ОРУ-110кВ. С уважением Vika.
grsl>Взгляние на такие и то неуверен, что подойдут, всего 2.5ВА Скорее всего, нет. Современные импортные ТТ рассчитаны на работу с микропроцессорными защитами и, соответственно, малым потреблением. А ДЗШ для ТТ - довольно большая нагрузка. Впрочем, посчитать особых проблем не составит: длина, сечение кабеля, количество витков РНТ и т.п. На ТЭЦ, где я работал, много лет (20, если не ошибаюсь) использовались в качестве переходных ТТ для целей ДЗШ обычные ПТТ из комплекта ДФЗ-201. Стояли в обычном клеммном ящике, даже без подогрева. И ничего, в нормальном состоянии ушли на пенсию. У них обмотка без всяких тряпочек выполнена.
doro>На ТЭЦ, где я работал, много лет (20, если не ошибаюсь) использовались в качестве переходных ТТ для целей ДЗШ обычные ПТТ из комплекта ДФЗ-201. Стояли в обычном клеммном ящике, даже без подогрева. И ничего, в нормальном состоянии ушли на пенсию. У них обмотка без всяких тряпочек выполнена.
Ставили такие же только по два последовательно,тоже лет 20 тому
Если ставить пром. ТТ на улице в ящике где собирается сумма токов, то нагрузка на ТТ при внешнем КЗ будет около нуля. Следовательно, если у Вас на ОПУ идет одна нитка от кажой СШ (нет двух Ктт, например для АТ и ШСВ 1000/5, для остальных 600/5) и при нарушении фиксации объединяются токовые цепи на улице, можно ставить любые пром. ТТ, так как нагрузкой для них является только кусочек провода от пром. ТТ до суммы цепей тока, которая собрана в этом же ящике. При КЗ в зоне данные пром. ТТ должны выдать ток, необходимый для срабатывания РНТ. Погрешность ТТ в этом случае для ДЗШ с РНТ не нормируется.
Да, ДЗШ с одним Ктт и цепи объединены в ОРУ. Я вот и хочу выяснить производят ли такие пром. ТТ наружной установки и кто. Если ничего не найдем, то установим на панели. Один вариант уже выше подсказали. Спасибо. А нагрузка на них, да, это кусок кабеля до суммы в нашем варианте.
Я думаю что подойдет типовой АТ-32, выпускаемый ЧЕАЗ. Полное число витков 100, и есть отвод от 20 витка. Характеристика загибается около 30 в. (Молчанов, ДЗТ-21, библиотека электромонтера).
с 2003 г. в ящике ДЗШ-110 на ОРУ ПС стоят в токовых цепях ДЗШ одного из присоединений промежуточные ТТ, изготовленные в ЦПРП Ленэнерго ныне ЦПРП-Энергосервис. При заказе указали, что для ДЗШ, Ктт и макс. загрузку.