Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Здравствуйте, уважаемые коллеги!!!
Срочно надо вот это……………. Техническое описание и инструкция по эксплуатации (заводская). Фиксирующий импульсный прибор. Тип ФИП-А и ФИП-В 1970 года выпуска. Где-то видел, но вот где не помню, может, кто напомнит, еще если есть, то методику проверки выше указанных приборов.
nlyubimov@mail.ru
Заранее спасибо, с уважением Любимов Никита Олегович.
Сообщения: 965 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: г. Волжский
Есть ФИП-2А и ФИП-2В 1977г
20.08.2007 11:48
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
SV>Есть ФИП-2А и ФИП-2В 1977г ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вячеслав Борисович, а в чем различия между ФИП-2…….и ФИП -…………не знаете? Впрочем, присылайте если есть возможность, посмотрю, а потом выложу у себя на сайте, не я первый не я последний, этого старья еще полно у людей.
Nikita>Вячеслав Борисович, а в чем различия между ФИП-2…….и ФИП -…………не знаете? ФИП-1 - электромеханика, ФИП-2 - полупроводниковый БОУ, ФИП-*А - фиксирующий амперметр, ФИП-*В - вольтметр. 1970 - скорее всего ФИП-1.
Сообщения: 965 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: г. Волжский
doro>ФИП-1 - электромеханика, ФИП-2 - полупроводниковый БОУ, ФИП-*А - фиксирующий амперметр, ФИП-*В - вольтметр. doro>1970 - скорее всего ФИП-1. Не совсем, чтобы полупроводниковый ФИП-2: там счётчик импульсов релейный и работает так: трррррррррррррррррр тарахтят мелкие релюшки-считают. Выдают число импульсов пропорциональное 3Uо и 3Iо. А потом по градуировочной хар-ке уже определяется вел-на 3Uо и 3Iо. Ваще, конечно, старьё. Но работают хорошо. Я ФИП-2А ФИП-2В налаживал в 78г. 29 лет без особых проблем. Как говорят дёшево и сердито.
Никита! Пробовал на твой ящик выслать методику проверки ( Ленэнерговская). Что-то не проходит, матерится не по нашему. Когда то я на сервер Дмитрия (Германия) выставлял. Поищи там, может осталось? Или скажи, что надо сделать, чтобы твой сервер принял. С уважением, Conspirator.
20.08.2007 13:22
falcon+92 Сообщения: 2133 Регистрация: 20.04.2007 Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Nikita>.... а в чем различия между ФИП-2…….и ФИП -…………не знаете? _______________________ В ФИПах более ранних выпусков шкала - это секундомер, как на "чумоданах"; индикаторы ФИПов более поздних модификаций - люминесцентные цифровые двухразрядные.
Документацию в электронном виде не имею, а отсканировать брошюры в настоящее время, увы, нет никакой возможности - в наших кабинетах сейчас ремонт, доступа к документации нет ... сидим тут в актовом зале уж месяца два как ... ... корпоративный дух вырабатываем Так что, прошу пардону
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
conspirator>Никита! Пробовал на твой ящик выслать методику проверки ( Ленэнерговская). Что-то не проходит, матерится не по нашему. Когда то я на сервер Дмитрия (Германия) выставлял. Поищи там, может осталось? Или скажи, что надо сделать, чтобы твой сервер принял. С уважением, Conspirator.
Все в порядке, великодушно прошу прощения, всегда забываю предупредить, эта ругань не ругань вовсе, просто у меня из этого ящика посылается еще в другой, так что не обращайте внимания на эту ругань почтового «демона», большое спасибо, вот я и вспомнил где я видел упоминание о ФИП.
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
. SV> Выдают число импульсов пропорциональное 3Uо и 3Iо. А потом по градуировочной хар-ке уже определяется вел-на 3Uо и 3Iо.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Согласен ФИП-А и В 70 года выпуска тоже самое как вы и описали…………
SV>Ваще, конечно, старьё. Но работают хорошо. Я ФИП-2А ФИП-2В налаживал в 78г. 29 лет без особых проблем. Как говорят дёшево и сердито. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Аналогично, согласен, у нас комплект стоит на линии ЛД-2 (Линия дубровка), она довольно длинная как я понимаю, и постоянно на ней коротыши, приборы никто никогда после установки не налаживал, работали исправно, вот сейчас и хочу разобраться, почему то не совсем правильно работало, хотя есть подозрение на персонал……………..ушами хлопают………………..блин.