Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Цифровые устройства РЗА » итальянские рза

Связь Siprotec 7SD по ВЧ тракту
Автор
Сообщения
Des501 +1
 
Сообщения: 86
Регистрация: 03.03.2009
День дорый коллеги.
Хочу спросить помощи в разрешении вопроса: возможно ли связать два устройства типа Siprotec 7SD по ВЧ каналу используя PowerLink. Каким образом это можно осуществить? Или прийдется использовать другую канало образующую аппаратуру.
Думали связать ДФЗЛ через PowerLink, по интерфейсу X.21 со скоростью 64 кбит/с, но судя по-всему PowerLink обеспечивает передачу через интерфейс X.21 на скорости 64 кбит/с используя все 8 кГц полосы частот, а хотелось бы еще передать два речевых канала.
28.05.2010 16:55
Цитировать
 
Sergei +55
 
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
и Вам и http://offtop.ru/telemex/v17_685826__.php - это невозможно

кстати, своими ушами слышал их обещание передавать ДФЗЛ по каналу 25-28 кБит/с
28.05.2010 16:59
Цитировать
 
Ответить