Добрый день!
Обещал разразиться впечатлениями после поездки в Россию и кратковременного отдыха, что и делаю. Но слово «разразиться» не характерное для меня, просто делюсь впечатлениями. Причем, впечатлениями не от работы (она была для меня до предела простая), а от ТТ, с которыми я столкнулся.
А проект заключался в том (а мы его реализовывали), что на ряде ПС-220 кВ устанавливали новые выносные ТТ-220 кВ для линий и АТ. Сейчас там используются встроенные в выключатель У-220 ТТ. Собственно, прямо сейчас к этим выносным ТТ будет подключаться коммерческий учет к обмотке 0,2S. А в дальнейшем, при последующей реконструкции будут устанавливаться, очевидно элегазовые В-220 и МПзащиты.
Что меня именно впечатлило? ТТ типа JOB-245T швейцарского производства. И я сейчас не о том, зачем нужны были швейцарские ТТ, а о другом.
1.В этих ТТ 7 (???!!!) обмоток. Это первое впечатление. Считаем потребность. 0,2S – учет. 0,5 – пусть измерения (включая телеизмерения). Остаются 5 обмоток 10 Р. Пусть одна из них – к регистратору. Вторая и третья – защиты (кто как называет: основные и резервные, первый и второй комплект…). Четвертая – ДЗШ. Пятая – вечный резерв. Это впечатление самое яркое.
2.Второе впечатление – скорее разговор о будущем. Хотя это будущее все более заявляет о себе. Я о том, что защиты будут меняться скорее всего на МП, где потребление ток. входов от силы 0,5 ВхА на фазу. А ном. нагрузка ТТ – 20 ВхА. И это несоответствие нагрузки МПустройств и ном. нагрузки ТТ касается и ТН (приходится ставить догрузочные резисторы для попадания в класс по минимальной нагрузке – особенно это актуально для коммерческого учета). Я когда-то затронул этот вопрос. Он не был поддержан, но время от времени форумчане к нему возвращаются. Вот недавно в этой теме прошла подтема об оптических измерительных тр-рах.
Все это не вопросы, требующие моментального ответа, а информация для размышления.
Еще хочу передать одно впечатление. Отрадно, что несмотря на разные катаклизмы (не называю их – не надо лишний раз упоминать нечистого – но они и так на слуху) наш форум не утихает. А это значит, что пока Земля еще вертится (в этот раз, как и всегда при посещении Москвы не преминул пройтись по Арбату и подойти к памятнику автора этих и других замечательных слов, например: возьмемся за руки, друзья).
09.11.2009 15:14
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Леонид, с возвращением.

Не повторяйте ошибку многих. 0.5ВА потребление токовых входов МП защит и 20ВА ТТ, грубо говоря, не имеют друг к другу никакого отношения. для верной работы МП защиты и 20ВА может не хватить и будете 16квадрат токовую цепь тянуть ( 0.5ВА это всего лишь составляющя в формулах расчёта подходящего ТТ).
Я полностью поддерживаю нашего коллегу Олега Баглейбтера, посмотрите такую тему:
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=366484085

По поводу последнего резервного 7-го входа...дак согласно требованиям 3 защиты надо ставить, даже если МП, а не две.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
09.11.2009 16:32
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
grsl>Леонид, с возвращением.

grsl>Не повторяйте ошибку многих. 0.5ВА потребление токовых входов МП защит и 20ВА ТТ, грубо говоря, не имеют друг к другу никакого отношения. для верной работы МП защиты и 20ВА может не хватить и будете 16квадрат токовую цепь тянуть ( 0.5ВА это всего лишь составляющя в формулах расчёта подходящего ТТ).

Согласен. Знаю, что для МПзащит большее сопротивление нагрузки -это не токовые входы, а кабель при его большой длине.
Знаете, некоторые посты хочется отозвать назад. Вообще, о ТТ написано много, хочется и свое слово вставить, но нужно быть компетентным для такого разговора.

grsl>По поводу последнего резервного 7-го входа...дак согласно требованиям 3 защиты надо ставить, даже если МП, а не две.

А вот об этом поподробнее. Скажите, какие это нормы и дайте на них ссылку.
09.11.2009 17:36
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
grsl>>По поводу последнего резервного 7-го входа...дак согласно требованиям 3 защиты надо ставить, даже если МП, а не две.

LIK>А вот об этом поподробнее. Скажите, какие это нормы и дайте на них ссылку.

57-й приказ и 136-й приказ, правда в 136-ом уже много послаблений
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=862010970

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
09.11.2009 17:53
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Спасибо, Слава!
57 приказ скачал, 136 не нашел. Вы говорите, в последнем много послаблений, поэтому буду ориентироваться на самый «жесткий». Я обращаю внимание на ПС-220, так как речь шла именно о них.
1.АТ. Дифзащит там должно быть две. При этом сказано, что комплектов защит КАК МИНИМУМ два. Можно трактовать: два комплекта, каждый из которых включает дифзащиту и другие защиты. А можно, действительно, установить два комплекта с диф. и др. защитами плюс комплект с защитами попроще. Тогда и вправду получается 3 комплекта защит.
2. ВЛ-220. В приказе сказано об основной и резервной защите без указания количеств комплектов. То есть, два комплекта не противоречат приказу. Но и три не противоречат. Кроме того, могут быть два комплекта защит, и еще питание токовых цепей ПА.
Словом, снимаю свое недоумение от семи обмоток ТТ.

Еще спасибо за обращение внимание на статью Баглейбтера о ТТ и обсуждение этой статьи. Почему-то это прошло раньше мимо меня. В очередной раз понял, что ко всему надо подходить профессионально. И все равно (особенно после обсуждения об оптических ТТ) рисуется образ: некие высоковольтные АЦП вместо нынешних ТТ и ТН и оптокабели, идущие от них на ОПУ вместо нынешних медных с большим количеством жил и большим сечением.
10.11.2009 11:05
Цитировать
 
Yuran +6
 
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
LIK>1.АТ. Дифзащит там должно быть две.
только для АТ мощностью 200 МВА и более...

Все мной сказанное - это мое IMHO.
10.11.2009 13:36
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
LIK>>1.АТ. Дифзащит там должно быть две.
Yuran>только для АТ мощностью 200 МВА и более...

Спасибо. Понял.
10.11.2009 13:50
Цитировать
 
Yuko +16
 
Сообщения: 253
Регистрация: 13.07.2007
LIK>57 приказ скачал, 136 не нашел.
Аж в двух темах имеется. Ссылка на тему, появившуюся первой http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=862010970
10.11.2009 15:50
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Важные сноски ( 136-й приказ, рекомендации по коректировке с сайта телемехаников) предоставленые Megawatt-om, добавил в тему ссылок. Там же добавил несколько важных документов предоставленых в разное время releyka-ой.
57-й у меня был. не помню где, пожалуйста пришлите кто нибудь ( если возможно) и инфоrмационые письма ФСК, о которых упоминал Yuran.
Так всегда будет под рукой :-).


По поводу ТТ, уже писал раз, мечта :-)) уже подключиться оптикой, так уже достали эти бесконечные токовые цепи, особено в ДЗШ, ДЗТ.
Но так оптикой... чтобы в реле напрямую без каких либо преобразователей.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
10.11.2009 17:22
Цитировать
 
Yuko +16
 
Сообщения: 253
Регистрация: 13.07.2007
grsl>57-й у меня был. не помню где, пожалуйста пришлите кто нибудь ( если возможно)
у тех же телемехаников седьмой (на текущий момент) документ сверху .
http://www.telemex.info/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=69
10.11.2009 19:34
Цитировать
+1  
Ответить