Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Устройства передачи аварийных сигналов и команд... » ПВЗ-90 - сюрпризы избирательности

« Предыдущая 
Порог чувствительности приёмника и запас по перекрываемому затуханию - в УПК-Ц?
Автор
Сообщения
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Sergei>to falcon> а более современный аналог циркуляра № Э-1/74 от 29 января 1974 г существует???

Не знаю \не помню\ более ничего, окромя уже упоминавшегося здесь.

В РУ по выбору частот от 1977, кстати, на этот циркуляр ссылаются

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
19.11.2009 10:58
Цитировать
 
Sergei +55
 
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
Sergei>>огромное спасибо одной прелестнице:
Sergei>>http://romvchvlcomm.pbworks.com/f/Metoda%20TPE.PDF - 1999 г. "Методические указания по определению порога чувствительности приёмников каналов релейных защит"

falcon>Сергей, этот док у Вас лично имелся и до сегодняшнего дня. Видимо, потерялся?
в связи с известными Вам событиями - новый комп - уже три недели вообще ничего найти не могу
(да и лишний раз поговорить о девушках разве плохо?)
19.11.2009 11:00
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
falcon>>- эксплуатационный циркуляр № Э-1/74 от 29 января 1974 г.
falcon>>(Определение минимально допустимого уровня порога чувствительности приемников высокочастотных каналов релейных защит)

nkulesh>Нет ли у Вас ссылки на выпущенные в 1999 г. "Методические указания по определению порога чувствительности приёмников каналов релейных защит"? Не могу найти сам документ, а там полезные для 110-220 кривые приращения гололёда.


Хочу обратить внимание, что этот док распространяется только на каналы защит с передачей блокирующего сигнала. То бишь ДФЗ и ВЧ блокировки

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
19.11.2009 11:01
Цитировать
 
Sergei +55
 
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
falcon>>>- эксплуатационный циркуляр № Э-1/74 от 29 января 1974 г.
nkulesh>>1999 г. "Методические указания по определению порога чувствительности приёмников каналов релейных защит"?
falcon>Хочу обратить внимание, что этот док распространяется только на каналы защит с передачей блокирующего сигнала. То бишь ДФЗ и ВЧ блокировки
классические российские ВЧБ, выполненные на постах
19.11.2009 11:03
Цитировать
+1  
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Весьма существенное замечание! +1

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
19.11.2009 11:14
Цитировать
 
nkulesh +15
 
Сообщения: 250
Регистрация: 11.11.2009
Откуда: Зея
falcon>>>- эксплуатационный циркуляр № Э-1/74 от 29 января 1974 г.
falcon>>>(Определение минимально допустимого уровня порога чувствительности приемников высокочастотных каналов релейных защит)

nkulesh>>Нет ли у Вас ссылки на выпущенные в 1999 г. "Методические указания по определению порога чувствительности приёмников каналов релейных защит"? Не могу найти сам документ, а там полезные для 110-220 кривые приращения гололёда.


falcon>Хочу обратить внимание, что этот док распространяется только на каналы защит с передачей блокирующего сигнала. То бишь ДФЗ и ВЧ блокировки

Да, конечно. Скачал, спасибо.
20.11.2009 04:48