Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Цифровые устройства РЗА » МП ДЗШ и УРОВ

« Предыдущая 
О фазировке реле REL 670
Автор
Сообщения
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
LIK>>Согласен. Достаточно одной зоны. Но ее тоже надо по всему диапазону предварительно прогнать.

conspirator>А зачем? Я давно уже "верю" характеристикам и "отбиваю" уставки только "критических" точек характеристик

Согласен +1!!!!

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
22.07.2010 19:02
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
LIK>>>Согласен. Достаточно одной зоны. Но ее тоже надо по всему диапазону предварительно прогнать.

conspirator>>А зачем? Я давно уже "верю" характеристикам и "отбиваю" уставки только "критических" точек характеристик

grsl>Согласен +1!!!!

Но ведь все равно проверять надо, пусть и в характерных точках. А для этого надо выставить сначала уставки. А для этого в тест-зоне сначала определить, какие должны быть уставки по векторным диаграммам под нагрузкой. Это кратко, что я подробно расписал в предыдущем посту.
Слава. Ты фактически процитировал мой предыдущий пост, который я сам же уточнил (да, не надо по всему диапазону гонять). И ты согласился с Валерой, которого я ПОТОМ покритиковал (я не в ругательном смысле). Но мою критику никто не опроверг.
Думаю, обид не будет.
23.07.2010 10:10
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
23.07.2010 10:12
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Я в этом деле смотрю немного по другому.
Можно сказать, что из за слепой веры в МП защиты.
Часто уставки я выставляю уже под нагрузкойм или перед постановкой под напряжение, даже в случае мощных турбогенераторов, там иначе и не получиться.
Не хотелось бы входить в спорную тему, но для меня лично, если реле работает с уствкой а, то оно будет работать с уставкой б.
потому я спокойно играю уставками для той же проверки направлености как ДЗ ( хотя очень редко делаю их) так и ТЗНП.

Просто как пример, когда вводим генератор, все защиты связаные с углами перебиваются десяток раз на работающем генераторе, как например обратная мощность, потеря возбуждения...

в случае с RE_670, я подключаю токи и напряжения к различным вспомогательным функциям измерения в той же полярности что и ДЗ и смотрю на показания, сверяюсь с кучей других приборов.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
23.07.2010 10:20
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Слава.
Пожалуй, для RE_670 Я С ТОБОЙ СОГЛАШУСЬ – ИМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ. То же могу сказать и про UR GE и им подобным.
Но у меня как раз нет слепой веры в МП из-за того, что я нередко сталкивался с полуфабрикатами (не буду никого компрометировать). А обжегшись на молоке, дуешь на воду. Но это личное дело каждого. Повторюсь, RE_670, UR GE я тоже верю. Будь все МП, как они – вопросов бы не было.
А начинающим релейщикам не советовал бы ни во что слепо верить, пока не наберутся опыта.
23.07.2010 11:04
Цитировать
+1  
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
LIK>А начинающим релейщикам не советовал бы ни во что слепо верить, пока не наберутся опыта.

Леонид +1.
Коллеги не надо так впрямую мои слова воспринимать

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
23.07.2010 13:17
Цитировать
 
zloi +20
 

Сообщения: 234
Регистрация: 17.07.2008
conspirator>Вот бы еще разработчикам создать программный блок, который бы делил рабочее напряжение, чтобы им "играться".....

Сам, честно говоря, не пробовал, но почему бы для этого с Ктт и Ктн не поиграться?

В театре абсурда ты главный герой...
24.07.2010 15:40
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Напоследок сегодня..
Признаюсь, я поддержал разговор Валеры о тест-зоне как интеллектуальную игру. А заниматься этим я не буду.
Ха-ха… Здорово сказал, конечно не буду: я же сейчас наладкой не занимаюсь.
Но я о другом. Даже занимался бы наладкой, не делал бы таких проверок. Я своему разуму пока еще доверяю. Все доводы я уже изложил в прежних постах.
Кому интересно играться – хозяин –барин.

На сегодня – до свиданья. И спокойных ночей сегодня и в воскресенье (как , впрочем, и во все остальные дни, то есть ночи).
24.07.2010 17:13
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 