guttor+2 Сообщения: 35 Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Estonia
Здравствуйте. При помощи какой программы CAP 505 или PCM 600 конфигурировать лучше и что именно? До недавнего времени пользовались только CAP 505, а как стали брать REF615, так пришлось пользоваться PCM 600.
Для многих реле сейчас есть connective package в PCM 600.
Для RE_54_ серии в PCM 600 нельзя рисовать логику. Менять только уставки-setting - не особо актуально.
Пришли реле REX521, думал сделать их при помощи PCM 600, так почему-то нет возможности -поставить шкалу-коэффициент 3U -в регистраторе - DR дать имена входам.
Так собственно возникает вопрос - Какая прога для чего? PCM 600 не заменяет, не заменит CAP 505?
Что бы я Вам порекомендовал. Все реле типа RE_5 ( REJ525/REJ527/REU523/REX521/REF54_/RET54/REM54_) а также серию REF610/REM610/REU610 продолжать делать в CAP505, хотя кроме логики всё можно делать и в PCM600, но скажу что мы не проверяли досконально. Скажу из опыта, что иногда могут возникнуть неувязки, как например при программировании SPACOM реле из CAP505, когда на CAP505 переходили где то в 1999г, например он округлял некоторые уставки.
Все новые реле REF/RET/REM 615, REF/REM/RET 630 делать в PCM600 версия 2.2.
Даже рекомендовал бы не держать обе проги на одном компе, хотя пока никаких проблем не возникало. Делал много проектов на одном компе и сейцгас ребята делают.
Я к сожалению действительно не знаю, так случилось, что мы решили не использовать REF542+, и к технической части это не имеет отношение. Поддержку по REF542+ действительно дают из Финляндии. Сам продукт разработан в Германии (REF542, без +), знаю что постовляется десятками тысяч в год, а вот где изготовляют...
По моим сведениям, REF-542 (без +) выпускался ранее в Италии. Потом стал выпускаться в Финляндии, где есть и сейчас, и приобрел там +. Тот же источник мне сообщил, что это очень специфическое устройство ( и конструктивно, и программно, и по многим тех.х-кам), так что сто раз стоит подумать прежде, чем его покупать.
Имею штук 30. За 5ть лет пока что больших проблем небыло. Несказанно радует внутренняя свободная логика, которую можно рисовать как хочешь (нет такого ужаса как например в Вампах), и в онлайн'е смотреть чего там и как (в тех же 541/3/5 кажется такого нет).
aaa>и в онлайн'е смотреть чего там и как (в тех же 541/3/5 кажется такого нет). Абсолютно правы, нет такой возможности.
Это в новых 615 и 630 ввели, ну и в шведских 650 и 670 ( ну и конечно в их старых реле).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Единственое что достоверно знаю, что 542 разрабатывался в Германии и под Германию. И сами немцы разрабатывавшие эти реле были поражены как они пошли по всему миру.
До сегодняшнего дня, БАВР на основе 542+ делается и постовляется Германией, в и-нете SUE3000.
guttor+2 Сообщения: 35 Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Estonia
aaa>Имею штук 30. За 5ть лет пока что больших проблем небыло. Несказанно радует внутренняя свободная логика, которую можно рисовать как хочешь (нет такого ужаса как например в Вампах), и в онлайн'е смотреть чего там и как (в тех же 541/3/5 кажется такого нет).
Ну не скажите (про Вамп). Логика просто дополняет матрицу, минус-маленький объем. Логику АВР (на одной п/ст на реле ввода Вамп 255 сделана) приходилось сильно ужимать, чтобы влезть. Ну, вообще, не предназначено оно для АВР. "Интуитивно понятный интерфейс"-это про ВАМП.
По-моему, ужас это ТОЛЬКО матрица в REF615. Вот тут то ее (малюсенькой логики) явно не хватает. Даже, к примеру, таймеров нет-есть только на отпадание - для отключения, а их мне никак не удалось обмануть инверсным входом, (надо было одну неисправность с входа с 20 секундной задержкой на LED вытащить, а задержки по входу (фильтр) 10 секунд максимум, хотя в мануале 20 секунд написано...), извратился только, используя мониторинг времени заводки привода выключателя. И теперь время заводки не мерится, а только ограничено (при превышении) временем фильтра - заводка 6 секунд... Ну и тогда еще про REF615- Communication management-глючнее не придумаешь-хочет "съедает" настройки - хочет нет... Коэффициенты 1.2 - 2.4 не ставит, по мануалу должен только их, а ставит только целые числа. Управление ТОЛЬКО одним выключателем. Время опроса логики большое? - сначала делал отключение через мастер трип - не понравилось - по DR видно даже что между трип с защит и мастер трип большая задержка-всегда разная - для дуговой не понравилось. Юзер менеджмент тоже глючный. RE_610, REX521 и RE_615, конечно, огромная разница, но чего-то не хватает... Сыроватенько все как-то..., а цена недружелюбная. При написании тех. задания были лучшего мнения. АББ, извините, наболело П.С. Почему LED зеленым не сделать - при включении зеленым то загораются...