Необходимо организовать на ПС 110/35/6 кВ питание цепей защит с помощью блоков БПТ и БПНС. В связи с этим возникает вопрос: можно ли подключить блоки БПТ к вторичной обмотке трансформатора тока типа ТРГ (т.е. трансформатор тока у которого, конструкция первичной обмотки позволяет получить различные коэффициенты трансформации при изменении количества витков последовательно-параллельным соединением секций первичной обмотки) совместно с другими защитами? Защиты подключаются к другим вторичным обмоткам данного трансформатора тока. Или правильно для целей питания устройств релейной защиты использовать отдельный трансформатор тока с отдельной первичной обмоткой, например встроенный. А основной вопрос ПОЧЕМУ?
В дополнение: с какой целью необходимо устанавливать 2 блока БПТ. Первый включается на разность фаз А и С, а второй подключается к вторичной цепи фазы В.
Заранее благодарен всем оставившим свои комментарии...
fearaway>Необходимо организовать на ПС 110/35/6 кВ питание цепей защит с помощью блоков БПТ и БПНС. В связи с этим возникает вопрос: можно ли подключить блоки БПТ к вторичной обмотке трансформатора тока типа ТРГ (т.е. трансформатор тока у которого, конструкция первичной обмотки позволяет получить различные коэффициенты трансформации при изменении количества витков последовательно-параллельным соединением секций первичной обмотки) совместно с другими защитами? Защиты подключаются к другим вторичным обмоткам данного трансформатора тока. Или правильно для целей питания устройств релейной защиты использовать отдельный трансформатор тока с отдельной первичной обмоткой, например встроенный. А основной вопрос ПОЧЕМУ?
fearaway>В дополнение: с какой целью необходимо устанавливать 2 блока БПТ. Первый включается на разность фаз А и С, а второй подключается к вторичной цепи фазы В.
fearaway>Заранее благодарен всем оставившим свои комментарии... Прежде чем организовывать питание нужен проект. Лучше использовать выносные трансформаторы тока они более мощные чем встроенные.У всех таких трансформаторов меняется Ктт по первичке в этом не чего страшного нет, нужно смотреть проходит ли транс. по нагрузке.Для таких схем самый неприятный режим 2х фазное замыкание. При этом снижается напряжение и БПНС не может выдать требуемое напряжение и ток в этом режиме не очень большой поэтому так включают БПТ, посмотрите векторные диаграммы в этом режиме. Необходимые расчеты должны быть выполнены проекте. Самостоятельно без проекта эту работу выполнять не рекомендую.
Это не такое простое дело, надо почитать, например, Я.С. Гельфанд, "Выпрямительные блоки питания и зарядные устройства в схемах релейной защиты", М, 1983. Дело в том, что БПТ - большая нагрузка на ТТ, и лучше его ни с чем не совмещать. К тому же типовая схема, как Вы увидите - это включение одного БПТ на разность токов фаз А и С ("неполный треугольник"), для ПС с ВН 110 кВ дополнительно включают ТТ в фазу В. В этом случае при любых видах КЗ какой-то из БПТ обтекается током. Возможность обеспечить работу БПТ при известном уровне токов КЗ и известном типе (и ВАХ) трансформаторов тока зависит ещё от типа применяемого БПНС и определяется расчётом. Подход в принципе такой: при удалённых КЗ (расчётный вид - трёхфазное, когда снижается напряжение всех фаз) напряжение на выходе БПК (БПТ+БПНС) поддерживается БПНС. При токе КЗ, когда уровень остаточного напряжения (в месте подключения БПНС, тут есть нюансы, подключать выгоднее к ТН или ТСН на стороне ВН, но чаще, для простоты, подключают к ТСН на стороне НН) уже не позволяет БПНС поддерживать напряжение на шинах выпрямленного оперативного тока выше 0,8 Un, БПТ должен обеспечить напряжение на выходе не ниже опять-таки 0,8. Примеры расчёта в брошюре есть. В техописании на БПТ ЧЭАЗ (была) приведена табличка для примерного расчёта распространённых ТТ. В принципе, ВАХ ТТ должна идти выше ВАХ БПТ. В этом смысле встроенные ТТ часто не подходят, о чём и предупреждает уважаемый Федя. Идеально применять мощные выносные ТТ типа ТФЗМ, ТФНД, такие ТТ смогут питать БПТ и при небольших кратностях тока КЗ. В МРСК и других компаниях сейчас активно заменяют ОД-КЗ на выключатели, проблема отсутствия полноценного оперативного тока на ПС является для менеджеров и т.н. главных инженеров полной неожиданностью. "Тут медицина знает разные средства" ... и одно из них - проведение предварительных расчётов. В идеале, присоединяюсь к предыдущему оратору -проект (проверить расчёты которого всё равно необходимо). Возможность питать от выпрямленного оперативного тока устройства МПРЗА и соленоиды приводов - отдельный интересный вопрос. Обязательно изучить его ДО заказа-закупки этих устройств. Есть устройства (и устройства РЗА, и приводы), имеющие собственные БПК, встроенные или в виде дополнительных блоков. В сборнике докладов ХХ конференции по РЗА есть сообщение ЧЭАЗ о новых статических реле с зависимой характеристикой и переключающими контактами (замена РП 341 и РВМ 12). Мне кажется, если они (новые реле) покажут себя хорошо, это вдохнёт новую жизнь в схемы на переменном оперативном токе с дешунтированием отключающей катушки. Ещё раз настоятельно рекомендую почитать небольшую по объёму брошюру Я.С. Гельфанда. Её можно найти в сети, на форуме был уже такой вопрос.
Есть еще книжка: Выбор и проверка надежности функционирования устройств выпрямленного оперативного тока подстанций БПТ-1002, БПНС (УПНС-М). Трофимов В.М., 2009. Легко ищется в сети.
Yuko>Есть еще книжка: Выбор и проверка надежности функционирования устройств выпрямленного оперативного тока подстанций БПТ-1002, БПНС (УПНС-М). Трофимов В.М., 2009. Легко ищется в сети. Дай Бог здоровья Виктору Михайловичу