Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Релейная защита и АСУ » Пора возвращаться к электромеханике

Выбор дуговой защиты
Автор
Сообщения
volk +4 (Онлайн)
 
Сообщения: 51
Регистрация: 10.10.2009
Господа релейщики!
Планируем оснастить РУ-6кВ современной дуговой защитой, поделитесь мнением (опытом эксплуатации), какие устройства предпочтительнее, какие лучше по соотношению цена-качество т т.д.
28.05.2010 06:56
Цитировать
 
Белый лис
 

Сообщения: 34
Регистрация: 25.03.2010
Откуда: Брянск
Хорошая статья про дуговые защиты.
http://www.news.elteh.ru/arh/2003/23/08.php
Еще тема поднималсь здесь
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=1&thread__mid=176140006
От себя могу добавить что мы в проектах применяем в основном проэловский ОВОД, некоторые заказчики это даже в ТЗ прописывают.

Я даже не пытаюсь понять этот мир. Солнце всходит и заходит. Это единственное, что мне сейчас доподлинно известно.
28.05.2010 09:19
Цитировать
 
volk +4 (Онлайн)
 
Сообщения: 51
Регистрация: 10.10.2009
Спасибо за ссылки, просмотрю обязательно.
28.05.2010 09:24
Цитировать
 
volk +4 (Онлайн)
 
Сообщения: 51
Регистрация: 10.10.2009
Что можете сказать о ФВИП.423133.004?
28.05.2010 09:41
Цитировать
 
Buka +3
 
Сообщения: 64
Регистрация: 04.10.2007
volk>Что можете сказать о ФВИП.423133.004?

Стоит у нас уже лет 9, 6 комплектов. Нареканий пока нет. В проверки протираем пыльцу с оптоволокна и опробуем вспышкой. Было правда пару раз непонятных срабатывания при близких 3ф КЗ на коротких кабелях (вероятно выброс искр из под втычных контактов МВ) при осмотре ячеек следов КЗ не обнаружено. Блокировка по току выполнена от штатной МТЗ ввода секции.
28.05.2010 10:09
Цитировать
 
Модераторы форумов
Stepanov +11
 
Сообщения: 219
Регистрация: 17.05.2007
Откуда: Чебоксары
здесь

.
http://rzaselect.ru
28.05.2010 11:20
Цитировать
 
volk +4 (Онлайн)
 
Сообщения: 51
Регистрация: 10.10.2009
Спасибо! При ограниченном бюджете для приобретения дуговой защиты склоняюсь к ФВИП, не смотря на возможность излишней работы ЗДЗ (сообщение от Buka).
28.05.2010 11:44
Цитировать
 
Jurgen +1
 

Сообщения: 13
Регистрация: 27.02.2010
а у нас веревочная з-та 30 лет работает, начальство на нее не может нарадоваться - самая надежная, дешевая и наглядная )))))
28.05.2010 14:41
Цитировать
 
Yuko +16
 
Сообщения: 253
Регистрация: 13.07.2007
Имеем 1 комплект ФВИП, лет 5. Ложных работ не было. В марте сего года отработал правильно при повреждении ОПН-10 в ячейке линии.
28.05.2010 15:58
Цитировать
 
volk +4 (Онлайн)
 
Сообщения: 51
Регистрация: 10.10.2009
Jurgen>а у нас веревочная з-та 30 лет работает, начальство на нее не может нарадоваться - самая надежная, дешевая и наглядная )))))

Может я не в теме? Что за веревочная? Нигде такого "термина" не встречал, видимо название взято из принципа действия защиты?
31.05.2010 09:57
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 