Доброго времени суток! У нас в проектном институте разгорелся спор на такую тему: в одном шкафу РЗА находятся терминал защиты линии (7SA), терминал управления КА (6MD) и измерительный прибор 7KG этой же линии.Вопрос в том, следует ли выделять для 7KG отдельные клеммы со своим шильдиком? С одной стороны у него с 6MD общие цепи питания и напряжения, последовательные - токовые; с другой стороны - это отдельный прибор, хотелось бы сделать его самостоятельным в плане подключения/отключения.
Хотелось бы сделать шкаф лучше для эксплуатации, но не получится ли "как всегда"?
09.02.2010 18:59
Цитировать
 
Модераторы форумов
Stepanov +11
 
Сообщения: 219
Регистрация: 17.05.2007
Откуда: Чебоксары
Если место свободное есть (а оно должно быть)конечно же лучше делать отдельную монтажную единицу, по питанию отдельный автомат.

.
http://rzaselect.ru
09.02.2010 19:49
Цитировать
 
nkulesh +15
 
Сообщения: 250
Регистрация: 11.11.2009
Откуда: Зея
why>Доброго времени суток! У нас в проектном институте разгорелся спор на такую тему: в одном шкафу РЗА находятся терминал защиты линии (7SA), терминал управления КА (6MD) и измерительный прибор 7KG этой же линии.Вопрос в том, следует ли выделять для 7KG отдельные клеммы со своим шильдиком? С одной стороны у него с 6MD общие цепи питания и напряжения, последовательные - токовые; с другой стороны - это отдельный прибор, хотелось бы сделать его самостоятельным в плане подключения/отключения.
why>Хотелось бы сделать шкаф лучше для эксплуатации, но не получится ли "как всегда"?

"Как всегда" - это ведь может быть и "как всегда хорошо" Думаю, стОит сделать отдельный клеммник. Всё-таки измерительный прибор, может, его с другой периодичностью будут проверять. Представьте, что понадобится 7KG заменить, как это сделать? Думаю, каждый аппарат, каждая монтажная единица должна подключаться через клеммник, особенно сейчас, когда отдельных элементов схемы, аппаратов немного. Ну и ориентироваться на рядах зажимов проще, легче.