УКСО - устройство контроля соленоидов отключения
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
|
grsl>надо поспрашивать тех кто пользует постоянку: вояки, может корабелы. А почему постоянку? Может, наоборот, переменку? Вообще , извините за назойливость и "высокомерность", проблему надо решать в комплексе... В 90-е годы прошлого века в одном из ПЭСов в Киргизии приняли решение: заменить на ПС с КЗ и ОД все на элегазовые выключатели.... С тех пор не нарадуются, как первичники, так и релейщики.... В наш век высоких технологий заниматься самоделками как-то не очень солидно, если это касается отслужившего свой век силового оборудования (ничего личного, заранее извините).
|
|
|
|
|
Тульский
Сообщения: 31
Регистрация: 02.09.2009
|
|
conspirator>... проблему надо решать в комплексе... заменить на ПС с КЗ и ОД все на элегазовые выключатели.... Вы меня тоже, извините, но Вы кем работаете? Конечно, если Вы генеральный директор энергосистемы - можете принять решение "заменить на ПС с КЗ и ОД все на элегазовые выключатели". Знаете, если бы наше руководство приняло такое решение, то, конечно, обрадовался бы не только я. НО. увы... Всё упирается в деньги, которыми распоряжаемся не мы. А наша участь выкручиваться. Ненадёжность наших УКСО я догадываюсь в чём. Всё дело в паре неонка-фоторезистор. У неонки нестабильно горение пламени. Оно бегает по трубке. А фоторезистор на это реагирует. Конечно, можно применить светодиод. Но у него выше ток потребления, а следовательно увеличивается ток контроля. Надо всё пробовать. Времени на исследования не хватает...
|
|
|
|
|
rli
Сообщения: 15
Регистрация: 02.06.2008
Откуда: Белгородэнерго
|
|
Добрый вечер. Коллега, Тульский не могли бы Вы нам показать схему этого УКСО и как оно подключено. Если задача этого устройства только контроль ЭМ ОД, КЗ, может логичней включить его параллельно катушкам и загасить неонки, зато при обрывах Вы получите 100% сигнал неисправности.
|
|
|
|
|
|
|
Тульский
Сообщения: 31
Регистрация: 02.09.2009
|
|
rli>Коллега, Тульский не могли бы Вы нам показать схему этого УКСО и как оно подключено.
Уважаемые Господа. С удовольствием показал бы Вам схему УКСО и как оно подключается. Но вот уже дня три бьюсь - хочу отправить сосканированный вариант и не могу!!! Пишется какаято хрень по английски и файл не загружается. Может кто-нибудь поможет. Как это сделать? То что написано в "Помощь" не помогает.
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Пришлите мне на мыло ( указано в профиле) и тогда что нибудь придумаем.
|
|
|
|
|
Megawatt
+19
Сообщения: 363
Регистрация: 06.12.2007
Откуда: Оттуда
|
|
|
|
|
|
|
|
SVG
+15
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
|
|
Megawatt>Может это подойдёт... Megawatt>Устройство для контроля соленоидов отключения УК-СО-2А Megawatt>http://home.tula.net/ipc/nom/5.htm
Так это ихнее тульское УКСО и есть. 100%. Изготовитель: Открытое акционерное общество "Инженерно-производственный Центр" является дочерним акционерным обществом "Тулэнерго". (инфа с сайта по ссылке).
|
Слово не воробей, поймают - вылетишь. |
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
rli>>Коллега, Тульский не могли бы Вы нам показать схему этого УКСО и как оно подключено.
Тульский>Уважаемые Господа. С удовольствием показал бы Вам схему УКСО и как оно подключается. Но вот уже дня три бьюсь - хочу отправить сосканированный вариант и не могу!!! Пишется какаято хрень по английски и файл не загружается. Тульский>Может кто-нибудь поможет. Как это сделать? Тульский>То что написано в "Помощь" не помогает.
Пожалуйста, прилагается схема устройства:
|
|
|
|
|
SVG
+15
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
|
|
Подбором резисторов R16- R20 регулируется чувствительность каждого канала. В связи со старением неонок и фоторезисторов придётся подбирать их заново. Неплохо было бы спецификацию элементов. Не совсем понятно, как при заявленных 5 мА работают стабилитроны. Практически на нижнем пределе стабилизации.
А описание этой штуковины есть? Смысл каскада на V34 не очень ясен. Нет, догадки то есть, но интересно, каков был замысел автора..
Ещё старение С2 и С3 и повышение пульсаций питающих напряжений может сыграть злую шутку
|
Слово не воробей, поймают - вылетишь. |
|
|
|
|
|
rli
Сообщения: 15
Регистрация: 02.06.2008
Откуда: Белгородэнерго
|
|
SVG>Подбором резисторов R16- R20 регулируется чувствительность каждого канала. В связи со старением неонок и фоторезисторов придётся подбирать их заново. SVG>Неплохо было бы спецификацию элементов. Не совсем понятно, как при заявленных 5 мА работают стабилитроны. Практически на нижнем пределе стабилизации.
SVG>А описание этой штуковины есть? Смысл каскада на V34 не очень ясен. Нет, догадки то есть, но интересно, каков был замысел автора..
Что-то похоже на триггер Шмидта.
SVG>Ещё старение С2 и С3 и повышение пульсаций питающих напряжений может сыграть злую шутку
Напоминает
|
|
|
|
|