Порог чувствительности приёмника и запас по перекрываемому затуханию - в УПК-Ц?
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
falcon
+92
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
|
|
Sergei>to falcon> а более современный аналог циркуляра № Э-1/74 от 29 января 1974 г существует???
Не знаю \не помню\ более ничего, окромя уже упоминавшегося здесь.
В РУ по выбору частот от 1977, кстати, на этот циркуляр ссылаются
|
|
|
|
|
Sergei
+55
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
|
|
Sergei>>огромное спасибо одной прелестнице: Sergei>>http://romvchvlcomm.pbworks.com/f/Metoda%20TPE.PDF - 1999 г. "Методические указания по определению порога чувствительности приёмников каналов релейных защит"
falcon>Сергей, этот док у Вас лично имелся и до сегодняшнего дня. Видимо, потерялся? в связи с известными Вам событиями - новый комп - уже три недели вообще ничего найти не могу (да и лишний раз поговорить о девушках разве плохо?)
|
|
|
|
|
falcon
+92
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
|
|
falcon>>- эксплуатационный циркуляр № Э-1/74 от 29 января 1974 г. falcon>>(Определение минимально допустимого уровня порога чувствительности приемников высокочастотных каналов релейных защит)
nkulesh>Нет ли у Вас ссылки на выпущенные в 1999 г. "Методические указания по определению порога чувствительности приёмников каналов релейных защит"? Не могу найти сам документ, а там полезные для 110-220 кривые приращения гололёда.
Хочу обратить внимание, что этот док распространяется только на каналы защит с передачей блокирующего сигнала. То бишь ДФЗ и ВЧ блокировки
|
|
|
|
|
Sergei
+55
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
|
|
falcon>>>- эксплуатационный циркуляр № Э-1/74 от 29 января 1974 г. nkulesh>>1999 г. "Методические указания по определению порога чувствительности приёмников каналов релейных защит"? falcon>Хочу обратить внимание, что этот док распространяется только на каналы защит с передачей блокирующего сигнала. То бишь ДФЗ и ВЧ блокировки классические российские ВЧБ, выполненные на постах
|
|
|
|
|
falcon
+92
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
|
|
Весьма существенное замечание! +1
|
|
|
|
|
nkulesh
+15
Сообщения: 250
Регистрация: 11.11.2009
Откуда: Зея
|
|
falcon>>>- эксплуатационный циркуляр № Э-1/74 от 29 января 1974 г. falcon>>>(Определение минимально допустимого уровня порога чувствительности приемников высокочастотных каналов релейных защит)
nkulesh>>Нет ли у Вас ссылки на выпущенные в 1999 г. "Методические указания по определению порога чувствительности приёмников каналов релейных защит"? Не могу найти сам документ, а там полезные для 110-220 кривые приращения гололёда.
falcon>Хочу обратить внимание, что этот док распространяется только на каналы защит с передачей блокирующего сигнала. То бишь ДФЗ и ВЧ блокировки
Да, конечно. Скачал, спасибо.
|
|
|
|
|
|
|