... вот, совершенно случайно, волею судьбы унаследовал похоже что подлинный уникальный автограф Шагама:
Протокол № 66. Испытание. ЛЭП 330 кВ Талашкино-Лукомль. Расчет затухания ВЧ тракта, декабрь 1970 - январь 1971

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
12.12.2008 20:10
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
falcon>Не для обсуждения, а чтобы знали и помнили Учителей и Наставников...
falcon>... вот, совершенно случайно, волею судьбы унаследовал похоже что подлинный уникальный автограф Шагама:
falcon>Протокол № 66. Испытание. ЛЭП 330 кВ Талашкино-Лукомль. Расчет затухания ВЧ тракта, декабрь 1970 - январь 1971

Да, и я еще писал в протоколах непер


http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
13.12.2008 09:05
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
А мне Непер всегда больше нравился.
15.12.2008 07:56
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
А мне Непер всегда больше нравился.
15.12.2008 07:56
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
А мне Непер всегда больше нравился.
15.12.2008 07:56
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
SV>А мне Непер всегда больше нравился.

Стареем Вячеслав Борисович!

Вот что пишут:"Неперы чаще используются для выражения отношений таких величин, как напряжение или сила тока, тогда как белы и децибелы обычно применяются для отношения энергетических величин, имеющих смысл мощности, потока энергии и т. д."

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
15.12.2008 08:30
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Децибелы. Зельдин Е.А. Издание второе, дополненное, 1977 - формат ZIP -> djvu 1847 килобайт

ЗЫ: БорисычЪ, а когда мы вируса своего изведём, а?

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
15.12.2008 09:58
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
SV>А мне Непер всегда больше нравился.

Потому как он из "натуральных продуктов"
Книжку скачал, полистал. Хорошая книжка! И год издания примечательный - как раз тогда я начинал с ВЧ защитами работать. Вспомнил. Магазин затуханий у нас был в неперах отградуирован, а в протоколах уже в децибелах писали - приходилось пересчитывать.

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
15.12.2008 22:02
Цитировать
 
mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
dnestr>... Вспомнил. Магазин затуханий у нас был в неперах отградуирован, а в протоколах уже в децибелах писали - приходилось пересчитывать.
А я вспоминаю, что dB в протоколах появились вместе с постами АВЗК-80 и АВПА этак году в 1985...

My ICQ 376-048-117
15.12.2008 23:04
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
А зачем было каждый раз пересчитывать? Магазин в неперах - зачеркни "дБ" и напиши "Нп". Точность измерения ровным счётом такая же, а разница между децибелом и непером известна: 8,686 раз

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
15.12.2008 23:17
Цитировать
 