Столкнулся с такой ситуацией - при реконструкции подстанции заменили ТСН 6/0,23 кВ на 6/0,4 кВ. Все бы ничего, но на пс переменный опер.ток, и теперь для организации ШУ и ШС хотят ставить понижающий трансформатор 380/127 В. Может кто подскажет по трансформаторам что нибудь, желательно схему или тех. описание буду признателен.
На ПС до 10 МВА, с ТСН 6(10)/0,4 для ШУ и ШС использовали стабилизаторы С-0,9 на 1кВА 220/220. В последнее время шли трансы ОСМ-1,0 220/220, тоже на 1кВА. Не вижу смысла ставить транс 380/127 для ШОП, или ПС большая?
2 транса 63 МВА. Стабилизатор С-09 220В 1кВА есть. Просто я незнаю что будет на выходе стабилизатора если на него подать фазу(220) - ноль ( естественно 220 В, но что именно относительно земли 100 или 220 )
erza>2 транса 63 МВА. Стабилизатор С-09 220В 1кВА есть. Просто я незнаю что будет на выходе стабилизатора если на него подать фазу(220) - ноль ( естественно 220 В, но что именно относительно земли 100 или 220 )
Если позволяет мощность, можно ставить. На входе фаза-нуль, на выходе тоже фаза (220)-нуль с развязкой от "земли".Есть схема контроля изоляции на ШОП.
Стабилизатору абсолютно все равно, какая сеть на входе или выходе (с заземленной или изолированной нейтралью). На выходе 220В, изолированных от земли. Напряжение выводов относительно земли определяется схемой контроля изоляции и состоянием этой изоляции. Со стабилизаторами есть две проблемы – гармоники на выходе (более 5%) и маленькие токи КЗ (Uк=50%). Настоятельно рекомендую первоисточники - http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_elektromontera.html
erza>Столкнулся с такой ситуацией - при реконструкции подстанции заменили ТСН 6/0,23 кВ на 6/0,4 кВ. Все бы ничего, но на пс переменный опер.ток, и теперь для организации ШУ и ШС хотят ставить понижающий трансформатор 380/127 В. Может кто подскажет по трансформаторам что нибудь, желательно схему или тех. описание буду признателен.
На наших ПС после формирования ШОП стоит разделительный тр-р чтобы отделить цепи ТСН от цепей защиты. Там и земля контролируется отдельно. После разделительного тр-ра - два автомата ~1,2ШУ и ~1,2 ШС. Если ТСН 220 на разделительный заводится две фазы, если 380 - фаза-ноль. Переделок минимум.
Господа форумчане! Подскажите пожалуйста типы, марки современных стабилизаторов для питания цепей РЗА переменным оперативным током на ПС. В настоящее время у нас используются стабилизаторы С-0,9 и С-1,7, реконструкция ПС в ближайшие годы не намечается, а стабилизаторы потихоньку выходят из строя, да и присущие им недостатки заставляют задуматься о необходимости их замены. В инете по поиску производители в основном предлагают шкафы постоянного тока.
30.03.2010 17:15
SVG+15 Сообщения: 304 Регистрация: 19.08.2007 Откуда: Минская область, Беларусь
Sim>Господа форумчане! Подскажите пожалуйста типы, марки современных стабилизаторов для питания цепей РЗА переменным оперативным током на ПС. В настоящее время у нас используются стабилизаторы С-0,9 и С-1,7, реконструкция ПС в ближайшие годы не намечается, а стабилизаторы потихоньку выходят из строя, да и присущие им недостатки заставляют задуматься о необходимости их замены. В инете по поиску производители в основном предлагают шкафы постоянного тока.
Ничего на ум не приходит. Большинство стабилизаторов и бесперебойников непригодны для использования на ПС в качестве источников опертока. Трансформатор ОСМ 220/220 от 1.6 до 2.5 кВА (что удастся добыть) ставили вместо стабилизаторов. Желательно, чтоб трансформатор был с отпайками на 5В и 12В. Тогда можно выходное напряжение подогнать до приемлимых значений. На самом-то деле трансформаторы не 220/220, а 220/230 примерно. Потому на выходе может быть слишком высокое напряжение. Но поменяв местами первичную и вторичную обмотку тоже можно подобрать выходное напряжение в рамках допустимого.
Стабилизаторы С-0.9, при замене Л-10кВ эл. механики ( РТВ,РТМ) на тавридовские ВВ и радиусовские защиты сильно просели.Пришлось демонтировать стабилизаторы.
30.03.2010 20:51
SVG+15 Сообщения: 304 Регистрация: 19.08.2007 Откуда: Минская область, Беларусь
yur>Стабилизаторы С-0.9, при замене Л-10кВ эл. механики ( РТВ,РТМ) на тавридовские ВВ и радиусовские защиты сильно просели.
Вполне объяснимо. При таком-то характере нагрузки и форме кривой напряжения на выходе стабилизатора.. Напряжения на выходах выпрямителей источников питания защит и тавридовских БП наверняка остались вполне в пределах нормы.