Коллеги! Требуется пример принципиальной схемы защиты, автоматики, управления, сигнализации (то есть, полной схема РЗА) синхронного двигателя 6 или 10 кВ мощностью 5…8 МВт. Терминал защиты – любой. Это только в качестве аналога. Естественно, МП. Заранее спасибо.
Леонид Иванович! Если Вы собираетесь делать подстанцию с СД, то схемой одного СД не отделаться, там совершенно специфические защиты и автоматика. Если собираетесь делать подстанцию с СД, то рекомендую предварительно посмотреть типовые проекты Тяжпрома подстанций с СД. Там, как Вы понимаете, электромеханика, но суть в идеологии. Кроме того, помимо стандартного набора защит и автоматики, рекомендую Вам дополнительно применить блок БСЗД (НПП Модус) или БМРЗ ДС (Механотроника), это аналоги. В этом блоке есть функция опережающего отключения при потере устойчивости - очень актуальная вещь.
Коллега fil! Хотел было написать Вам по почте, но решил здесь, вдруг еще окликнутся. Вопрос не мой, а моей коллеги. Нюансы вопроса такие. 1.Автоматика и прочее – в другом месте, на заводе. Да, по моим представлениям устройство автоматики должно обеспечивать и защиту синхр. двиг.(СД) со всеми примочками. 2.Но, вроде там ТОЛЬКО автоматика. Странно, но так мне сказали. А коллега должна сделать защиту линий РП- 6 и 10 кВ, которое питает двигатели (это испыт стенды, а не стационарные двиг. ). 3.Поначалу думали, что надо защищать только линии. Но коллеге сказали, что защита линий – это защита и двигателей.
Я подозреваю, что коллеге что-то недосказали или сказали не так. Если почувствуете нелепость в этих рассуждениях – скажите. А мой вопрос был частный. То есть, есть ориентир на какие-то терминалы, но защ. СД – не наша фишка. И хочется иметь образец. Но, похоже (то, что я подумал после поста fil), что это не единственный вопрос. Лучше сразу все уточнить, а то будет, как с ПС 5Н (от коллеги Cas8585).
Посмотрите это "Устройство микропроцессорной защиты вводов, присоединений и синхронных двигателей напряжением 6-35 кВ "Сириус-Мвк" http://old.rza.ru/docs/sirius-mvk.pdf
releyka>Посмотрите это "Устройство микропроцессорной защиты вводов, присоединений и синхронных двигателей напряжением 6-35 кВ "Сириус-Мвк" releyka>http://old.rza.ru/docs/sirius-mvk.pdf
Прошу пардону, но судя по документации в ссылке, данный терминал просто НЕЛЬЗЯ применять на подстанциях с СД, тем более такой мощности, разве что для защиты тупиковых отходящих линий в остальном набор защит не соответствует подстанции с СД, так что ссылка некорректна
Leonid, privet, sorry, today is only english. every generator protection relay are suit for SD. ABB-REM543/5_G Siemens - 7UM62_ GE- SR489 Areva- P393/4/5/ standard protections, sorry ANSY code, for the such size of motor: 87M, 50, 51, 87N or 64S, 51N, 27, 59, 81>, 81 <, 40!!! loss of exitation or 55, 64R -rotor earth fault protection .
Есть пример защиты СД на Sepam-е M87, реле в ячейке. Соответственно, шкаф управления отдельно, и к нему привязываемся дискретами. Похоже, что Ваш случай. Надо?
illiario>Есть пример защиты СД на Sepam-е M87, реле в ячейке. Соответственно, шкаф управления отдельно, и к нему привязываемся дискретами. Похоже, что Ваш случай. Надо?