Доброго времени суток!
Извините, если вопрос покажется простым. В последнее время часто устанавливают терминалы АУВ отдельно. Я сейчас не указываю класс напряжений и какие именно присоединения, потому что как раз хочу узнать, когда оправданно устанавливать отдельно терминал АУВ, а когда его можно совмещать с резервными защитами (или просто защитами для простых присоединений).
И еще, есть ли на этот счет нормативные (или рекомендательные) документы.
Заранее спасибо за ответы.
19.02.2010 15:56
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
Документов как надо делать в России нет.
Наша политика такова:
АУВ всегда отдельный терминал. В нем же используется УРОВ.
Если это ВЛ, то две защиты (ДЗЛ с КСЗ и ДФЗ с КСЗ или ДЗЛ или ДФЗ с КСЗ и отдельно КСЗ с ТО, ТУ), которые можно по отдельности выводить в любое время безболезненно. В защитах УРОВ не используем.
Если имеется два выключателя на присоединение, то иначе и не сделаешь. Используем этот же принцип и для присоединений с одним выключателем. Если использовать АУВ в одном терминале с защитой, то сразу возникают трудности при выводе данной защиты. ВЛ должна быть отключена, так как АУВ общий.
19.02.2010 17:01
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Спасибо за ответ сам по себе, и за второй экземпляр.
Вячеслав Борисович! У Вас появились последователи.
19.02.2010 17:06
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
В последнее время нас много последователей...так и тему сегодня ложно удалил.

По теме, из того что видел в проектах на разные страны.
В АУВ не устанавливают резервные защиты, речь идёт о напряжениях от 69кВ и дальше.
В вариациях: добавляют в АУВ: КС, АПВ, как понял в России и ещё в некоторых местах УРОВ ( в тех местах УРОВ только на секционик, на остальных присоединениях УРОВ на основной защите).

На среднее напряжение за исключением очень малого количества компаний, АУВ+защита комбинированны, иногда ещё отдельная резервная защита доставляется.


Отсебятина: В одной из тем задавал много вопросов про Арева P139.
Даное реле проектируем как АУВ на 13.8 и 69кВ. На всех присоединениях он будет и резервной защитой, включая трансформаторы и генераторы.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
19.02.2010 17:19
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Личное мнение, с которым практически никто не согласен ( есть парочка последователей :-) )
Надо использовать АУВ по полной, включая резервные защиты. А защиты по полной, включая резервирование АУВ ( хотя бы управление выключателем).

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
19.02.2010 17:24
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Спасибо, Слава!
И еще. Часто употребляется аббревиатура - КСЗ. Комплект…..защит? Или…?
19.02.2010 17:45
Цитировать
 
R14 +46
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
LIK>Спасибо, Слава!
LIK>И еще. Часто употребляется аббревиатура - КСЗ. Комплект…..защит? Или…?

Комплект ступенчатых защит. Мы под этим подразумеваем ТО, ДЗ и ТЗНП.
19.02.2010 18:12
Цитировать
 
Yuko +16
 
Сообщения: 253
Регистрация: 13.07.2007
У нас обычно для ВЛ 110 кВ используются два терминала: терминал с КСЗ и АУВ и терминал ДЗЛ или два терминала с КСЗ (один с АУВ, другой с ТУ и ТО, если появляется ВОЛС). Работа без КСЗ, только с основной защитой, допустима лишь кратковременно. Так что в наших условиях без отдельного терминала АУВ для присоединения с одним выключателем вполне можно обойтись.
Кстати, в настоящее время нам проектируют ПС (для нового завода). Проектировщики предложили использовать отдельный терминал АУВ. Мы - не против.
На подстанциях МЭС в нашей местности для ВЛ 110 кВ ставят три терминала. Всегда отдельный АУВ. Терминал основной защиты содержит и КСЗ. Но там - другие деньги…
20.02.2010 00:01
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
R14>АУВ всегда отдельный терминал. В нем же используется УРОВ.
R14>Если это ВЛ, то две защиты (ДЗЛ с КСЗ и ДФЗ с КСЗ или ДЗЛ или ДФЗ с КСЗ и отдельно КСЗ с ТО, ТУ), которые можно по отдельности выводить в любое время безболезненно. В защитах УРОВ не используем.
Наверное не ошибусь,если скажу что все новые ПС ФСК так и сделаны
20.02.2010 07:16
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Спасибо, спасибо, спасибо!
22.02.2010 15:29
Цитировать
 