LIK>>>Согласен. Достаточно одной зоны. Но ее тоже надо по всему диапазону предварительно прогнать.
conspirator>>А зачем? Я давно уже "верю" характеристикам и "отбиваю" уставки только "критических" точек характеристик
grsl>Согласен +1!!!!
Но ведь все равно проверять надо, пусть и в характерных точках. А для этого надо выставить сначала уставки. А для этого в тест-зоне сначала определить, какие должны быть уставки по векторным диаграммам под нагрузкой. Это кратко, что я подробно расписал в предыдущем посту. Слава. Ты фактически процитировал мой предыдущий пост, который я сам же уточнил (да, не надо по всему диапазону гонять). И ты согласился с Валерой, которого я ПОТОМ покритиковал (я не в ругательном смысле). Но мою критику никто не опроверг. Думаю, обид не будет.
Я в этом деле смотрю немного по другому. Можно сказать, что из за слепой веры в МП защиты. Часто уставки я выставляю уже под нагрузкойм или перед постановкой под напряжение, даже в случае мощных турбогенераторов, там иначе и не получиться. Не хотелось бы входить в спорную тему, но для меня лично, если реле работает с уствкой а, то оно будет работать с уставкой б. потому я спокойно играю уставками для той же проверки направлености как ДЗ ( хотя очень редко делаю их) так и ТЗНП.
Просто как пример, когда вводим генератор, все защиты связаные с углами перебиваются десяток раз на работающем генераторе, как например обратная мощность, потеря возбуждения...
в случае с RE_670, я подключаю токи и напряжения к различным вспомогательным функциям измерения в той же полярности что и ДЗ и смотрю на показания, сверяюсь с кучей других приборов.
Слава. Пожалуй, для RE_670 Я С ТОБОЙ СОГЛАШУСЬ – ИМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ. То же могу сказать и про UR GE и им подобным. Но у меня как раз нет слепой веры в МП из-за того, что я нередко сталкивался с полуфабрикатами (не буду никого компрометировать). А обжегшись на молоке, дуешь на воду. Но это личное дело каждого. Повторюсь, RE_670, UR GE я тоже верю. Будь все МП, как они – вопросов бы не было. А начинающим релейщикам не советовал бы ни во что слепо верить, пока не наберутся опыта.
Напоследок сегодня.. Признаюсь, я поддержал разговор Валеры о тест-зоне как интеллектуальную игру. А заниматься этим я не буду. Ха-ха… Здорово сказал, конечно не буду: я же сейчас наладкой не занимаюсь. Но я о другом. Даже занимался бы наладкой, не делал бы таких проверок. Я своему разуму пока еще доверяю. Все доводы я уже изложил в прежних постах. Кому интересно играться – хозяин –барин.
На сегодня – до свиданья. И спокойных ночей сегодня и в воскресенье (как , впрочем, и во все остальные дни, то есть ночи).