У меня вопрос в части связей ДФЗ L60 с ВЧ постом типа ПВЗ:
Функция ДФЗ в составе GE у нас привязана по "классической" схеме управления постом (аналогично с ДФЗ-504), то есть имеются следующие отдельные каналы связи функции ДФЗ устройства L60 с ВЧ постом: 1) пуск поста 2) останов поста 3) манипуляция постом 4) выход приемника
В то же время на других МП устройствах (местного производителя "Диамант") для связи функции ДФЗ устройства с постом имеется всего 2 канала: 1) пуск поста манипулированным сигналом (по этому каналу происходит и пуск и манипуляция) 2) выход приемника
Вопросы:
1) Имеются ли рекомендации производителя относительно организации вышеупомянутых цепей. 2) Примеры привязки.
Андрей. В Украине этих проектов уже немало реализовано. Я Вам выслал лист именно в части привязок L60 к ПВЗ. В России L60 привязывается к ПВЗУ-Е и другим постам. Там другие схемы. Производитель никаких рекомендацій на сей счет не дает (мы спрашивали их) . Дело в том, что изначально L60 – под дуплексную систему ВЧ передачи, у нас – под симплексную. То есть у нас и в России – переделанные схемы. Сугубо под нашу ответственность. GE за это не отвечает. Будут вопросы – задавайте. Адрес Вы знаете. Вообще, я считал, что Ваше начальство и коллеги (Сергей Костенко, в частности) владеют примерами этих схем. Кстати, в системе Укрэнерго в Крымской энергоситеме немало L60 с ПВЗ. У Вас же есть с ними связи?
LIK>Андрей. LIK>В Украине этих проектов уже немало реализовано. Я Вам выслал лист именно в части привязок L60 к ПВЗ. В России L60 привязывается к ПВЗУ-Е и другим постам. Там другие схемы. LIK> Производитель никаких рекомендацій на сей счет не дает (мы спрашивали их) . Дело в том, что изначально L60 – под дуплексную систему ВЧ передачи, у нас – под симплексную. То есть у нас и в России – переделанные схемы. Сугубо под нашу ответственность. GE за это не отвечает. LIK>Будут вопросы – задавайте. Адрес Вы знаете. Вообще, я считал, что Ваше начальство и коллеги (Сергей Костенко, в частности) владеют примерами этих схем. Кстати, в системе Укрэнерго в Крымской энергоситеме немало L60 с ПВЗ. У Вас же есть с ними связи?
Да, связи есть, просто я уверен, что в крымской энергосистеме привязаны точно так же как и у нас, поэтому к ним и не обратился. Листа со схемами не получил.
Да, более внимательно прочел первый пост. Насколько мне известна история вопроса, на контактном пуске-останове (как и в тех. схемах, что я выслал) в свое время настоял Хмелевский. Я так понимаю, что похожие на те схемы, что я выслал, у Вас есть. И я слышал, некоторые применяют второй вариант, о котором Вы упомянули (когда манипуляция совмещена с пуском). И почему-то отложилось в памяти, что это в Вашей энергосистеме. Или у Вас Хмелевский тоже настоял? А наработки хоть какие-то есть по второму варианту?
LIK>Да, более внимательно прочел первый пост. LIK>Насколько мне известна история вопроса, на контактном пуске-останове (как и в тех. схемах, что я выслал) в свое время настоял Хмелевский. Я так понимаю, что похожие на те схемы, что я выслал, у Вас есть. И я слышал, некоторые применяют второй вариант, о котором Вы упомянули (когда манипуляция совмещена с пуском). И почему-то отложилось в памяти, что это в Вашей энергосистеме. Или у Вас Хмелевский тоже настоял? А наработки хоть какие-то есть по второму варианту?
У нас есть Диаманты, которые именно привязаны именно по второму варианту. Но их изначально делали для такого варианта. Может Хмелевский и принимал участие в разработке ТЗ по привязке Диамантов к постам, я не в курсе.