Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » "Вторичные цепи", оперативный ток... » Защита от перенапряжений вторичных цепей

« Предыдущая 
УКСО - устройство контроля соленоидов отключения
Автор
Сообщения
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
grsl>надо поспрашивать тех кто пользует постоянку: вояки, может корабелы.
А почему постоянку? Может, наоборот, переменку?
Вообще , извините за назойливость и "высокомерность", проблему надо решать в комплексе... В 90-е годы прошлого века в одном из ПЭСов в Киргизии приняли решение: заменить на ПС с КЗ и ОД все на элегазовые выключатели.... С тех пор не нарадуются, как первичники, так и релейщики.... В наш век высоких технологий заниматься самоделками как-то не очень солидно, если это касается отслужившего свой век силового оборудования (ничего личного, заранее извините).
23.01.2010 17:42
Цитировать
 
Тульский
 

Сообщения: 31
Регистрация: 02.09.2009
conspirator>... проблему надо решать в комплексе... заменить на ПС с КЗ и ОД все на элегазовые выключатели....
Вы меня тоже, извините, но Вы кем работаете? Конечно, если Вы генеральный директор энергосистемы - можете принять решение "заменить на ПС с КЗ и ОД все на элегазовые выключатели". Знаете, если бы наше руководство приняло такое решение, то, конечно, обрадовался бы не только я.
НО. увы... Всё упирается в деньги, которыми распоряжаемся не мы. А наша участь выкручиваться.
Ненадёжность наших УКСО я догадываюсь в чём. Всё дело в паре неонка-фоторезистор. У неонки нестабильно горение пламени. Оно бегает по трубке. А фоторезистор на это реагирует. Конечно, можно применить светодиод. Но у него выше ток потребления, а следовательно увеличивается ток контроля.
Надо всё пробовать. Времени на исследования не хватает...
24.01.2010 11:56
Цитировать
 
rli
 
Сообщения: 15
Регистрация: 02.06.2008
Откуда: Белгородэнерго
Добрый вечер.
Коллега, Тульский не могли бы Вы нам показать схему этого УКСО и как оно подключено.
Если задача этого устройства только контроль ЭМ ОД, КЗ, может логичней включить его параллельно катушкам и загасить неонки, зато при обрывах Вы получите 100% сигнал неисправности.


24.01.2010 17:29
Цитировать
 
Тульский
 

Сообщения: 31
Регистрация: 02.09.2009
rli>Коллега, Тульский не могли бы Вы нам показать схему этого УКСО и как оно подключено.

Уважаемые Господа. С удовольствием показал бы Вам схему УКСО и как оно подключается. Но вот уже дня три бьюсь - хочу отправить сосканированный вариант и не могу!!! Пишется какаято хрень по английски и файл не загружается.
Может кто-нибудь поможет. Как это сделать?
То что написано в "Помощь" не помогает.
29.01.2010 16:30
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Пришлите мне на мыло ( указано в профиле) и тогда что нибудь придумаем.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
29.01.2010 16:40
Цитировать
 
Megawatt +19
 
Сообщения: 363
Регистрация: 06.12.2007
Откуда: Оттуда
Может это подойдёт...
Устройство для контроля соленоидов отключения УК-СО-2А
http://home.tula.net/ipc/nom/5.htm

Устройство контроля соленоидов (УКС)
http://www.proton-impuls.ru/index.php?option=content&task=view&id=670

Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
30.01.2010 06:15
Цитировать
 
SVG +15
 
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
Megawatt>Может это подойдёт...
Megawatt>Устройство для контроля соленоидов отключения УК-СО-2А
Megawatt>http://home.tula.net/ipc/nom/5.htm

Так это ихнее тульское УКСО и есть. 100%. Изготовитель: Открытое акционерное общество "Инженерно-производственный Центр" является дочерним акционерным обществом "Тулэнерго". (инфа с сайта по ссылке).

Слово не воробей, поймают - вылетишь.
30.01.2010 23:07
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
rli>>Коллега, Тульский не могли бы Вы нам показать схему этого УКСО и как оно подключено.

Тульский>Уважаемые Господа. С удовольствием показал бы Вам схему УКСО и как оно подключается. Но вот уже дня три бьюсь - хочу отправить сосканированный вариант и не могу!!! Пишется какаято хрень по английски и файл не загружается.
Тульский>Может кто-нибудь поможет. Как это сделать?
Тульский>То что написано в "Помощь" не помогает.

Пожалуйста, прилагается схема устройства:

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
02.02.2010 21:32
Цитировать
 
SVG +15
 
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
Подбором резисторов R16- R20 регулируется чувствительность каждого канала. В связи со старением неонок и фоторезисторов придётся подбирать их заново.
Неплохо было бы спецификацию элементов. Не совсем понятно, как при заявленных 5 мА работают стабилитроны. Практически на нижнем пределе стабилизации.

А описание этой штуковины есть? Смысл каскада на V34 не очень ясен. Нет, догадки то есть, но интересно, каков был замысел автора..

Ещё старение С2 и С3 и повышение пульсаций питающих напряжений может сыграть злую шутку

Слово не воробей, поймают - вылетишь.
02.02.2010 23:32
Цитировать
 
rli
 
Сообщения: 15
Регистрация: 02.06.2008
Откуда: Белгородэнерго
SVG>Подбором резисторов R16- R20 регулируется чувствительность каждого канала. В связи со старением неонок и фоторезисторов придётся подбирать их заново.
SVG>Неплохо было бы спецификацию элементов. Не совсем понятно, как при заявленных 5 мА работают стабилитроны. Практически на нижнем пределе стабилизации.

SVG>А описание этой штуковины есть? Смысл каскада на V34 не очень ясен. Нет, догадки то есть, но интересно, каков был замысел автора..

Что-то похоже на триггер Шмидта.

SVG>Ещё старение С2 и С3 и повышение пульсаций питающих напряжений может сыграть злую шутку

Напоминает
03.02.2010 17:55
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2