При КЗ в магнитопроводе ТТ нарастает магнитная индукция.
При отключении КЗ индукция находится на некотором уровне В1 и после отключения через некоторое время снижается до значения Вост.
Интересует закон(формула) по которой происходит это снижение до Вост. Зависит ли она от типа ТТ (TPX, TPY)?
Остаточную индукцию в сердечнике ТТ можно убрать лишь размагничиванием ТТ. Операции размагничивания требуют отключения ТТ и махинаций с первичным и вторичным токами. Проводят ли данные операции на ПС?
Буду очень благодарен за ссылку на литературу описывающюю процесс размагничивания.