Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Операции с устройствами РЗА » Накладки в выходных цепях защиты - ДА или НЕТ?

ДЗШ-6
Автор
Сообщения
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Добрый день!

Пересматриваю инструкции по релейной защите и столкнулся с непонятным моментом, думаю- думаю и никак не могу допетрить. Чегото знаний не хватает.

Цитата:
На время включения в параллельную работу отходящих фидеров, питающихся от одной секции шин ГРУ-6 кВ. дишзащиту секции шин необходимо вывести из действия накладкой 1Н.
Конец цитаты:

Вопрос в следующем, почему это надо делать, чем плох такой режим?

С уважением, Никита

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
01.04.2008 22:52
Цитировать
 
ShSF +12
 
Сообщения: 301
Регистрация: 25.06.2007
Nikita>На время включения в параллельную работу отходящих фидеров, питающихся от одной секции шин ГРУ-6 кВ. дишзащиту секции шин необходимо вывести из действия накладкой 1Н.
Nikita>Конец цитаты:
Nikita>Вопрос в следующем, почему это надо делать, чем плох такой режим?
Для полного «счастья» надо бы уточнить два момента.
1. ДЗШ – неполная и есть ли на ней выдержка времени.
2. Какие уставки имеет МТЗ на фидерах. Да это касается всех фидеров или только некоторых, которые возможно запараллелить.

Предполагаю неполная ДЗШ с 0,5 сек.
На фидерах МТЗ - отсечка 0,1 и вторая ступень 1,0 сек.
При включении фидеров в параллель зона отсечки значительно сокращается или совсем не работает. Естественно в этом случае будет работать ДЗШ, что не есть хорошо.
02.04.2008 07:54
Цитировать
 
doro +27
 
Сообщения: 819
Регистрация: 11.05.2007
Еще несколько вопросов:
Фидеры реактированные?
Если да, то:
Чувствует ли в нормальном режиме ДЗШ КЗ за реактором?
Чувствует ли при запараллеливании фидеров ДЗШ КЗ за реактором?

http://rzdoro.narod.ru
02.04.2008 09:21
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
ShSF>1. ДЗШ – неполная и есть ли на ней выдержка времени.
ShSF>2. Какие уставки имеет МТЗ на фидерах. Да это касается всех фидеров или только ShSF> некоторых, которые возможно запараллелить.

.

doro>Фидеры реактированные?
doro>Если да, то:
doro>Чувствует ли в нормальном режиме ДЗШ КЗ за реактором?
doro>Чувствует ли при запараллеливании фидеров ДЗШ КЗ за реактором?
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Отвечаю по порядку поступления вопросов:
1. ДЗШ не полная в двух фазном исполнении имеет две ступени
1 ступень отсечка 18000 А.
2 ступень МТЗ с выдержкой времени 3,6 сек. уставка 7000 А. для резервирования защиты отходящих фидеров.
2. Защиты на фидерах: В основном МТЗ с независимой выдержкой времени, но есть фидера и с зависимой выдержкой времени уставки по времени на всех фидерах не привышает 3 сек. Уставки по току не привышают 3000 А. отходящие фидера, 3880 питающие трансформаторы.
В инструкции это написано так, будто это касается всех отходящих фидеров питающихся от одной секции, вот и непонятно.
3. Да, все отходящие фидера с реакторами в каждой фазе, стоят столбиком.
4. Да, ДЗШ КЗ за реактором чувствует, на тех фидерах на которых естественно нет ТТ входящих в ДЗШ, (2 ступень в первом ответе)
5. На последний вопрос doro пока затрудняюсь ответить с расчетами не дружу.

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
02.04.2008 10:03
Цитировать
 
ShSF +12
 
Сообщения: 301
Регистрация: 25.06.2007
Nikita>1 ступень отсечка 18000 А.
Nikita>2 ступень МТЗ с выдержкой времени 3,6 сек. уставка 7000 А. для резервирования защиты отходящих фидеров.
Nikita>2. Защиты на фидерах: В основном МТЗ с независимой выдержкой времени, но есть фидера и с зависимой выдержкой времени уставки по времени на всех фидерах не привышает 3 сек. Уставки по току не привышают 3000 А. отходящие фидера, 3880 питающие трансформаторы.
Судя по уставке 18000А, отсечка далеко за реактор нелезет и следовательно не в ней дело. Да и время 0,1 сек (так я дуиаю?)говорит о том, что заведомо есть неселективность.
А вот согласование по току 7000 А с 3000 А в режиме параллельной работы фидеров надо смотреть, может и не согласовано оказаться. так как в ДЗШ ток неизмениться, а по фидерам будет в 2 раза меньше при КЗ в конце зоны..

Nikita> ...с расчетами не дружу.
Дружить не обязательно, а знать токо распределение при КЗ надо.l:
Хотя может оказаться, что инструкция писалась, когда уставки были другие.
02.04.2008 11:39
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2