Выбор дуговой защиты
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
volk
+4
(Онлайн)
Сообщения: 51
Регистрация: 10.10.2009
|
|
Господа релейщики! Планируем оснастить РУ-6кВ современной дуговой защитой, поделитесь мнением (опытом эксплуатации), какие устройства предпочтительнее, какие лучше по соотношению цена-качество т т.д.
|
|
|
|
|
Белый лис
Сообщения: 34
Регистрация: 25.03.2010
Откуда: Брянск
|
|
|
|
|
|
volk
+4
(Онлайн)
Сообщения: 51
Регистрация: 10.10.2009
|
|
Спасибо за ссылки, просмотрю обязательно.
|
|
|
|
|
volk
+4
(Онлайн)
Сообщения: 51
Регистрация: 10.10.2009
|
|
Что можете сказать о ФВИП.423133.004?
|
|
|
|
|
Buka
+3
Сообщения: 64
Регистрация: 04.10.2007
|
|
volk>Что можете сказать о ФВИП.423133.004?
Стоит у нас уже лет 9, 6 комплектов. Нареканий пока нет. В проверки протираем пыльцу с оптоволокна и опробуем вспышкой. Было правда пару раз непонятных срабатывания при близких 3ф КЗ на коротких кабелях (вероятно выброс искр из под втычных контактов МВ) при осмотре ячеек следов КЗ не обнаружено. Блокировка по току выполнена от штатной МТЗ ввода секции.
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
Stepanov
+11
Сообщения: 219
Регистрация: 17.05.2007
Откуда: Чебоксары
|
|
|
|
|
|
volk
+4
(Онлайн)
Сообщения: 51
Регистрация: 10.10.2009
|
|
Спасибо! При ограниченном бюджете для приобретения дуговой защиты склоняюсь к ФВИП, не смотря на возможность излишней работы ЗДЗ (сообщение от Buka).
|
|
|
|
|
|
|
Jurgen
+1
Сообщения: 13
Регистрация: 27.02.2010
|
|
а у нас веревочная з-та 30 лет работает, начальство на нее не может нарадоваться - самая надежная, дешевая и наглядная )))))
|
|
|
|
|
|
|
Yuko
+16
Сообщения: 253
Регистрация: 13.07.2007
|
|
Имеем 1 комплект ФВИП, лет 5. Ложных работ не было. В марте сего года отработал правильно при повреждении ОПН-10 в ячейке линии.
|
|
|
|
|
volk
+4
(Онлайн)
Сообщения: 51
Регистрация: 10.10.2009
|
|
Jurgen>а у нас веревочная з-та 30 лет работает, начальство на нее не может нарадоваться - самая надежная, дешевая и наглядная )))))
Может я не в теме? Что за веревочная? Нигде такого "термина" не встречал, видимо название взято из принципа действия защиты?
|
|
|
|
|