Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Ветроэнергетика

« Предыдущая   Следующая »
Ветроэнергетика
Автор
Сообщения
evdbor +30
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
Величину 1,1Iн озвучил коллега CLON. У меня это не вызвало возражений потому, что такая же величина ограничения тока, у многих ИБП с которыми мне приходилось иметь дело. Правда, для ИБП это не проблема, так как если КЗ не отключилось в течении 20-50 мс, включится статический байпас и появиться нормальный ток КЗ, обеспечивающий срабатывания автоматических выключателей.
Проблемы возникают при КЗ у ВЭС и микро-ГТУ с инверторами. Если в течении 3-5с через место повреждения будет протекать ток 1,1Iн, то скорее всего АПВ окажется неуспешным, или надо будет увеличивать время безтоковой паузы АПВ.
20.12.2010 16:51
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
1,5хIн - это еще перегруз 1 мин. > 2хIн КЗ.

2xIн в течении 100мс все могут с IGBT модулями - трехфазный.
3,5Iн однофазный в течении того же времени могут тоже.
Есть модули позволяющие увеличить эти величины вдвое - стоят дороже.


Хотя мы говорим о разном времени - согласен.

http://3d-projektierung.de - Home Page
20.12.2010 17:16
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Те кто англопонимающие.
Для информации.
Могу предложить желающим великолепно разработаные стандарты англичан.
http://energynetworks.squarespace.com/distributed-generation/


генерация в распредсетях, подразумевают также и ветряки и солнечные батареи.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
20.12.2010 19:12
Цитировать
 
doro +27
 
Сообщения: 819
Регистрация: 11.05.2007
Bogatikov>...наши режимщики зарубили эту идею...
Спасибо за радостную новость. Хотя, впрочем, повод для радости - совершенно не тот, что раньше. Когда-то в молодые годы радовался тому, что освоил новое реле. новую защиту. В среднем возрасте - удалось довести изоляцию ЩПТ на ТЭЦ до нужного уровня (десять лет до меня и три года после меня она не доходила до 10 кОм). Потом - первая микропроцессорная защита в системе, первый за много лет крупный супернавороченный объект...
Сейчас - другие поводы. Не готова маслосборная яма для АТ, прострелило КРУЭ-220, железнодорожники переезжают кабель, Ростехнадзор препятствует вводу нового объекта... Да, это - наша нынешняя реальность, когда находимся в состоянии ковбоя, пытающегося усидеть на необъезженном мустанге.
А после лирической разминки - к теме. Надейся на лучшее, но готовься к худшему. Зарубили сейчас - не факт, что не разрешат позже. Здесь обозначены проблемы, связанные с ветроэнергетикой. Высшие гармоники - проблемы не только исследованные проблемы танцующей микроволновки, но и совершенно неожиданные проблемы микропроцессорных защит и ВЧ аналов связи. Ограничение тока при КЗ - вообще что-то кошмарное. На каникулах в более-менее спокойной обстановке постараюсь с учетом приведенной информации и ссылок разобраться в проблеме.

http://rzdoro.narod.ru
21.12.2010 08:16
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Понравилось у Баркера (см.ссылки)
"Мечты без действия - это всего лишь фантазии, действия без мечты - способ убить время, и только сочетание мечты и действия сбособно изменить мир".

http://3d-projektierung.de - Home Page
21.12.2010 10:22
Цитировать
 
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
evdbor>К сожалению, большинство статей посвященных ветроэнергетике носят рекламный характер и умалчивают о проблемах возникающих при присоединении ВЭС к энергосистеме.

А необходимо обязательно к системе подключаться?

В Германии когда едешь, вдоль дорог стоят ветряки, которые, как мне оказалось работают только на эти дороги и инфраструктуру - освещение, подогрев полотна, заправки, кафе и т.д... Но возможно я ошибаюсь.


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
21.12.2010 12:34
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
tequila>В Германии когда едешь, вдоль дорог стоят ветряки, которые, как мне оказалось работают только на эти дороги и инфраструктуру - освещение, подогрев полотна, заправки, кафе и т.д... Но возможно я ошибаюсь.

Александра ошибаетесь. Но прикольно =).
... в Германии дороги не греют.
Офф
У жены родственники живут недалеко от крупной АЭС, в баварии.
И думают, что пар поднимающийся над градирнями - ни что иное как радиационные выбросы
Сколько не пытался их немножко успокоить все впустую.

http://3d-projektierung.de - Home Page
21.12.2010 14:13
Цитировать
 
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
tequila>>В Германии когда едешь, вдоль дорог стоят ветряки, которые, как мне оказалось работают только на эти дороги и инфраструктуру - освещение, подогрев полотна, заправки, кафе и т.д... Но возможно я ошибаюсь.

Dmitriy>Александра ошибаетесь. Но прикольно =).
Dmitriy>... в Германии дороги не греют.
Dmitriy>Офф
Dmitriy>У жены родственники живут недалеко от крупной АЭС, в баварии.
Dmitriy>И думают, что пар поднимающийся над градирнями - ни что иное как радиационные выбросы
Dmitriy>Сколько не пытался их немножко успокоить все впустую.

Очень странно, но по дороге из Кельна в Нюрнберг ливень, под который попали, буквально моментально испарился , после его окончания ))


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
21.12.2010 17:16
Цитировать
 
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
tequila>>В Германии когда едешь, вдоль дорог стоят ветряки, которые, как мне оказалось работают только на эти дороги и инфраструктуру - освещение, подогрев полотна, заправки, кафе и т.д... Но возможно я ошибаюсь.

Dmitriy>Александра ошибаетесь. Но прикольно =).
Dmitriy>... в Германии дороги не греют.
Dmitriy>Офф
Dmitriy>У жены родственники живут недалеко от крупной АЭС, в баварии.
Dmitriy>И думают, что пар поднимающийся над градирнями - ни что иное как радиационные выбросы
Dmitriy>Сколько не пытался их немножко успокоить все впустую.

Очень странно, но по дороге из Кельна в Нюрнберг ливень, под который попали, буквально моментально испарился , после его окончания ))


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
21.12.2010 17:18
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Александра!
Вы знаете, когда я ехал из Праги в Вену, то после чешско-австрийской границы вдоль дороги ветряки-ветряки-…Как на птичьем базаре (я имею в виду не там, где птиц продают, а сборище птиц возле моря).
И тоже было впечатление, что в Австрии электроэнергетика сплошь на ветряках. Понятно, что так быть не может.
21.12.2010 18:02
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2