Нужна схема АВР 0.4кВ на автоматах с моторизированным приводом, схема два ввода + секционник, ток ориентировочно 3200А на фидер. Планирую использовать автоматы Masterpact от Schneider Electric.
25.08.2008 13:49
Megawatt+19 Сообщения: 363 Регистрация: 06.12.2007 Откуда: Оттуда
Не знаю, может поможет. Делали как-то белорусскую КТП. Осталась от неё информация. Ничего особенного. Устройство автоматического ввода резерва (АВР) Двухтрансформаторная подстанция может комплектовать- ся устройством автоматического ввода резервного питания (АВР), которое, как правило, устанавливается на стороне низкого напряжения. В стандартном исполнении устройс- тво АВР реализуется на секционном выключателе. Алгоритм работы АВР заключается в контроле наличия напряжения на трансформаторе до вводного автоматического выключателя и подаче команды на включение секционного выключателя в случае пропадания напряжения на этой секции на время, превышающее установленное значение. Одновременно производится отключение выключателя основного ввода с последующей блокировкой его включения. В случае отклю- чения вводного выключателя посредством команды от бло- ка защит действие АВР блокируется. Возврат первичной схе- мы в исходное состояние после ликвидации причин аварии осуществляется оперативным персоналом вручную. Ввод или вывод режима работы АВР осуществляется переклю- чателем, который расположен на лицевой панели шкафа. Визуальный контроль над работой схемы АВР осуществля- ется по состоянию сигнальных и указательных ламп. Логи- ческое устройство управления, реализованное на управля- ющем реле «EASY» производства Moeller или реле «ZELIO» производства Schneider Electric, лампочки сигнализации и переключатели располагаются в специальном шкафу, кото- рый является частью распределительных устройств низкого напряжения. Так вот. Там действительно стоял блок АВР, уже обвязанный с вводами и секционником. Схемы не было. Работал нормально.
Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
Вот подстанция с автоматами упомянутыми вами. АВР выполнен почти как описал Megawatt. Отличие в том, что при восстановлении напряжения восстанавливается первоначальная схема. Вся автоматика умещается на рейке. Кроме того на этой же рейке и защита вводов от однофазных замыканий. Программу для ZELIO установили свою.
Мне не понятно: 1. У Вас автоматы куплены отдельно или Вы имеете комплектную подстанцию? (как на фото) 2. Если комплектная, для неё нет схем? 3. АВР Вам нужно городить самим или он все таки там есть, но Вы не знаете по какой схеме он выполнен?
Схемы на указанных Вами страницах отличаются количеством примененных реле
На 92 стр показанно возможное дальнее управление автоматами. На 94 стр старый классический вариант с кучей релюшек для АВР. ( реле времени, одновремено и реле наличия напряжения) Коллеги Мегават и Владимир Геннадьевич показали то что сегодня популярно, небольшое легко програмирuмое "Умное реле". Мало повязок, гибко, много возможностей для развития. Те-же Шанйдеры ( и многое другие) используют также небольшие контроллеры ( Модикон, Сименс, Фанук, Фуджи , Аленн Бредли и ..... десятkи drugix типов)
Нет, пока все проектируется. Там разница не столько в количестве реле сколько в разных блокировках: "electrical interlocking with/without lockout after a fault" я так понял это наличие/отсутствие блокировки при срабатывании автомата "states permitted by mechanical interlocking system" - положения разрешенные механической блокировкой и тд. Но только странно, что не описано как система работает. Ведь с какой-то же целью количество реле разное.
ОК, вернёмся. 1 стр 92, механические блокировки, т.к называемое 2 из трёх, т.е. никода не закрыто одновременно больше двух выключателей. т1,т2,т3,т4 внешнее реле АВР, нет самопoдхвата после отключениия. 2. стр 93, тоже что и 92 только добавленны три реле самоподхвата ка1,ка2,ка3. 3. стр 94, тоже что и 93 но реле времени ( они же и реле напряжения) в схеме+ плюс полное управление с местной панели. Никто такую схему описывать не будет.
grsl>ОК, вернёмся. grsl>1 стр 92, механические блокировки, т.к называемое 2 из трёх, т.е. никода не закрыто одновременно больше двух выключателей. т1,т2,т3,т4 внешнее реле АВР, нет самопoдхвата после отключениия. grsl>2. стр 93, тоже что и 92 только добавленны три реле самоподхвата ка1,ка2,ка3. grsl>3. стр 94, тоже что и 93 но реле времени ( они же и реле напряжения) в схеме+ плюс полное управление с местной панели. grsl>Никто такую схему описывать не будет.
Что значит "самоподхват"? На схеме стр.94 спареные автоматы F2,F3 и предохранители F2 включаются на разные фазы или на фазу и ноль?